Insider Preview 3 veröffentlicht

Bild

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[TIPP] MODBUS PROFIL: Lambda EU08L Wärmepumpe (Zewotherm, …)

Dies ist das Unterforum ausschließlich für FERTIGE MODBUS PROFILE
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
Antworten
Benutzeravatar

Ersteller
dombn
Beiträge: 86
Registriert: So Aug 19, 2018 5:24 pm
Wohnort: Zwischen Köln und Bonn
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal

MODBUS PROFIL: Lambda EU08L Wärmepumpe (Zewotherm, …)

#1

Beitrag von dombn »

Hier mein aktueller Stand für die Lambda EU08L (müsste auch für die größeren gelten), allerdings sind die sehr flexibel konfigurierbar.

Bild

Link zur Modbus-Dokumentation beim Hersteller Lambda

Das Profil ist für unsere Konfig vollständig. Es wird allerdings für andere Konfigurationen angepasst werden müssen, da die Lambdas sehr individuell zusammengestellt und konfiguriert werden können. Die Modbus-Vorlage ist für unsere Konfig angepasst: Wärmepumpe, Brauchwasser, Heizungspuffer, Heizkreis und einen Kühlpuffer. Die Solarthermie habe ich nicht mehr eingebaut, da sie bei uns aktuell (KW49) zugunsten von PV abgebaut wurde.

So sieht die UI von unserer Lamda dann aus:
Bild
modbus-timberwolf-product-148-24_v0.1.1__2024-12-03.json
Das Profil sollte auch für alle Hersteller gelten, die die Lambda in Lizenz bauen wie z. B. die Zewotherm «Lambda».

Ich hoffe, es hilft jemandem. Die Modbus-Abfragen der Lambda per TWS klappen bisher völlig zuverlässig.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von dombn am Di Dez 03, 2024 7:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS3500XL #1652 + 2 PBM / TWS3500XL #1713 / TWS2500 #148 / Wiregate 636, VPN offen, Reboot nach Absprache / KNX+1wire+ModbusTCP / Lambda EU08L / Fenecon Home 30 mit ca. 24 kWp PV und 19,6 kWh Akku

gbglace
Beiträge: 4187
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1470 Mal
Danksagung erhalten: 1988 Mal

#2

Beitrag von gbglace »

Uhh ja schicke Teile, aktuell wenn eine WP einzieht hier dann auch sowas.

Muss mal ausmessen wie hoch die bei mir kommen würde, soll da auch in eine Ecke vom Haus und da bestenfalls unterhalb der einen Fensterbank.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU

cheater
Beiträge: 727
Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
Hat sich bedankt: 500 Mal
Danksagung erhalten: 328 Mal

#3

Beitrag von cheater »

Servus,
bekommst du das Register 01022 (Wärmemenge) ausgelesen? Ich bekomme da seltsamerweise einen negativen Wert. Bei Register 01020 hat es geklappt.
Grüße, Dominic

Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache
Benutzeravatar

Ersteller
dombn
Beiträge: 86
Registriert: So Aug 19, 2018 5:24 pm
Wohnort: Zwischen Köln und Bonn
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal

#4

Beitrag von dombn »

Ja, ich bekomme 01022 ausgelesen als positiven Wert.

Bild

Bild
TWS3500XL #1652 + 2 PBM / TWS3500XL #1713 / TWS2500 #148 / Wiregate 636, VPN offen, Reboot nach Absprache / KNX+1wire+ModbusTCP / Lambda EU08L / Fenecon Home 30 mit ca. 24 kWp PV und 19,6 kWh Akku

cheater
Beiträge: 727
Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
Hat sich bedankt: 500 Mal
Danksagung erhalten: 328 Mal

#5

Beitrag von cheater »

Servus,
so richtig schlau werde ich aus den Registern leider noch nicht. Ich habe es genau so wie du konfiguriert, bis auf den Fakt, dass ich durch 1.000 Teile um gleich kwh zu erhalten.

Aber was da ankommt, ist leider Käse.

Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee was da falsch läuft. Die anderen Register werden ja auch einwandfrei übertragen.


Modbus Tabelle.PNG

Lambda Statistik.png

Modbus.PNG
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von cheater am Mo Sep 29, 2025 6:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic

Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache

cheater
Beiträge: 727
Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
Hat sich bedankt: 500 Mal
Danksagung erhalten: 328 Mal

#6

Beitrag von cheater »

Gute Nachrichten, mit der Dekodierungsreihenfolge konnte ich die Sache ans Laufen bringen. 8-)
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Grüße, Dominic

Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache
Antworten

Zurück zu „MODBUS PROFILE“