Hi,
für eine Steuerung der Lüfter versuche ich, das Maximum aus mehreren CO2-Messwerten zu erzeugen. Naheliegend ist das Statistki-Modul mit dem MAX-Ausgang, aber da die Messwerte nicht gleichzeitig kommen, springt mein Maximal-Wert ständig hin und her.
Gibt es da eine Möglichgkeit, um das hinzukriegen?
Danke, Gruß
Jochen
Insider Preview 4 veröffentlicht

Wir haben gestern Nacht die Insider Preview 4 zur Version 4.8 veröffentlicht
Erneut überarbeiteter Logik Katalog - jetzt mit Unterkategorien, neuen Titeln, Icons und Beschreibungen für eine nochmals verbesserter Übersicht
Vier neue Logiken für Verschlussüberwachung, Boolesche Logiken, JSON Aggregator. Damit sind es nun 103 verfügbare Logik-Module
Visualisierung des Logik Kerns ("Visualize") mit besserer Anzeige, Bedienung und Online-Hilfe
Verbesserte Mouse-Over im Logik Editor für klarere Information
Viele Bugfixes
Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYA60w
AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Beantwortet] [V4.5 IP3] Logik für maximalen Wert "geglättet" gesucht
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
jhaeberle
- Beiträge: 266
- Registriert: Do Aug 24, 2023 11:07 am
- Wohnort: Raum Augsburg
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
[V4.5 IP3] Logik für maximalen Wert "geglättet" gesucht
Zuletzt geändert von Parsley am Do Feb 06, 2025 7:19 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500XL, ID: 1409 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache)
-
andy_m
- Beiträge: 98
- Registriert: Mo Aug 13, 2018 1:38 pm
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Wie wäre es, wenn Du am Ausgang den Sendefilter auf T einstellst (=nur bei Trigger).
Dann einen Trigger Eingang hinzufügen, der alle xx Sek triggerst (sooft DU eben einen akkumulierten Wert haben möchtest.
Hier ein Beispiel. Anderer Logikbaustein, funktioniert aber überall gleich:

Zusätzlich könntest Du evt. noch die Eingangsfilter ändern.
Dann einen Trigger Eingang hinzufügen, der alle xx Sek triggerst (sooft DU eben einen akkumulierten Wert haben möchtest.
Hier ein Beispiel. Anderer Logikbaustein, funktioniert aber überall gleich:

Zusätzlich könntest Du evt. noch die Eingangsfilter ändern.
Zuletzt geändert von andy_m am Do Feb 06, 2025 3:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2600 #175 + PBM 3x80 | TWS 950 #1783 | Wiregate #187 *RIP*
Wartungs-VPN auf Nachfrage offen, Reboot nach Rückfrage
Wartungs-VPN auf Nachfrage offen, Reboot nach Rückfrage
-
jhaeberle
- Beiträge: 266
- Registriert: Do Aug 24, 2023 11:07 am
- Wohnort: Raum Augsburg
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 57 Mal
Hi Andy,
ah, verstehe! Das mit dem Trigger hatte ich mir auch schon überlegt, bin aber da (noch) nicht dahinter gestiegen!
Schaut gut aus - Danke!
ah, verstehe! Das mit dem Trigger hatte ich mir auch schon überlegt, bin aber da (noch) nicht dahinter gestiegen!
Schaut gut aus - Danke!
TWS 3500XL, ID: 1409 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache)