Wissen, Planung & Diskussion zur Modbus Unterstützung im Timberwolf Server.
Stellt uns hier Eure Modbus Projekte und Ideen vor.
Forumsregeln
Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
wir entwickeln derzeit ein neues Widget für die Timberwolf VISU:
Energieflussmonitor Widget
Wir präsentieren den neuen Energieflussmonitor als Widget für die Timberwolf VISU
Das Widget ist besonders einfach zu nutzen, da sehr vieles automatisch eingerichtet wird.
Reihenfolge & Anzahl der Energieknoten ist konfigurierbar: 2 bis 9 Knoten (je nach Widgetgröße)
Benennung, Ringfarbe, Transparenzgrad und Symbol pro Energieknoten einstellbar...
Letzter Beitrag
Design/Feature Diskussionen nach Insider verschoben.
Verehrte Nutzer des Timberwolf Server,
verehrte Insider,
wir präsentieren die Insider Preview 2 zur neuen Firmware V 4.1.
Diese IP 2 ist im Wesentlichen ein Maintenance Release für die vorangehend IP 1. Sie verbessert, rundet und ergänzt die dort eingeführten Funktionen des Gebäudeinformationssystems und beinhaltet zudem einen neuen Modulbaustein für die Logik.
1. Das Gebäudeinformationssystem wurde überarbeitet, Funktionen und Bezeichnungen abgerundet und Dokumentation bereitgestellt...
Letzter Beitrag
Heute ist mal wieder Pooltag.
Genau der passende Moment die Logiken einzuordnen.
Workflow funktioniert und ist eingänglich, auch den gleichen Objektbaum (Gebäudestruktur) mehrfach als z.B. Aktionsort und nochmal als Installationsort zu verwenden. Auch die multiple Zuordnung zu Gewerken bei Basislogiken ist sehr praktisch das gut zu sortieren.
es gibt ein tolles neues Leistungsmerkmal, das die Einrichtung und Verwaltung neuer Funktionen durch mehr Übersicht verbessern soll.
Neuheit! Gebäudeinformationssystem
Wir stellen ein neues Ordnungssystem für die Einrichtung und Administration im Timberwolf-Server vor: das Gebäudeinformationssystem, kurz GIS .
Mit dem neuen Gebäudeinformationssystem können Nutzer alle Elemente verwalten – von Logiken über Zeitserien, Kommunikationsobjekte und...
Letzter Beitrag
Hallo miteinander
Neben dem schon angesprochenen Wunsch nach späterer Veränderung der Zuordnungen würde ich mir eine individuelle Reihenfolge wünschen. Natürlich kann man die Reihenfolge durch vorangestellte Ziffern beieinflussen, aber insbesondere bei den Stockweren wäre eine wählbare Reihenfolge sinnvoll.
Das unterschreibe ich. :handgestures-thumbupright:
Wollte das auch schon schreiben, danke für's zuvor kommen. :whistle:
Ja, wir wissen, dass dies zu lang ist. Dafür ist es das umfassendste Tutorial, das wir jemals zu einem Leistungsmerkmal erstellt haben und es sollten auch wirklich alle Themen beantwortet sein.
Ein Grund dafür ist, dass wir zwar ursprünglich 15 einzelne Videos geplant hatten, aber diese Aufteilung...
Letzter Beitrag
Hallo Hans,
Habe die letzten Tage das Video „durchgearbeitet“. Echt klasse gemacht!
Danke sehr.
Zuerst dachte ich ich höre mir das nebenbei an, aber ich musste sehr oft zurückspulen weil die Informationsdichte wirklich sehr hoch ist, was ich absolut positiv finde.
Jep. Nebenbei geht da nicht. Die VISU ist zwar sehr einfach zu bedienen und einzurichten, dabei aber trotzdem sehr mächtig in der Anpassbarkeit und das muss man auch rüber bringen.
Die Timberwolf Visu ist eine leistungsfähige Visualisierung für smarte Gebäude, die mit wenigen Klicks eingerichtet und verteilt werden kann. Außer dem Timberwolf Server gibt es keine Voraussetzungen.
Richtig einfach
Die Timberwolf Visu wird mit einem grafischen Editor eingerichtet und enthält eine voll funktionsfähige Vorschau (ab ULTRA).
Sie wählen lediglich die Seitenaufteilung, fügen Anzeigemodule...
Letzter Beitrag
Verehrte Foristen und Kunden, es gibt eine neue Version der Timberwolf VISU mit zwei tollen neuen Widgets
Kamera Widget
Hinweis: Zur Kamera-Konfiguration bitte unbedingt das Wiki lesen:
Wir stellen nun das lange angekündigte Kamera-Widget zur Verfügung.
Schaltflächen konfigurieren
Die Schaltflächen (hier mit links- und rechts-Symbol) lassen sich konfigurieren in den Widget Eigenschaften des VISU Editors.
1. Auswahl ob keine, eine oder zwei Schaltflächen
2. Symbol und /...
wir möchten Euch bitten, unsere Produkte im Shop zu bewerten.
Wir hatten früher ganz tolle Feedbacks zu unseren früheren Servermodellen, jedoch sind diese mit der - wegen der Chipkrise - abgelaufenen Verfügbarkeit nun alle Unsichtbar.
Zwar haben wir dieses Jahr soviele 3500er Server verkauft, wie alle anderen Modelle der letzten fünf Jahre zusammengenommen, jedoch haben wir leider keine einzige Bewertung bekommen. Künftige Interessenten würden sicher gerne lesen, wie Ihr...
Letzter Beitrag
Habe eben in Gugel gepostet, über den Link weiter oben.
NOCH wird es nicht angezeigt. Vielleicht dauert das eine Weile.
Gruß Walter
die neue Version 2.0 wird das neue Leistungsmerkmal Modbus erhalten.
Leistungsmerkmal Modbus
Wir freuen uns sehr, nach nun drei Mannjahren der Entwicklung, das neue Leistungsmerkmal Modbus auszurollen.
Die Modbus Implementierung im Timberwolf Server weist eine ganze Reihe von Leistungsmerkmalen - davon viele Alleinstellungsmerkmale - auf:
No Limits
Unbeschränkte Anzahl von Modbus Universen: es können beliebig* viele Modbus-Subsysteme definiert werden...
Letzter Beitrag
Hallo Michael,
Zukunft: Späteres Trigger Objekt für Abfragegruppen und Sperrobjekt in Zukunft klingen sehr gut.
Jep, dies ist auch für Übertragungsgruppen gleichermaßen gedacht. Damit kann der Nutzer die Auslöser komplett von außen über jedes Nicht-Text-Objekt steuern.
Anleitungen zu verschiedensten Themen werden in der Knowledge Base hier im Forum gesammelt.
Die Überschriften dienen direkt als Link (weitere Beiträge von Nutzern sind gerne gesehen!).
(Bitte...
Abgetrennte Frage aus anderem Thread:
(TWS >> Modbus-Extension >> 15m KNX-Leitung >> 11 Modbus-Zähler je in reihe mit wenigen cm Leitung Abstand)
Kann das gut funktionieren von der Kabel-Topologie?
Hi Göran,
(TWS >> Modbus-Extension >> 15m KNX-Leitung >> 11 Modbus-Zähler je in reihe mit wenigen cm Leitung Abstand) Kann das gut funktionieren von der Kabel-Topologie?
Jep. Letztlich gehen über 1 km, bis 243 Geräte, bis 115.000 kBit, aber nicht alle Parameter zusammen.
Wichtig: Sehr...
Letzter Beitrag
So nun habe ich meine Zähler am TWS.
Aktuell sind es 3 Stück SDM72-M -- alte Version aus 2017 mit nur knapp einem drittel der Datenpunkte im aktuellen Profil welches im Forum verfügbar ist aber soweit die selben Register.
Und 6 Stück SDM120.
Die Anschlussklemmen an den SDM72 sind Käfigzugklemmen, damit ließen sich sehr gut zwei adern Busleitung in einer Klemme verbinden.
Die Anschlussklemmen an den SDM120 sind leider nur Öse mit durchgeschraubter Schraube. Da habe ich dann 0,5mm²...
Ich habe mehrere Eastron SDM630 sowie einen Wechselrichter von Huawei die ich über Modbus auslese.
Nun ist mir vor kurzem aufgefallen, das mir der TW eine Meldung (Warnung) ausgibt das sich Quell- und Zieldatentyp unterscheiden und eine automatische Konvertierung durchgeführt wird. Soweit so gut.
Es geht bei mir im Detail um die Zählerstände in kWh. Diese werden von den Modbusgeräten in float ausgegeben und der Datentyp auf der KNX-Seite ist 13.013 (integer).
Nun geht mir...
Letzter Beitrag
Hi,
gibt es hierzu inzwischen eine Lösung? Die Rundungsfehler sind doch ziemlich groß, da ja nicht mathematisch gerundet, sondern abgeschnitten wird.
Nun, man muss eben einen anderen DPT verwenden, der muss natürlich zu den Fähigkeiten des Zielgerätes passen (d.h. in die Applikation des KNX Gerätes sehen, was es an DPT verarbeiten kann).
Die von Dir skizzierte Möglichkeit der Kommaverschiebung ist vermutlich der beste Weg, wenn das Zielgerät damit umgehen kann.
ich möchte gerne den SMA Sunny Home Manager auslesen, da die Daten, die mir der Wechselrichter (Tripower 10) liefert nicht ausreichen.
Die Anbindung des Wechselrichters hat ohne Probleme geklappt.
Leider scheitere ich an der Anbindung des Home Managers aufgrund eines Kommunikationsfehlers . Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Den SHM 2.0 habe ich so konfiguriert, wie im Screenshot zu sehen.
Im Timberwolf habe ich die IP des Sunny Home Managers eingegeben.
Eine...
Letzter Beitrag
Ich hab' nen TriPower 8.0 und hole in meinem Profil Einspeisung und Bezug auf den Registern 30867 und 30865. Das sollte beim TriPower 10 genauso sein...
Auf den SHM geh' ich nicht drauf.
Bin neu hier im Forum. Habe seit 1 1/2 Jahren einen TWS3500. Funktioniert auch echt super das Gerät. :bow-yellow: Konnte bisher meine Lüftungsanlage Modbus TCP mit KNX verknüpfen, ohne Probleme. :dance:
Woran ich aber scheitere bislang ist einfach meinen Wechselrichter (Modbus RTU) auf den TWS zu bekommen. :doh:
Habe schon mehrere Sachen versucht aber egal wie ich es mache und drehe, ich bekomme ich immer nur Timeout bei den Werten angezeigt.
Geräte Adresse bzw. Anschluss der...
Letzter Beitrag
Hallo und guten Morgen!
Update:
Stefan hat mir eine externe Modbusschnittstelle zum testen zukommen lassen die gestern angekommen ist. :o Hab diese gestern Abend noch nach Anleitung eingebaut und in den TWS eingepflegt. :roll: Jetzt bekomme ich schon mal keine Timeouts mehr sondern Verbindung. :clap: Es geht gerade die Sonne auf und teste jetzt die Werte die der Wechselrichter sendet. Bis jetzt sieht das schon mal akzeptabel aus. :dance:
hier (im Modbus Gerätemanager) hätte ich gerne einen Hovereffekt über der Objekt-ID. Die kann durchaus so lang werden dass sie nicht komplett ins Anzeigefeld passt.
Sollte ein anderes Forum für Modbus-Featurerequests geeigneter sein bitte ich um Hinweis.
Grüße
Marc
Letzter Beitrag
Hallo miteinander
hier (im Modbus Gerätemanager) hätte ich gerne einen Hovereffekt über der Objekt-ID. Die kann durchaus so lang werden dass sie nicht komplett ins Anzeigefeld passt.
Ist das nicht hier schon Thema gewesen? :think: Betrifft aber wohl nur den Profil-Editor...
auf der RS485 Schnittstelle meines TW 3500 L hängen drei Stromzähler DZG DVH4013. Einer ist von 2015, die beiden anderen sind neu. Als Leitung für den Bus habe ich KNX-Busleitung genommen, sie ist vielleicht 100 cm lang. Die drei Zähler sind hintereinander aufgeschaltet und ca 15 cm auseinander. Die Verdrillung des Adernpaares ist nur für die Klemmstellen aufgemacht worden. Der alte Zähler ist dabei NICHT der letzte in der Reihe, der Bus ist am letzten Zähler mit 120 Ohm terminiert. So...
Letzter Beitrag
Bitte weiter berichten.
Aye, wird gemacht.
Der Hersteller hat mich schon vor neun Jahren gut beraten, als ich den ersten Zähler gekauft habe. Da haben sich meine Probleme dann tatsächlich zu Zähler kaputt zusammenfassen lassen, nach Austausch ging es dann. Ich habe in meiner Anfrage beim Hersteller auch gezielt nach vielleicht inzwischen erfolgten Hardwareänderungen an dem Produkt gefragt und ob es Firmwareänderungen bezüglich Modbus gab. Ich gehe davon aus, dass sie mir bestenfalls ein...
Hallo zusammen,
bin hier neu im Forum und benötige einmal eure Hilfe..
Habe im Timberwolf Server versucht ein Modbus Profil für meinen SolarEdge Wechselrichter anzulegen, aber SolarEdge taucht in der Herstellerliste erst gar nicht auf.
Hat jemand Erfahrung oder vielleicht ein JSon Script wie man den Wechselrichter abfragt und implementiert?
Danke im Voraus
Alexander
Letzter Beitrag
Hallo Alexander
du bist mit deiner Frage hier in diesem eigenen Thread schon ganz richtig. Es hilft selten die identische Frage an anderer Stelle zu wiederholen, führt aber in jedem Fall leider zu Chaos im Forum. ;)
Frage lieber an dieser Stelle erneut nach und hole damit diesen Thread wieder nach oben . Vielleicht kann dir inzwischen jemand weiterhelfen.
In vielen Fällen hat man übrigens deutlich bessere Chancen auf hilfreiche Antworten, wenn man die Tipps der Forenregeln beachtet. In deinem...
Ich habe einen neuen Zählerschrank, nun getrennt vom Verteilerschrank, um mehr Platz für KNX etc. zu schaffen.
Zwischen Zählerschrank und Verteilerschrank (dort wird künftig mein Timberwolf Server sein Zuhause haben) habe ich ein J-Y(St)Y 2x2x0,8 gelegt, als Vorbereitung für Modbus, wenn eines Tages im Zählerschrank ein Smart Meter installiert wird (für meine geplante PV-Anlage).
Die Leitung sollte für Modbus ok sein, nach allem was ich...
Letzter Beitrag
Hallo Marc,
dann musst dich aber mehrere Wochen gedulden.
Ich habe Urlaub und danach kann ich dir mal so einen Anschluss fotografieren.
für den geschäftlich genutzten Teil des Hauses habe ich schon seit vielen Jahren einen DZG DVH 4013 Drehstromzähler in meiner Verteilung, den ich unter Linux mit mbrtu abfrage (mit einem USB RS485 Adapter) und den Wert in den Volkszähler schiebe. Der Volkszähler ist hier seit drei Jahren auf dem Weg raus , stattdessen benutze ich Grafana auf dem TWS, da war es logisch mal den Timberwolf zum Abfragen des Stromzählers zu benutzen. Da ich den produktiv genutzten Zähler hier nicht anfassen...
Letzter Beitrag
Hallo Marc,
wenn du dich an die Forenregeln gehalten hättest, dann wäre dir das erspart geblieben. Als Moderator kann ich die Versions-Historie einsehen. Es ist in der Tat nur die Anpassung der Betreffzeile.
Die Angabe zur aktuell auf dem TWS installierten Softwareversion gehört bitte in den Betreff und nicht unter P.P.S.:
Und die Softwareversion gehört auch nicht in deine Signatur, da diese automatisch bei einer potentiell späteren Modifikation durch dich, auch an deinen historischen...
erst mal vielen lieben Dank für dein Profil. Ich habe ebenfalls die MV 510 und wollte gerne auf der Basis deines Profils meine Anlage per modbus auslesen und steuern. Leider gelingt es mir aber nicht, die Anlage überhaupt richtig anzulegen.
Ich habe als erstes dein Profil importiert
Danach habe ich die Schnittstelle angelegt
Im dritten Schritt wollte ich dann im Geräte Manager das Gerät anlegen.
Jedoch zeigt mir die Schnittstelle schon Warnungen...
Letzter Beitrag
Hallo drink1909,
ich glaube das Problem ist: Mein Vallox Profil ist für Modbus RTU.
Du schreibst was von IP-Adresse....das wäre dann Modbus TCP....
Nativ kann die Valox MV510 kein Modbus TCP (zumindest meine nicht). Ich habe die per separates (Modbus-)Kabel angeschlossen. Damit geht's dann gemäß Anleitung.
Details zum Anlegen der Modbus RTU SChnittstelle findest Du im Wiki.
Aber wenn der Thread hier abgetrennt ist, dann stelle ich gerne noch ein paar Screenshots zur Verfügung.
Hallo zusammen!
Ich habe mir ein Profil für meine Pool Salzanlage gebastelt. (Das Profil stelle ich zur Verfügung wenn ich vollständig fertig bin)
Um ein Relais (z.B. für Licht AN) zu schalten müssen mehrere Modbus Register nacheinader besschreiben werden.
Teilweise müssen dazwischen Pausen eingefügt werden.
Derzeit sende ich die Werte, die ich benötige per MQTT an meine EDOMI Visu zur Anzeige weiter.
Gibt es eine Möglichkeit die Sequenz direkt mit dem Wolf zu schreiben oder muss ich das...
ich habe bei mir zur Auswertung meiner Hoymiles Wechselrichter (7x HM300) eine DTU Pro von Hoymiles im Einsatz. Diese kommuniziert per Modbus-TCP mit dem TWS. Ab und zu kommt es vor, dass die DTU offline geht und weder an die Cloud noch per Modbus Daten sendet. Durch kurzzeitige Unterbrechung der Stromversorgung lässt sich das Problem beheben.
Da in diesem Fall Status Verbindung und Status Subsystem im Schnittstellen-Monitor des TWS gelb ist ( Warnung ), wollte ich fragen, ob man...
Letzter Beitrag
Freiheit von der China-Cloud war mir da das wichtigste.
Ich möchte mit an das Thema Zeitserie herantasten und meine 2 Wechselrichter und 1 SmartMeter anbinden. Ich verwende einen Gen24 und einen Symo WR von Fronius die ich per Modbus (Sunspec) abfrage was so weit funktioniert.
Jetzt suche ich Inspiration, was ich mit den vielen Daten alles machen könnte. Denn ich bin kein Elektriker und Solarteur. ;)
Welche Werte fragt ihr in welchem Intervall ab? Zeigt ihr sie «nur» an oder was für Logiken, Alarme, Auswertungen usw. betreibt ihr...
Hallo,
hat sich von Euch schon mal jemand mit dem Abruf der Daten von Hoymiles Wechselrichtern über die DTU Pro per Modbus TCP beschäftigt?
Ich bekomme zwar Daten von der DTU aber diese sind für mich in keinster Weise schlüssig! Ich habe 6 Stück HM-300 im Einsatz, die jeweils nur einen Port zum Anschluss eines PV-Moduls haben. Also müsste ich bei Abfrage vom Register 4103 eine 1 bekommen. Ich lese aber eine 257 zurück.
Mir ist auch völlig unklar, wie die unterschiedlichen Wechselrichter...
Letzter Beitrag
Meine vorhandene DTU Pro kann ja sowieso nur mit den HM-Wechselrichtern kommunizieren.
Ich würde hier auch die OpenDTU vorschlagen. Mit dem richtigen Funkmodul, meines Wissen nach das CMT2300A 868/915MHz , sollte es auch mit den HMS laufen.
ich habe meinen TWS 3500 seit knapp 2 Monaten am laufen, und habe nun bei der Anbindung einer Drexel&Weiss AeroSilent KWL über Modbus RTU ein Problem.
Wenn ich im Modbus Busmonitor die Abfragen betrachte gibt es keine Error Einträge oder Timeout.
Aber wenn ich in der Live Diagnose die Busverbindung betrachte bekomme ich nach einiger Zeit ca 5-10 Sekunden eine Timeout Meldung. Diese Meldung
geht von alleine nicht mehr weg.
Die RS485 Verbindung zur KWL ist ca. 5...
Letzter Beitrag
Hallo Matthias,
ich habe auf deine Info hin die Abfragen im Gerätemanager gestoppt, und danach in der Live Diagnose einen Abfrage laufen lassen. Und du hattest recht. Es behindern sich die beiden Abfragen gegenseitig.
Nochmals herzlichen Dank für deine Unterstützung.
:text-thankyouyellow:
bei meiner WP gibt es Multiplexer Adressen. Z.B. die 5065 je nachdem welchen Wert ich in das Register schreibe unterscheidet die WP ob ich einen Raum Steuern will oder die Warmwassertemperatur usw.
Im NodeRed prüfe ich ob sich der Wert geändert hat, wenn ja wird die 5065 mit 50 beschrieben und 2 sek. später wird der Feuchtigkeitswert mit 10 Multipliziert und die Adresse 13 beschrieben. Alles abhängig von der Änderung des Feuchtigkeitswertes.
Wie kann ich das mit dem TWS umsetzen, das...
Letzter Beitrag
Schön verrückt was die sich da alles einfallen lassen.
ich wollte einen KNX Wert an ein Modbus Register meiner Wärmepumpe senden.
Ich habe dazu eine Übertragungsgruppe erstellt und mit dem entsprechenden KNX Objekt verknüpft.
Allerdings wird der Wert nicht gesendet und ich erhalte den Hinweis: Objektwert nicht initialisiert , obwohl der korrekte % Wert vom KNX in dem grauem Feld dahinter steht. In der Abfragegruppe kann ich aus dem Register auch einen Wert abfragen, das funktioniert.
Im Profil - Manager kann ich manuell Werte in das...
Letzter Beitrag
Es lag vermutlich an einem Filter, das kein Wert durch kam.
Um hier mal ein praktisches Versuchsobjekt beizusteuern habe ich mir eben mal meine KWL von Helios angeschaut. Ich hatte da mal was im Kopf das man die ja mit einigen RPI-Bastelprojekten steuern konnte und irgendwie hatte ich da auch Modbus im Kopf.
Also mal eben google bemüht und bin da auch direkt bei Helios im Download-Bereich gelandet.
Für die aktuellen Helios KWL-Geräte die das Easoycontrol System als Steuerung haben...
Letzter Beitrag
Hallo Stefan,
ich muss den alten Beitrag noch einmal aus der Versenkung holen. Wir hatten es doch von Standards welche gerne mal etwas gebogen werden, was du nicht so toll findest.
Ich hätte noch ein Beispiel von so so einem gebogenen Standard und zwar die Schirm-Anbindung der RJ45 Etherent Buchsen meines 2600er.
Wie ich nachgemessen habe scheint der Schirm der drei RJ45 Ethernet Buchsen direkt mit dem System-GND verbunden zu sein.
Dies ist auch der Grund warum Ihr immer darauf hinweist das...
Alter Thread aber evtl. für folgende einfache Frage geeignet.
(V4.0 IP9) wie kann ich erkennen und alarmieren wenn ein Modbus Gerät nicht mehr antwortet?
Visuelles Erkennen mit den Diagnosebalken ist klar, aber kann ich auch irgendwie ein Objekt auf true oder false setzen für eine Alarmierung wenn ein Modbus-Gerät (Server) nicht mehr antwortet. So könnte ich u.a. erkennen wenn der FI/LS davor ausgelöst hat (da meine Power Meter dahinter hängen), auch wenn dahinter Verbraucher hängen die...
Letzter Beitrag
Zur Ergänzung:
Damit überwache ich neben Modbus auch 1-wire (1 Sensor stellvertretend für den Busmaster), die MQTT Verbindung bzw. den Modbus bzw. TWS an 2 weiteren Standorten.
dank des
zur Verfügung gestelltes Modbus-Profiles zum Eastron SDM72D-M-2
der Beratung zur Geräteauswahl
sowie den Tipps zur Terminierung
hat mein Elektriker meine drei Eastron SDM72D-M-2 in Betrieb nehmen können. Diese setzte ich ein, um a) den Wärmestrom, b) den Haushaltsstrom und c) den Stromverbrauch der eMobil-Ladestation zu überwachen. Allerdings bekomme ich das Auslesen des Stromverbrauches am Timberwolf noch nicht richtig hin und bräuchte hierzu den/die...
Letzter Beitrag
Hallo Yves,
Danke ! ich muss tatsächlich (Nur) nach der Registernummer suchen (Hier 30342). Dann klappt es. (Hätte ich auch darauf kommen können, aber wie so häufig hilft erst der externe Trigger.)
An dieser Stelle Lob an Stefan und das Timberwolf-Team sowie für die Hilfestellung der Community: Die Konfiguration ist auch für einen Newbie sehr schnell und einfach umsetzbar. Jetzt kann ich dies am WE in meine Test-Visu einbauen.
Ich lege gerade ein Modbus-Profil (Fronius TS 65-A Smart Meter) nach den Spezifikationen an. So weit funktioniert es wunderbar. Jetzt habe ich aber ein paar Register, die nicht ganz so wollen wie ich. :-)
Vorweg die Spezifikation von Fronius:
Wie es bei mir im TWS aussieht:
Ich gebe die Register-Nr aus der Fronius Spezifikation an, wenn nicht anders vermerkt.
40130 > Hier erhalte ich einen realistischen Wert.
40132 / 40134 / 40136 > Mit Unit float32 bzw. float erhaltet...
Letzter Beitrag
Update: Die Antwort vom Hersteller:
ich habe gerade von unserem Experten erfahren das hier unsere Dokumentation falsch ist. Die Werte die Sie abfragen erhält der Wechselrichter nicht vom SmartMeter.
Also ist diese Abfrage nicht möglich.
Wir haben eine Änderung der Dokumentation schon eingeleitet.
Bei meinem Hausbau dauert alles etwas länger. Erst jetzt sind die drei Stromzähler installiert worden. Die Anbindung an den Timberwolf steht kurz bevor. Anderen Theads bzw. dem Netz konnte ich schon entnehmen wie die Verkabelung auszusehen hat:
Kabel :
EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 (mindestens jedoch 2 x 2 x 0,22 mm²)
oder auch
zwei Adern eines cat7-Kabels mit einem Querschnitt von 0,6 mm2
Kabeltopologie :
Terminierung :
Auf Seiten des Timberwolf...
Letzter Beitrag
Hallo Götz,
mach für eine neue Frage gerne einfach ein neues Thema auf.
… denn die Frage „Welcher Abschlusswiderstand“ ist nicht Thema des Threads. ;)
Eine Grundsätzliche Frage zu Modbus: Wenn ich im TWS ein Modbus Profil anlege, gebe ich pro Zeile die Adresse des Registers ein. So weit ist das klar. Jetzt habe ich aber z.B. vom Fronius Smart Meter eine Doku, die Start- und End-Adressen haben für jede Zeile. Teils liegen die Zahlen hintereinander und zum Teil sind sie weiter auseinander. Mit Dr. Google konnte ich noch keine plausible Antwort finden was dahinter steckt. Kann mir jemand ein Gedankenanstoss geben? :-)
Danke und...
Letzter Beitrag
Jeweils einen Thread eröffnen ob Frage oder Bugmeldung usw. Klassifizierung über nimmt dann das Elabnetteam.
Aber gerne je Thema einen eigenen Thread. Damit nicht eine Frage zum Verständnis und ein Fehler vermischt behandelt werden.
da ich immer mal wieder einen falschen (alten) Skalierungswert zum eigentlichen Wert meines Fronius Wechselrichter bekommen (ja Fronius hat das meiner Meinung nach etwas Suboptimal umgesetzt, aber das ist jetzt halt mal so) würde mich interessieren ob dies vielleicht an meiner ModBus Realisierung liegt.
Ich habe verschiedene Abfragegruppen im unter dem ModBus-Gerät erstellt.
Nun habe ich aktuell den Verdacht das diese Gruppen sich gegenseitig manchmal im Weg stehen, also...
Letzter Beitrag
Hallo Stefan,
sorry für mein Master , das muss natürlich politisch korrekt, in diesem Fall wohl Client und Server heißen.
Beim CAN seien die „richtigen“ Begrifflichkeiten, ab den kommenden Update der ISO, ja als Commander und Responder definiert wie ich mitbekommen habe.
Bei meiner Antwort habe ich mich auf den Hinweis mit den Abschlusswiderständen bezogen, also die ModBus Verbindung zwischen dem Wechselrichter und Smart-Meter, denn nur dort gibt es, zumindest bei mir Abschlusswiderstände am...
ich habe gestern meinen Timberwolf 3500 bekommen und bin jetzt am experimentieren, um ihn in meine Hausautomation einzubinden.
Dazu habe ich mir heute hier aus dem Forum das Sunspec-Modbus-Profil heruntergeladen und wollte es in meinen TW importieren. Aber nachdem ich die Datei ausgewählt habe und Öffnen geklickt habe, wird sie nicht im Feld angezeigt und kann auch nicht importiert werden. Habe ich etwas übersehen!? Danke euch.
Gruß,
Christian
Letzter Beitrag
Hi Christian,
Es war ein Browser-Problem bei mir: Im Firefox funktioniert das Datei-Auswahlfeld einfach nicht, im Microsoft Edge hat es dann funktioniert.
Wir können das bislang nicht nachvollziehen bei unseren Tests.
Kannst Du uns sagen, welches Betriebssystem und welcher FF-Version genau und bitte mit gelöschtem Cache in FF nochmal probieren.
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen. Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen. Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern. Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.