Hallo,
ich möchte für einen Raum, der sonst nur per Treppenlichtfunktion des MDT-Aktors beleuchtet wird, eine Handwerkerschaltung haben. D.h., sobald Handwerker im Haus sind, soll das LIcht in dem Raum nicht automatisch ausgehen. Die Sperrfunktion des Aktors ist hier untauglich, da ich möchte, dass nach dem Zurücknehmen der Sperre das Licht nicht sofort ausgeht, sondern die normale Treppenlichtverzögerung greift.
Deswegen möchte ich eine Logik, die auf einem Ausgang zyklisch eine 1 an die Licht-GA verschickt, so lange am Eingang eine 1 an der Sperr-GA anliegt.
Das kann man doch sicher mit Standardbauteilen machen, aber mit welchen? Gibt es vielleicht irgendwo schon ein Art Dokumentation, wo die Standard-Logikbausteine etwas genauer erklärt sind als "Timer5 - Timer (nicht retriggerbar , triggert auf fallende Flanke)"?
Ich hab's mal als UND-Glied mit Trigger probiert, da schickt er leider auch das Null-Ergebnis regelmäßg raus, und denselben Eingangswert auf einen Inhibit-Eingang zu legen hat auch nicht das gewünschte Ergebnis. Außerdem geht bei jedem Reload des Logic-Editors der Trigger weg (und taucht auch nicht im LE-Code auf, jedenfalls nicht so dass ich ihn erkennen könnte). Da hab ich wohl noch nicht genug Wissen und Erfahrung um das zum Rennen zu bekommen.
Grüße
Marc
KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor
KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum
Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki
automatisiertes Nachtriggern
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 373
- Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
- Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 113 Mal
- Kontaktdaten:
automatisiertes Nachtriggern
Zuletzt geändert von Zugschlus am Do Mai 23, 2019 12:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer. Kann nicht mit Webforen.
TWS 3500L ohne Insider, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik. unfertige Anwendungsfälle für Modbus.
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer. Kann nicht mit Webforen.
TWS 3500L ohne Insider, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik. unfertige Anwendungsfälle für Modbus.
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 588
- Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 560 Mal
Hallo Marc,

Ganz am Schluss, wenn das Taktsignal wieder gestoppt wurde und die Ausschalt-Verzögerung abgelaufen ist, wird zwar noch eine "0" gesendet.
Aber das sollte den Aktor nicht weiter stören.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Hinzugefügt nach 42 Minuten 57 Sekunden:
ab der nächsten Beta, wenn die Trigger fehlerfrei funktionieren, lässt sich das auch mit dem "UND"-Baustein lösen:

Das Retriggern des Treppenhauslichts sollte mit dem Baustein "Taktsignal" mit anschließender Ausschalt-Verzögerung erreichbar sein, wenn die Ausschalt-Verzögerung größer ist als die Dauer:Zugschlus hat geschrieben: ↑Do Mai 23, 2019 11:22 am ...
ich möchte für einen Raum, der sonst nur per Treppenlichtfunktion des MDT-Aktors beleuchtet wird, eine Handwerkerschaltung haben. D.h., sobald Handwerker im Haus sind, soll das LIcht in dem Raum nicht automatisch ausgehen. Die Sperrfunktion des Aktors ist hier untauglich, da ich möchte, dass nach dem Zurücknehmen der Sperre das Licht nicht sofort ausgeht, sondern die normale Treppenlichtverzögerung greift.
...

Ganz am Schluss, wenn das Taktsignal wieder gestoppt wurde und die Ausschalt-Verzögerung abgelaufen ist, wird zwar noch eine "0" gesendet.
Aber das sollte den Aktor nicht weiter stören.
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Hinzugefügt nach 42 Minuten 57 Sekunden:
ab der nächsten Beta, wenn die Trigger fehlerfrei funktionieren, lässt sich das auch mit dem "UND"-Baustein lösen:

Gruß,
Stefan K.
Stefan K.
-
- Reactions:
- Beiträge: 373
- Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
- Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 113 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Stefan,
Grüße
Marc
... die wurde dann aber das LIcht ausmachen. Man müsste also das Taktsignal und die Ausschaltverzögerung des Treppenlichts im Aktor ziemlich genau aufeinander abstimmen.S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Di Mai 28, 2019 11:06 am Das Retriggern des Treppenhauslichts sollte mit dem Baustein "Taktsignal" mit anschließender Ausschalt-Verzögerung erreichbar sein, wenn die Ausschalt-Verzögerung größer ist als die Dauer:
Ganz am Schluss, wenn das Taktsignal wieder gestoppt wurde und die Ausschalt-Verzögerung abgelaufen ist, wird zwar noch eine "0" gesendet.
Da warte ich mal drauf. Jetzt kommen sowieso erstmal keine Handwerker mehr.S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Di Mai 28, 2019 11:06 am ab der nächsten Beta, wenn die Trigger fehlerfrei funktionieren, lässt sich das auch mit dem "UND"-Baustein lösen:
![]()
Grüße
Marc
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer. Kann nicht mit Webforen.
TWS 3500L ohne Insider, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik. unfertige Anwendungsfälle für Modbus.
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer. Kann nicht mit Webforen.
TWS 3500L ohne Insider, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik. unfertige Anwendungsfälle für Modbus.
-
- Reactions:
- Beiträge: 3903
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1263 Mal
- Danksagung erhalten: 2213 Mal
Das hat Stefan ja auch so beschrieben!
Das Aus kommt dann eben ein 2. Mal. Aber Ja, die beiden Zeiten sollten ungefähr aufeinander abgestimmt sein.S. Kolbinger hat geschrieben: ↑Di Mai 28, 2019 11:06 am Das Retriggern des Treppenhauslichts sollte mit dem Baustein "Taktsignal" mit anschließender Ausschalt-Verzögerung erreichbar sein, wenn die Ausschalt-Verzögerung größer ist als die Dauer:
...
Ganz am Schluss, wenn das Taktsignal wieder gestoppt wurde und die Ausschalt-Verzögerung abgelaufen ist, wird zwar noch eine "0" gesendet.
Aber das sollte den Aktor nicht weiter stören.
Wobei man müsste ausprobieren ob ein Einschalten vor dem 2. Aus die Logik trotzdem neu triggert und das 2. Aus dann gar nicht kommt, dann könnte man die Dauer auch viel größer setzen.
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297