Insider Preview 4 veröffentlicht

Bild

Wir haben gestern Nacht die Insider Preview 4 zur Version 4.8 veröffentlicht
Erneut überarbeiteter Logik Katalog - jetzt mit Unterkategorien, neuen Titeln, Icons und Beschreibungen für eine nochmals verbesserter Übersicht
Vier neue Logiken für Verschlussüberwachung, Boolesche Logiken, JSON Aggregator. Damit sind es nun 103 verfügbare Logik-Module
Visualisierung des Logik Kerns ("Visualize") mit besserer Anzeige, Bedienung und Online-Hilfe
Verbesserte Mouse-Over im Logik Editor für klarere Information
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYA60w

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[TIPP] MODBUS PROFIL: Fronius Wechselrichter Verto Plus mit Speicher Reserva

Dies ist das Unterforum ausschließlich für FERTIGE MODBUS PROFILE
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
Antworten
Benutzeravatar

Ersteller
Parsley
Beiträge: 737
Registriert: Di Okt 09, 2018 7:27 am
Wohnort: 490..
Hat sich bedankt: 886 Mal
Danksagung erhalten: 462 Mal

MODBUS PROFIL: Fronius Wechselrichter Verto Plus mit Speicher Reserva

#1

Beitrag von Parsley »

Moin,

Ich habe ein Modbus Profil für einen Fronius Verto Plus Wechselrichter mit einem Fronius Reserva Akkuspeicher erstellt.

Es gibt gewisse Parallelen zum Beispiel zu anderen Profilen. Auch in der Fronius Excel Tabelle zum Verto gibt es ein paar Unstimmigkeiten.

Das Profil enthält quasi alles, was die Fronius Tabelle angibt. Die Leseregister ergeben plausible Werte bzw "0xFFFF" wenn sie nicht unterstützt werden. Die Schreibregister habe ich noch nicht getestet.

Dieses Profil ist für die Einstellung "Float" im Wechselrichter gemacht (nicht "Int + SF"). Trotzdem sind in der Tabelle (und in diesem Profil) einige "Scale Factor"en enthalten. Zum Glück sind aber die meisten dieser SF laut Fronius feste Werte, sodass ich diese in der "Wertprüfung" direkt gegen diesen Fixwert teste und alle davon abhängigen Integer entsprechend mit der "Wertanpassung" in die passenden Float skaliere. Die meisten Ausnahmen sind "not supported", sodass am Ende nur fünf "Scale Factor"en übrig bleiben, die ich mit "variable" gekennzeichnet habe:
  • Ris_SF skaliert den Isolationswiderstand.
  • DCA_SF,
  • DCV_SF,
  • DCW_SF und
  • DCWH_SF skalieren die DC Messwerte auf den 3 MPPT Eingängen, sowie Charge und Discharge des Akkus.
Wenn jemand Fehler findet würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
Ebenfalls würde ich mich freuen, wenn jemand schon ein Modbus Profil für das Fronius "Smart Meter IP" haben sollte und dieses zur Verfügung stellt.

Fronius_Verto_Inverter_Register_Map_3MPPT_Float_storage_ROW_modbus-timberwolf-product-657-31.json
Verto_Inverter_Register_Map_3MPPT_Float_storage_ROW.xlsx

"Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."


PS: Es ist mal wieder eine wahre Freude mit dem Timberwolf ein Modbus Profil zu erstellen! :handgestures-thumbupright:
Der Ablauf zum Erstellen jedes einzelnen Registers in der Tabelle ist gut durchdacht und geht leicht von der Hand. :handgestures-thumbsup:
Die Live Diagnose ist der Knaller und mega hilfreich! :clap:

Edit: Fehler im Modbus-Profil behoben.

Edit 2: Verbesserungsvorschläge für Modbus im TWS in eigenen Thread ausgelagert.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Okt 15, 2025 5:20 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Parsley

Timberwolf Server 3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Timberwolf Server 3500XL #1705 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Bitte WIKI lesen.

AndererStefan
Beiträge: 404
Registriert: Sa Mär 02, 2024 11:04 am
Hat sich bedankt: 212 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal

#2

Beitrag von AndererStefan »

Hi,
dieses 10s Abfrageintervall… ist das eventuell das gleiche, auf das ich mich hier auch beziehe?
viewtopic.php?t=5846#p61807

Ich glaube SMA nutzt ebenfalls das Sunspec-Protokoll.
TWS 3500XL ID:1486, VPN aktiv, Reboot nach Rücksprache
Benutzeravatar

Ersteller
Parsley
Beiträge: 737
Registriert: Di Okt 09, 2018 7:27 am
Wohnort: 490..
Hat sich bedankt: 886 Mal
Danksagung erhalten: 462 Mal

#3

Beitrag von Parsley »

Moin
AndererStefan hat geschrieben: Mi Okt 15, 2025 6:02 pm dieses 10s Abfrageintervall… ist das eventuell das gleiche, auf das ich mich hier auch beziehe?
Nein, ich denke nicht. Ich versuche bei Gelegenheit in deinem Thread ausführlicher zu antworten.
AndererStefan hat geschrieben: Mi Okt 15, 2025 6:02 pm Ich glaube SMA nutzt ebenfalls das Sunspec-Protokoll.
Das weiß ich nicht, ist aber gut möglich, weil es recht verbreitet zu sein scheint.
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Okt 15, 2025 10:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Parsley

Timberwolf Server 3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Timberwolf Server 3500XL #1705 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Bitte WIKI lesen.
Antworten

Zurück zu „MODBUS PROFILE“