Hallihallo,
Monoflop ermöglicht die Verhaltensweisen wie in folgendem Post dargestellt link.
Gibt es die Möglichkeit eine weitere Verhaltensweise wie folgt hinzuzufügen die einen Totmannschalter ermöglicht?
Restlaufzeit um timer verlängern ohne auszulösen bei steigender, fallender oder beiden flanken?
LG Steffen
NEU! Datensicherung per FTP / FTPS
mit Anforderung Backup über Systemobjekt, Zeitschaltuhr und VISU
Viele Details dazu hier im Forum
Upgrade: Erweiterte Prüfung von Custom Logik Code
Upgrade: Navigation im Menübaum über Suche mit CTRL-F
Upgrade: Dekodierung für 17 weitere DPT im Busmonitor - mit Farbpunkt bei RGB
Upgrade: Weitere 31 neue physikalische Einheiten und verbesserte Darstellung / Auswahl
Upgrade: Zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten für VISU Widgets auf der Detailseite
Jetzt in der Insider Version 7 zur 4.5 - für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki
[Beantwortet] [V4.5 IP4] Monoflop Fragen
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 1908
- Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danksagung erhalten: 797 Mal
Das geht - wenn ich deine Anforderung richtig verstanden habe - mit einem der Standard Timer (nicht retriggerbar). Hast du dir die mal angeschaut?
Zuletzt geändert von Robosoc am Sa Mär 22, 2025 10:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK
-
- Reactions:
- Beiträge: 3907
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1275 Mal
- Danksagung erhalten: 2220 Mal
Was willst du genau machen?
Du schreibst es geht nicht ohne Bezug zu jeglicher Aufgabenstellung.
Meiner Meinung nach ist das ein Standard Timer mit re-trigger. Bei Einstellung “c” am Ausgang wird dann beim Re-Trigger auch nichts gesendet.
Ich habe so einige Überwachungen von Sensoren realisiert.
Lg
Robert
Du schreibst es geht nicht ohne Bezug zu jeglicher Aufgabenstellung.
Meiner Meinung nach ist das ein Standard Timer mit re-trigger. Bei Einstellung “c” am Ausgang wird dann beim Re-Trigger auch nichts gesendet.
Ich habe so einige Überwachungen von Sensoren realisiert.
Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 53
- Registriert: Di Okt 31, 2023 8:29 pm
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Danke Robert, das c war der Trick.
Falls jemand mal einen Totmannschalter braucht der auch nur auf true reagiert.
Falls jemand mal einen Totmannschalter braucht der auch nur auf true reagiert.
Code: Alles auswählen
{
"Level": [
["$Eingang","bool",false],
["$Ergebnis","bool",false],
["$Time","float",5,0],
["$false","bool",false],
["$VAR<Inhibit?>", "bool", false]
],
"Module": [
["Break", ["$VAR<Inhibit?>"]],
["Monoflop","$Eingang",0,"$Ergebnis","$Time",3],
["Latch","$false","$Eingang","$Eingang",1]
],
"Input": [
["In", "Eingang", "$Eingang", "a"],
["Zeit", "Eingang", "$Time", "a"],
["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"]
],
"Output": [
["Out","zeitlich Veränderung","$Ergebnis","c"]
]
}
timberwolf3500 XL #1509
-
- Reactions:
- Beiträge: 3907
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1275 Mal
- Danksagung erhalten: 2220 Mal
Hallo sfrit!
Ganz versteh ich das Zusammenspiel aus monoflop und latch nicht.
Würde das gleich nicht mit dem Standard Monoflop und Triggeroption 1 funktionieren?
Lg
Robert
Ganz versteh ich das Zusammenspiel aus monoflop und latch nicht.
Würde das gleich nicht mit dem Standard Monoflop und Triggeroption 1 funktionieren?
Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 53
- Registriert: Di Okt 31, 2023 8:29 pm
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Hallo Robert,
da hast du absolut Recht, ist Sinnlos. Das war noch meinen Versuchen geschuldet das mit Ausgang auf X zum laufen zu bekommen. (Warum auch immer ich das gemacht habe) Sorry für all die Unruhe.
LG Steffen
da hast du absolut Recht, ist Sinnlos. Das war noch meinen Versuchen geschuldet das mit Ausgang auf X zum laufen zu bekommen. (Warum auch immer ich das gemacht habe) Sorry für all die Unruhe.
LG Steffen
timberwolf3500 XL #1509