Insider Preview 3 veröffentlicht

Bild

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[Beantwortet] [V4.5 IP4] Monoflop Fragen

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
sfrit
Beiträge: 58
Registriert: Di Okt 31, 2023 8:29 pm
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal

[V4.5 IP4] Monoflop Fragen

#1

Beitrag von sfrit »

Hallihallo,

Monoflop ermöglicht die Verhaltensweisen wie in folgendem Post dargestellt link.
Gibt es die Möglichkeit eine weitere Verhaltensweise wie folgt hinzuzufügen die einen Totmannschalter ermöglicht?
Restlaufzeit um timer verlängern ohne auszulösen bei steigender, fallender oder beiden flanken?

LG Steffen
timberwolf3500 XL #1509

Robosoc
Beiträge: 1908
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 644 Mal
Danksagung erhalten: 798 Mal

#2

Beitrag von Robosoc »

Das geht - wenn ich deine Anforderung richtig verstanden habe - mit einem der Standard Timer (nicht retriggerbar). Hast du dir die mal angeschaut?
Zuletzt geändert von Robosoc am Sa Mär 22, 2025 10:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK

Ersteller
sfrit
Beiträge: 58
Registriert: Di Okt 31, 2023 8:29 pm
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal

#3

Beitrag von sfrit »

Gibt es hier etwas neues? Meine bisherigen Experimente es im Timberwolf umzusetzen waren nicht von Erfolg gekrönt.
timberwolf3500 XL #1509

Robert_Mini
Beiträge: 3913
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1285 Mal
Danksagung erhalten: 2225 Mal

#4

Beitrag von Robert_Mini »

Was willst du genau machen?
Du schreibst es geht nicht ohne Bezug zu jeglicher Aufgabenstellung.
Meiner Meinung nach ist das ein Standard Timer mit re-trigger. Bei Einstellung “c” am Ausgang wird dann beim Re-Trigger auch nichts gesendet.

Ich habe so einige Überwachungen von Sensoren realisiert.

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
sfrit
Beiträge: 58
Registriert: Di Okt 31, 2023 8:29 pm
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal

#5

Beitrag von sfrit »

Danke Robert, das c war der Trick.
Falls jemand mal einen Totmannschalter braucht der auch nur auf true reagiert.

Code: Alles auswählen

{
	"Level": [
		["$Eingang","bool",false],
		["$Ergebnis","bool",false],
		["$Time","float",5,0],
		["$false","bool",false],
		["$VAR<Inhibit?>", "bool", false]
	],
	"Module": [
		["Break", ["$VAR<Inhibit?>"]],
		["Monoflop","$Eingang",0,"$Ergebnis","$Time",3],
		["Latch","$false","$Eingang","$Eingang",1]
    
	],
	"Input": [
		["In", "Eingang", "$Eingang", "a"],
		["Zeit", "Eingang", "$Time", "a"],
		["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"]
	],
	"Output": [
		["Out","zeitlich Veränderung","$Ergebnis","c"]
	]
}
timberwolf3500 XL #1509

Robert_Mini
Beiträge: 3913
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1285 Mal
Danksagung erhalten: 2225 Mal

#6

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo sfrit!
Ganz versteh ich das Zusammenspiel aus monoflop und latch nicht.
Würde das gleich nicht mit dem Standard Monoflop und Triggeroption 1 funktionieren?

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
sfrit
Beiträge: 58
Registriert: Di Okt 31, 2023 8:29 pm
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal

#7

Beitrag von sfrit »

Hallo Robert,
da hast du absolut Recht, ist Sinnlos. Das war noch meinen Versuchen geschuldet das mit Ausgang auf X zum laufen zu bekommen. (Warum auch immer ich das gemacht habe) Sorry für all die Unruhe.

LG Steffen