Derzeit kommt es immer wieder zu heftigem Abfrageaufkommen im Forum, teils bis zum 20-fachen des üblichen. Deshalb ist das Forum langsam bzw. es kommt zu 503-Status-Anzeigen oder gar keiner Reaktion des Forums.
Wir haben in den letzten Wochen laufend reagiert und die Leistung verdoppelt, was zunächst geholfen hatte. Mittlerweile haben die Abfragen wieder zugenommen und wir haben heute am frühen Abend die Serverleistung nochmals verdoppelt. Allerdings hat sich gleich darauf das Abfragevolumen ebenfalls verdoppelt.
Wir arbeiten seit längerem an einem Umbau der IT-Struktur des Forums, damit sollten wir nächste Woche eine Verzehnfachung der Leistung erreichen und könnten mit der neuen IT-Basis dann auch nochmals nachlegen.
Die Ursachen für diese Abfragen scheint nach ersten Analysen in KI-Systemen zu liegen, die für das Training der Modelle das gesamte Internet mit hoher Leistung auslesen. Ein Filtern ist schwierig, weil es mal US-Adressen sind und dann wieder chinesische und das ständig wechselt.
Bitte sichert neue Beiträge in einem Texteditor vor dem Absenden im Browser. Wir bitten um Eure Geduld
Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Hallo,
beim Import eines KNX-Projekts bekomme ich einen Fehler bei den KNX-Objekten. In der ETS habe ich die Zuweisung der Gruppenadresse 3/4/15 gelöscht und das ETS-Projekt neu importiert. Trotzdem bekomme ich diese Fehlermeldung. Wie kann ich diese Objekt in der KNX-Objektverwaltung löschen?
Danke für Tipps
Wolfgang
Zuletzt geändert von wobo70 am Fr Apr 21, 2023 5:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sinngemäße Erlärung: beim Trennen der GA wird nur das Sendeziel entfernt (und damit auch nichts gesendet),das Objekt im KNX Gerät bleibt (so wie bei einem KNX Gerät auch).
Unterschied: der TWS ist ein KNX Gerät, das auch im inneren parametrierbar ist und sich somit auch ins Innere sehen lässt.
Stört nicht.
Um das Objekt (im Inneren) zu entfernen, musst dazu in der ETS in der TWS Applikation das Objekt auf „deaktiviert“ stellen.
Lg Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Die KNX Objekte sind die KO's in der ETS, an denen die GA verbunden werden. Löschen von GA's ist dann kein Löschen von KO's.
Wenn Du an einem Taster die GA entfernst ist ja immer noch das Ausgangs-KO vorhanden. Das verschwindet erst wenn man in der Applikation die Taste weg parametriert.
Der TWS ist hier auch echtes KNX Gerät mit Applikation in der ETS somit verschwinden die KNX Objekte erst wenn sie sich in der Applikation deaktiviert wurden.
Der Inhalt der KNX -Objekte ist daher auch nicht für alle Zeiten fixiert, da der Datentyp und die verbundene GA immer in der ETS geändert werden können.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU
Hallo,
erst mal Danke für die Antworten. So was habe ich mir schon gedacht. Es ist aber in der ETS beim TWS kein Objekt mehr aktiviert, es gibt also kein KO mehr. Das ist das, was ich nicht verstehe.
Wolfgang
Kannst Du die Bilder ggf noch anders in den Thread einfügen?
Ich sehe hier am Handy das da zwei sein sollen, bekomme die aber nicht angezeigt.
Ansonsten würde ich an der Stelle jetzt nach den Screenshots der Geräteliste in der ETS fragen und nach der genauen Fehlermeldung die da beim Import kommt und als drittes nach der Objektliste wie sie im TWS Web.Frontend angezeigt wird.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU
hast Du denn auch den Timberwolf Server richtig aus der ETS programmiert? Weil Import alleine reicht nicht.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.