Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Gelöst] Mit der CometVisu schnell auf den Bus schreiben (mit Kurzanleitung)

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Benutzeravatar

Ersteller
Zugschlus
Beiträge: 375
Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Kontaktdaten:

#11

Beitrag von Zugschlus »

Keine Veränderung.
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer. Kann nicht mit Webforen.
TWS 3500L ohne Insider, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik. unfertige Anwendungsfälle für Modbus.

fechter65
Beiträge: 240
Registriert: Mo Aug 13, 2018 10:44 am
Hat sich bedankt: 229 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal

#12

Beitrag von fechter65 »

Hallo Marc

Nur um sicher zu sein: Hast Du die Anpassung unter "Infotrigger" vorgenommen? Unter "Info" bringt es nichts.
Meine Infotrigger sehen seit Jahren wie folgt aus:

Code: Alles auswählen

          <infotrigger uplabel="+" upvalue="1" downlabel="-" downvalue="-1" align="center" infoposition="middle" change="absolute" format="%.2f °C" max="24">
            <label>Solltemperatur</label>
            <address transform="DPT:9.001" mode="readwrite">7/4/209</address>
          </infotrigger>
          

Gruss
Diego
TW2600 / TW-ID: 87/ VPN offen, booten jederzeit erlaubt
TW2600 / TW-ID: 173/ VPN offen, booten nach Rücksprache
TWS3500 / TW-ID: 1170/ VPN offen, booten jederzeit erlaubt
Benutzeravatar

Ersteller
Zugschlus
Beiträge: 375
Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Kontaktdaten:

#13

Beitrag von Zugschlus »

fechter65 hat geschrieben: ↑Sa Mär 30, 2019 11:23 am Nur um sicher zu sein: Hast Du die Anpassung unter "Infotrigger" vorgenommen? Unter "Info" bringt es nichts.
Genau wie ich es gepastet habe, ja.
fechter65 hat geschrieben: ↑Sa Mär 30, 2019 11:23 am Meine Infotrigger sehen seit Jahren wie folgt aus:

Code: Alles auswählen

          <infotrigger uplabel="+" upvalue="1" downlabel="-" downvalue="-1" align="center" infoposition="middle" change="absolute" format="%.2f °C" max="24">
            <label>Solltemperatur</label>
            <address transform="DPT:9.001" mode="readwrite">7/4/209</address>
          </infotrigger>
Ich hab mal einen zweiten dazugeschrieben um eventuelle Herausforderungen mit dem Dezimaltrenner zu umgehen, aber nein, es bleibt bei 22.

Code: Alles auswählen

    <infotrigger upvalue="0.5" downvalue="-0.5" uplabel="+" downlabel="-" change="absolute" format="%.1f °C">
      <label>Sollwert</label>
      <address transform="DPT:9.001" mode="readwrite">10/3/7</address>
    </infotrigger>
    <infotrigger upvalue="1" downvalue="-1" uplabel="+" downlabel="-" change="absolute" format="%.1f °C">
      <label>Sollwert</label>
      <address transform="DPT:9.001" mode="readwrite">10/3/7</address>
    </infotrigger>
Ich glaube, ich muss mich doch mal mit der Comet Visu Doku beschäftigen. Der da:

Code: Alles auswählen

   <switch>
      <label>KG Büro Licht</label>
      <address transform="DPT:1.001">2/1/11</address>
    </switch>
tut nämlich primissima. Zuerst hatte ich das mit <toggle> probiert, das ging nicht, hat immer nur "Ein" Telegramme verschickt.

Grundsätzlich war die Anleitung in diesem Thread allerdings genau richtig und auf "meinem" Niveau, damit konnte ich direkt was anfangen. Chapeau.

Grüße
Marc
Zuletzt geändert von Zugschlus am Sa Mär 30, 2019 5:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer. Kann nicht mit Webforen.
TWS 3500L ohne Insider, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik. unfertige Anwendungsfälle für Modbus.
Benutzeravatar

Chris M.
Beiträge: 1244
Registriert: Sa Aug 11, 2018 10:52 pm
Wohnort: Oberbayern
Hat sich bedankt: 262 Mal
Danksagung erhalten: 1065 Mal
Kontaktdaten:

#14

Beitrag von Chris M. »

Ui, Du hast einen Bug im Infotrigger der 0.11.0 gefunden!

Workaround in der 0.11.0: Schreibe die Werte nicht in upvalue/downvalue sondern in shortupvalue/shortdownvalue

Ab der 0.11.1 wird es wieder klassisch gehen. (shortupvalue/shortdownvalue wird es da weiterhin geben, aber dann halt wofür die gedacht sind: für ein Widget bei dem zwischen Kurz- und Langdruck unterschieden werden kann)

Hinzugefügt nach 1 Stunde 28 Minuten 21 Sekunden:
Es wird jetzt gerade ein 0.11er Container gebaut in dem ein Fix dafür drinnen ist.
CometVisu Entwickler - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.

TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache
Benutzeravatar

Ersteller
Zugschlus
Beiträge: 375
Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Kontaktdaten:

#15

Beitrag von Zugschlus »

Chris M. hat geschrieben: ↑Mi Apr 03, 2019 11:24 pm Ui, Du hast einen Bug im Infotrigger der 0.11.0 gefunden!
Man nennt mich auch das Bugtrüffelschwein ;-)
Chris M. hat geschrieben: ↑Mi Apr 03, 2019 11:24 pm Workaround in der 0.11.0: Schreibe die Werte nicht in upvalue/downvalue sondern in shortupvalue/shortdownvalue
Funktioniert.
Chris M. hat geschrieben: ↑Mi Apr 03, 2019 11:24 pm Es wird jetzt gerade ein 0.11er Container gebaut in dem ein Fix dafür drinnen ist.
Ich habe eben auf dem Portainer im TWS auf "recreate" geklickt, der Bug ist immer noch da.

Grüße
Marc
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer. Kann nicht mit Webforen.
TWS 3500L ohne Insider, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik. unfertige Anwendungsfälle für Modbus.
Benutzeravatar

Chris M.
Beiträge: 1244
Registriert: Sa Aug 11, 2018 10:52 pm
Wohnort: Oberbayern
Hat sich bedankt: 262 Mal
Danksagung erhalten: 1065 Mal
Kontaktdaten:

#16

Beitrag von Chris M. »

Der Build ging nicht durch, habe jetzt automatisch nochmal gestartet: https://travis-ci.org/CometVisu/CometVi ... /515412848
CometVisu Entwickler - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.

TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache
Benutzeravatar

Ersteller
Zugschlus
Beiträge: 375
Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Kontaktdaten:

#17

Beitrag von Zugschlus »

Chris M. hat geschrieben: ↑Do Apr 04, 2019 9:55 pm Der Build ging nicht durch, habe jetzt automatisch nochmal gestartet: https://travis-ci.org/CometVisu/CometVi ... /515412848
Ich kann bestätigen dass der infotrigger jetzt funktioniert. Dankeschön.

Grüße
Marc
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer. Kann nicht mit Webforen.
TWS 3500L ohne Insider, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik. unfertige Anwendungsfälle für Modbus.

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 11413
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5530 Mal
Danksagung erhalten: 11004 Mal
Kontaktdaten:

#18

Beitrag von StefanW »

Ich habe mal den Titel geändert, sonst findet man das nie mehr, brauchen wir doch noch für das Wiki

Stefan
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Benutzeravatar

Chris M.
Beiträge: 1244
Registriert: Sa Aug 11, 2018 10:52 pm
Wohnort: Oberbayern
Hat sich bedankt: 262 Mal
Danksagung erhalten: 1065 Mal
Kontaktdaten:

#19

Beitrag von Chris M. »

Es wurde ja schon in einem anderen Thread "geleakt":

Das Tutorial für die ersten Schritte ist inzwischen online. Sowohl als Video:

Auf deutsch:


Auf englisch:


Dazu natürlich auch die Einzelschritten zum leichteren Nachvollziehen im Handbuch:
CometVisu Entwickler - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.

TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache

Robert_Mini
Beiträge: 3936
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1313 Mal
Danksagung erhalten: 2519 Mal

#20

Beitrag von Robert_Mini »

Sodala: Links und Beschreibung nun auch in der KB unter app.php/kb/viewarticle?a=83

Lg
Robert