Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Beantwortet] [V4.8 IP4] Verbrauchszähler aus kleinen Einzelverbräuchen

Hier stellen Foristen und Kunden Ihre EIGENEN Logikbausteine vor. Diese Logikbausteine stehen jedem im Rahmen der vom Autor eingeräumten / genannten Lizenz zur Verfügung.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Celsius
Beiträge: 91
Registriert: So Jan 08, 2023 4:55 pm
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal

[V4.8 IP4] Verbrauchszähler aus kleinen Einzelverbräuchen

#1

Beitrag von Celsius »

Abgetrennt aus dem Thema Betriebsstundenzähler / falsches neues Thema


Hallo nochmal
Der Universalzähler erwartet, dass eine Pulsfolge am aktiven Eingang anliegt. Also muss ich die Integerzahl ( z.B. 5) in eine Folge von 5 Impulse wandeln und dem Aktiv - Eingang zuführen.
Mir erschließt nicht, wie ich das mit einem Vergleicher oder dem Eingangsmodifizierer umsetzen kann.
Ich habe keine Erfahrung mit den TWS - Logikmodulen.
Gruß
Rainer
Zuletzt geändert von gbglace am So Dez 28, 2025 3:04 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500xl ID:1063 VPN offen, Reboot erlaubt, ETS 5.7.7, Gira HS4.12, PV Anlage 10kW, Kaco WR, PV Speicher 25kWh

Ersteller
Celsius
Beiträge: 91
Registriert: So Jan 08, 2023 4:55 pm
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal

#2

Beitrag von Celsius »

Hallo nochmal
Der Universalzähler erwartet, dass eine Pulsfolge am aktiven Eingang anliegt. Also muss ich die Integerzahl ( z.B. 5) in eine Folge von 5 Impulse wandeln und dem Aktiv - Eingang zuführen.
Mir erschließt nicht, wie ich das mit einem Vergleicher oder dem Eingangsmodifizierer umsetzen kann.
Ich habe keine Erfahrung mit den TWS - Logikmodulen.
Gruß
Rainer
TWS 3500xl ID:1063 VPN offen, Reboot erlaubt, ETS 5.7.7, Gira HS4.12, PV Anlage 10kW, Kaco WR, PV Speicher 25kWh

gbglace
Beiträge: 4361
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1539 Mal
Danksagung erhalten: 2706 Mal

#3

Beitrag von gbglace »

Es gibt eine implizite Konvertierung im TWS.
Wenn Dein Quellsystem nur Integer Werte senden kann, dann wird alles was ankommt und keine 0 ist als 1/true interpretiert. Also auch wenn da eine 5 ankommt.

Der Baustein misst quasi immer die Zeiten zwischen allen Eingangssignalen und immer wenn mindestens zweimal nacheinander irgendetwas ungleich 0 kommt bzw. ein Wechsel von y auf 0 gekommen ist erhöht sich der interne Zählerwert.

Du musst also nicht aus der 5 5 mal Ping = 1 machen.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver

Ersteller
Celsius
Beiträge: 91
Registriert: So Jan 08, 2023 4:55 pm
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal

#4

Beitrag von Celsius »

Hallo Göran,
Ich brauche aber den Integerwert als z.B 5 Einzeltelegramme, da jeder Ping repräsentiert 1kWh. Und der Universalzähler soll ja die kWh zählen und den Tagen, Monaten und Jahren zuordnen.

Ich werde versuchen, das nun mit einer Minilogik umzusetzen. ist zwar nun der erste Versuch, aber dabei lerne ich etwas, was ich mit dem TWS noch nicht gemacht habe.
Vielen Dank
Gruß
Rainer
TWS 3500xl ID:1063 VPN offen, Reboot erlaubt, ETS 5.7.7, Gira HS4.12, PV Anlage 10kW, Kaco WR, PV Speicher 25kWh

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 11406
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Danksagung erhalten: 10999 Mal
Kontaktdaten:

#5

Beitrag von StefanW »

Hi Rainer,

diese Logik ist ein Betriebsstundenzähler, dieser zählt ZEIT (also kumuliert die Dauer, die ein Betriebsmittel aktiv ist, z.B. die Zeit, die eine Pumpe im Jahr läuft). Das ist kein Zähler für elektrische Arbeit (in der nicht nur Zeit enthalten ist, sondern auch die Leistung).

Ich denke, Du solltest den Zähler Universalbaustein prüfen.

lg

Stefan
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

eib-eg
Beiträge: 1021
Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
Hat sich bedankt: 1777 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal

#6

Beitrag von eib-eg »

Kann auch versuchen dein Vorhaben der ki zu geben
Gib Bescheid wenn ich soll.
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu

gbglace
Beiträge: 4361
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1539 Mal
Danksagung erhalten: 2706 Mal

#7

Beitrag von gbglace »

Ja da hast den falschen Logikbaustein gegriffen.

Der Baustein den ich gebaut hatte, der einen laufenden Zählerstand entgegennimmt und Dir dann daraus 15 Minuten/ Stunden/ Tages/ Wochen/ Monats/ Quartals/ Jahres -Verbrauch ausgibt ist das was Du suchst. Der kommt mit der nächsten Vollversion auch in die Standardlogikmodule des TWS.

Aber davor musst noch eine Logik bauen die aus Deinen einzelnen angelieferten Häppchen noch eine sich ewig hochlaufende Summe bildet.

Oder du lässt jedes einzelne Ping senden und dann glaube gibt es auch schon einen Baustein der aus einem Ping einen Zählerstand generiert. Das war glaube in dem Zusammenhang für die S0 Zähler veröffentlicht worden. Die liefern ja auch gerne nur ein Ping und dann baut man sich dieses Zählermodul und hat dann am Ausgang einen Zählerstand in beliebiger Einheit, je nachdem was man da als Umrechnungsfaktor im Modul hinterlegt hat (1 Ping = 10Wh oder 1 Ping = 1mm Niederschlag usw.)

Dahinter dann wieder mein erwähntes Logikmodul, um aus diesen Zählerständen die "Verbräuche" abzuleiten.
Zuletzt geändert von gbglace am So Dez 28, 2025 8:11 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver

Ersteller
Celsius
Beiträge: 91
Registriert: So Jan 08, 2023 4:55 pm
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal

#8

Beitrag von Celsius »

Hallo eib-eg
eib-eg hat geschrieben: ↑Sa Dez 27, 2025 9:10 pm Kann auch versuchen dein Vorhaben der ki zu geben
Gib Bescheid wenn ich soll.
In welcher Form bekommt das die KI? klingt ja spannend.
das würde mich interessieren.
Gruß
Rainer
TWS 3500xl ID:1063 VPN offen, Reboot erlaubt, ETS 5.7.7, Gira HS4.12, PV Anlage 10kW, Kaco WR, PV Speicher 25kWh

eib-eg
Beiträge: 1021
Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
Hat sich bedankt: 1777 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal

#9

Beitrag von eib-eg »

Komme erst am Abend dazu
Hab Notdienst bis 5.1.2026
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu

eib-eg
Beiträge: 1021
Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
Hat sich bedankt: 1777 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal

#10

Beitrag von eib-eg »

@Celsius
Beschreibe dein Vorhaben vom Signal Empfang also welches Signal bis hin zu der bzw. den Ausgabe(n) was rauskommen soll.
Je genau du es beschreibst um so schneller hast dein Ergebnis

Ich fahre ja auch nicht aus jugs und dollerei Notdienst
Da werden mir auch alle Infos gegeben „bevor“ ich losfahre.

Ich hoffe du verstehst die Analogie

Bitte Mods trennt Reiner seien Teil ab, den dies wird vermutlich eine andere Logik

Und an reiner
Suche die Logik von Göran im Forum und versuche sie zu testen.
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu