Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Gelöst] Logik für Berechnungen (für 1-Wire DS2438)

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
danik
Beiträge: 415
Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal

Logik für Berechnungen (für 1-Wire DS2438)

#1

Beitrag von danik »

Hi

Ich habe einige 1-Wire Geräte für Luftfeuchte/Helligkeit (Baustein DS2438TV) von esera. Die gewünschten Werte müssen jedoch über eine Formel errechnet werden. Ich habe mich bei den Logiken schon mal umgesehen ob es ein Modul für Berechnungen gibt, da aber nichts gefunden. Kommt da noch was, resp. gibt es da ggf. auch einen anderen Weg die benötigen Werte zu errechnen? Ich habe gesehen, dass die entsprechenden 1-Wire Geräte von ElabNet wohl automatisch korrekt eingebunden werden und gleich die richtigen Werte liefert, ich möchte aber jetzt natürlich ungern alles neue Geräte kaufen.

Ich habe die Beta 21

Danke und Gruss
Dani
TW 3500L (#882) + TW 950Q (#321, im Moment inaktiv), VPN offen, Reboot nach Rücksprache
Benutzeravatar

773H
Beiträge: 428
Registriert: Mo Okt 15, 2018 9:24 pm
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal

#2

Beitrag von 773H »

Würde mich auch interessieren, da das den Horizont des TWS doch erheblich erweitern dürfte.

Gruss
Stephan
TWS 2500 ID:677, PBM ID:495 & ID:632, TWS 2500 ID:574, TWS 2500 ID:220, PBM ID:1022, VPN offen, Neustart kein Problem

S. Kolbinger
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 588
Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal

#3

Beitrag von S. Kolbinger »

Hallo Dani,
danik hat geschrieben: ↑Sa Mai 11, 2019 9:56 am ...
Die gewünschten Werte müssen jedoch über eine Formel errechnet werden. Ich habe mich bei den Logiken schon mal umgesehen ob es ein Modul für Berechnungen gibt, da aber nichts gefunden.
...
das sollte schon jetzt über die Logik (vermutlich mittels Polynomfunktion) möglich sein.
Hast du mal schnell die Formel parat?

Gruß,
Stefan K.
Gruß,
Stefan K.

Elkomaster91
Beiträge: 68
Registriert: So Sep 23, 2018 11:19 pm
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal

#4

Beitrag von Elkomaster91 »

Hallo Stafan,
S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Do Mai 16, 2019 1:19 pm
das sollte schon jetzt über die Logik (vermutlich mittels Polynomfunktion) möglich sein.
Hast du mal schnell die Formel parat?

Gruß,
Stefan K.
Ich müsst folgendes umrechnen:

(157,2327 * (I1 / I2 - 0,1515)) / (1.0546 - 0.00216 * I3)

I1=VAD,
I2=VDD
I3=TEMP

Gruß Hardi
TWS 950Q ID:351, VPN offen, Reboot erlaubt - Daheim | Edomi | evcc | Victron PV + Akku
TWS2500 ID:1160, VPN offen, Reboot erlaubt - im Vereinsgebäude

S. Kolbinger
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 588
Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal

#5

Beitrag von S. Kolbinger »

Hallo Hardi,
Elkomaster91 hat geschrieben: ↑Do Mai 16, 2019 1:35 pm Ich müsst folgendes umrechnen:

(157,2327 * (I1 / I2 - 0,1515)) / (1.0546 - 0.00216 * I3)
Ich habe mir erlaubt, die Formel etwas umzustellen, damit es einfacher in der Logik passt:
(157,2327 * (VAD / VDD) - 23,82) / (1.0546 - 0.00216 * TEMP)

Code: Alles auswählen

{
    "Level": [
        ["$VAD_In","float",2.0],
        ["$VDD_In","float",5.0],
        ["$VAD_Rel","float",0.4],
        ["$V_Offset","float",-23.82],
        ["$V_Gradient","float",157.2327],
        ["$V_Part","float",39.07],
        ["$TEMP_IN","float",20.0],
        ["$TEMP_Offset","float",1.0546],
        ["$TEMP_Gradient","float",-0.00216],
        ["$TEMP_Part","float",39.07],
        ["$Result","float",47.11]
    ],
    "Module": [
        ["Ratio","$VAD_In","$VAD_Rel","$VDD_In"],
        ["Polynomial","$VAD_Rel","$V_Part",["$V_Offset","$V_Gradient"]],
        ["Polynomial","$TEMP_IN","$TEMP_Part",["$TEMP_Offset","$TEMP_Gradient"]],
        ["Ratio","$V_Part","$Result","$TEMP_Part"]
    ],
    "Input": [
        ["VAD","Messspannung","$VAD_In","c"],
        ["VDD","Referenz-/Versorgungsspannung","$VDD_In","c"],
        ["TEMP","Temperatur","$TEMP_IN","c"],
        ["Offset V","Offset des Spannungsanteils","$V_Offset","c"],
        ["Steigung V","Steigung des Spannungsanteils","$V_Gradient","c"],
        ["Offset T","Offset des Temperaturanteils","$TEMP_Offset","c"],
        ["Steigung T","Steigung des Temperaturanteils","$TEMP_Gradient","c"]
    ],
    "Output": [
        ["Erbebnis","Resultierende Messgröße","$Result","c"]
    ]
}
Damit sollte du auch die konstanten Werte als Parameter anlegen können, für evtl. Feinjustierung.
Es könnte dann so aussehen:
Bild

Jetzt nur noch die richtigen (1W-)Objekte mittels DOS oder Objekt-Verwaltung an die Ein-/Ausgänge verbinden.

Viel Spaß beim Ausprobieren.

Gruß,
Stefan K.
Gruß,
Stefan K.

Ersteller
danik
Beiträge: 415
Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal

#6

Beitrag von danik »

Hallo Stefan K.

Vielen dank für die Formel. Das ganze passt und funktioniert bei mir für die Luftfeuchte.

Es grüsst
Dani
TW 3500L (#882) + TW 950Q (#321, im Moment inaktiv), VPN offen, Reboot nach Rücksprache

Ersteller
danik
Beiträge: 415
Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal

#7

Beitrag von danik »

S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Do Mai 16, 2019 2:54 pm
Jetzt nur noch die richtigen (1W-)Objekte mittels DOS oder Objekt-Verwaltung an die Ein-/Ausgänge verbinden.

Viel Spaß beim Ausprobieren.
Hallo Stefan K.

Ich habe die Logik so im Einsatz, funktioniert soweit auch gut (einzig beim Update auf Beta 22 passte es irgendwie nicht mehr, habe dann aber die Logik nochmals angelegt). Das Ergebnis vom Ausgang ist ein Wert mit Nachkommastellen. Gibt es einen Möglichkeit, den Ausgang gleich auf einen Wert ohne Nachkommastelle zu formatieren?

Danke und Gruss
Dani

Hinzugefügt nach 33 Minuten 35 Sekunden:
Irgendwie klappt es doch noch nicht. Jetzt sind wieder die Eingänge vertauscht (VAD, VDD und Temp passen nicht mehr), obwohl ich nur den Trigger erstellt habe. Damit passt das Ergebnis dann wieder nicht mehr. Vermutlich noch ein Problem mit dem aktuellen Beta-Status.
Zuletzt geändert von danik am So Mai 19, 2019 10:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
TW 3500L (#882) + TW 950Q (#321, im Moment inaktiv), VPN offen, Reboot nach Rücksprache

S. Kolbinger
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 588
Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal

#8

Beitrag von S. Kolbinger »

danik hat geschrieben: ↑So Mai 19, 2019 10:22 am ...
Das Ergebnis vom Ausgang ist ein Wert mit Nachkommastellen. Gibt es einen Möglichkeit, den Ausgang gleich auf einen Wert ohne Nachkommastelle zu formatieren?
...
Klar geht das. Dazu must du nur den Typ und Defaultwert für das Ergebnis in der Definition der Custom-Logik ändern:
["$Result","float",47.11] =>> ["$Result","int",47]
Im Debug-Modus wird der Wert zwar noch als float angezeigt, aber mit obiger Änderung sind die Nachkommastellen immer .00
danik hat geschrieben: ↑So Mai 19, 2019 10:22 am Irgendwie klappt es doch noch nicht. Jetzt sind wieder die Eingänge vertauscht (VAD, VDD und Temp passen nicht mehr), obwohl ich nur den Trigger erstellt habe. Damit passt das Ergebnis dann wieder nicht mehr. Vermutlich noch ein Problem mit dem aktuellen Beta-Status.
Danke für die Info, ich konnte diesen Fehler bei mir nachstellen.
Da haben wir wohl noch einen Bug im Logik-Editor. Das muss ich mir mit den Kollegen genauer anschauen.
Ich habe auf deinem TWS321 gesehen, dass das Mapping noch immer falsch ist.
Da der Logik-Editor offensichtlich in manchen Fällen etwas eigenwillig ist, kann du das Mapping am besten über die Objekt-Verwaltung korrigieren.

Gruß,
Stefan K.
Zuletzt geändert von S. Kolbinger am So Mai 19, 2019 1:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß,
Stefan K.

Ersteller
danik
Beiträge: 415
Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal

#9

Beitrag von danik »

Danke, jetzt klappt es soweit wie gewünscht.

Gruss
Dani
TW 3500L (#882) + TW 950Q (#321, im Moment inaktiv), VPN offen, Reboot nach Rücksprache

Robert_Mini
Beiträge: 3936
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Danksagung erhalten: 2519 Mal

#10

Beitrag von Robert_Mini »

Verschoben in das Logik Unterforum, nachdem es um keinen Fehler der Logik-Engine geht.
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Antworten

Zurück zu „Logikengine & Logik-Editor“