Ich habe für die KB einen weiteren Abschnitt vorbereitet, den ich vorab hier zur Diskussion stellen möchte bzw. weitere Anregungen noch einarbeiten würde.
Noch eine Bitte: Zusätzlich hier mal zu den anderen Themen stöbern app.php/kb/viewarticle?a=6 und wenn was auffällt => PN oder im zugehörigen Thread posten.
Danke und lg
Robert
----------------------
Damit der Timberwolf Server mit dem KNX-Bus kommunizieren kann, müssen entsprechende Objekte in der TWS Applikation in der ETS angelegt und übertragen werden. Der TWS besitzt einen zertifizierten KNX-Stack (Zertifizierung im Laufen) und eine dazugehörige ETS-Applikation.
Damit die Applikation von der ETS (wie jeder andere Busteilnehmer) programmiert werden kann, muss nach dem Einfügen der Applikation dem TWS eine physikalische Adresse zugewiesen und programmiert werden. Siehe XYZ (URL).
Anmerkung: Bis zur fertigen Zertifizierung kann die Applikation nur über Copy-Paste von einem Dummy-Projekt ins eigene Projekt eingefügt werden. Das Dummy-Projekt mit der aktuellen Applikation kann vom TWS heruntergeladen (Einstellungen => KNX => Projektdatei) und in die ETS importiert werden.
In der ETS-Applikation können unter Parameter Universalobjekte mit beliebigem DPT freigeschaltet werden:

Anmerkung: Derzeit sind bis zu 2000 Universalobjekte möglich. Aufgrund dieser umfangreichen Möglichkeiten reagiert die ETS gelegentlich etwas träge. Nach Aussage der KNX Association wird dies in der kommenden ETS Version 5.7 deutlich verbessert.
Zusätzlich sind folgende Einstellungen unter Spezialobjekte möglich, die weitere Objekte freischalten:
- Lebensbit: Der TWS sendet auf dieses Objekt zyklisch 0, zyklisch 1 oder abwechselnd 0 und 1.
- Zeitclient: Damit kann der TWS vom KNX-Bus mit Telegrammen Zeit/Datum zur Zeitsynchronisation empfangen
- Zeitserver: Damit kann der TWS Zeit/Datum zur Zeitsynchronisation zyklisch senden. Zusätzlich kann mittels Senderequest-Objekt der Versand durch ein Telegramm getriggert werden.

Ansicht Kommunikationsobjekte in der ETS sieht dann wie folgt aus:

Nach dem alle Einstellungen vorgenommen sind und die freigeschalteten Objekte mit einer Gruppenadresse verbunden wurden, muss die Applikation wie gewohnt mit "Programmieren => Partiell Programmieren" an den Timberwolf Server übertragen werden.
Danach können die Objekte am TWS verwendet und verknüpft werden.
Anmerkung: Für die Anzeige der Bezeichnungen in den Editoren und Suchfunktionen sowie für Kodierung / Dekodierung der Objekte und Bustelegramme zB im Busmonitor oder für Grafana, sollten 2 weitere Schritte eingehalten werden:
- Jeder GA sollte zusätzlich der richtige DPT inkl. Subtyp zugewiesen werden, siehe 1.5
- Optionaler Import der Projektdatei am TWS, siehe 2.2.
- 1.5 Korrekte DPT Zuweisungen in der ETS
- 2.2 Import KNX Projekt
- 3.1.2 Einrichtung der 1-wire Regeln
- 3.2.1 Der KNX-Busmonitor