Hallo zusammen,
ich habe da noch einmal eine Frage zur Versorgung des Clock-Plugins via MQTT.
Ich habe in der Doku zwar "MQTT_datetime", "MQTT_timestring" und "MQTT_unixtime" gefunden, aber ohne Beschreibung dazu.
Im KNX bin ich mit dem DPT 10.001 unterwegs in der Regel ohne Wochentag. Das entspricht letztlich immer den Sekunden seit Mitternacht. Gibt es dazu eine MQTT-Entsprechung? Kann ich also in einem MQTT-Wert die Sekunden seit Mitternacht platzieren und analog zu dem DPT 10.001 über das Clock-Plugin in der CV lesen bzw. beschreiben?
Beste Grüße
Jens
Hauptversion V 4.5 - Awakening Beast veröffentlicht

Verehrte Nutzer des Timberwolf Servers. Wir haben die neue Hauptversion 4.5 für alle Modelle des Timberwolf Servers freigegeben.
Diese neue Version enthält insgesamt 24 neue Funktionen, 72 größere Verbesserungen und 28 wichtige Fehlerkorrekturen
Darunter die Timberwolf VISU in modernisiertem Look mit vielen Erweiterungen wie Rollladen-Widget, Detailseiten mit 20 Schaltern / Werten, Tabellen & Logs, verbessertertem Verknüpfungsassistent, Secure KNX im Busmonitor sowie Dekodierung weiterer DPT, komplett überarbeitete Darstellung der phys. Einheiten, einem stark erweitertem Logik Manager mit grafischer Darstellung der Logik Zellen, einer Unterstützung für HTTP-/REST-API als Server, dem Im- und Export von Geräteprofilen im MQTT sowie HTTP-/REST-API Manager und viele weitere Detailverbesserungen inkl. Lizenzmanagement.
Foren Diskussion: viewtopic.php?f=8&t=6050
Release Notes im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYBLyQ
[Beantwortet] [CV 12 RC9] Clock-Plugin und Uhrzeit via MQTT
-
- Beiträge: 2719
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 1030 Mal
- Danksagung erhalten: 832 Mal
[CV 12 RC9] Clock-Plugin und Uhrzeit via MQTT
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Mär 27, 2022 11:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
timberwolf168 | (2600er) | VPN offen | Reboot nach Vereinbarung |
timberwolf1699 | (3500XL) | VPN offen | Reboot jederzeit |
wiregate1250 |
-
- Beiträge: 1226
- Registriert: Sa Aug 11, 2018 10:52 pm
- Wohnort: Oberbayern
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 887 Mal
- Kontaktdaten:
Der DPT 10.001 sind nicht die Sekunden seit Mitternacht, das ist eine komplette Uhrzeit UND (warum auch immer!) Wochentag:

Lustig ist, dass hier nach Spek Schaltsekunden nicht erlaubt sind (vgl. Range), obwohl der Datentyp das eigentlich sogar hergeben könnte. Auch für eine Schaltstunde wäre grundsätzlich Platz (z.B. das MSB des 2. Bytes), war aber für den Spek-Schreiber wohl nicht relevant.
Bei den MQTT Datentypen hast Du vollkommen recht, da habe ich vergessen Beispiele mit anzugeben.
Kann ich aber hier nachholen:
Einen Datentyp der die Sekunden seit Mitternacht an jedem Tag neu rechnet kenne ich in der allgemeinen Anwendung nicht, da braucht's dann irgendwelche Logiken und vermutlich eine Kommunikation per timestring.

Lustig ist, dass hier nach Spek Schaltsekunden nicht erlaubt sind (vgl. Range), obwohl der Datentyp das eigentlich sogar hergeben könnte. Auch für eine Schaltstunde wäre grundsätzlich Platz (z.B. das MSB des 2. Bytes), war aber für den Spek-Schreiber wohl nicht relevant.
Bei den MQTT Datentypen hast Du vollkommen recht, da habe ich vergessen Beispiele mit anzugeben.
Kann ich aber hier nachholen:
- MQTT_datetime: Eine ISO-Zeit als String, wie z.B. "'2022-01-01T12:13:14.000Z"
- MQTT_timestring: Eine 24h Uhrzeit als String, so wie man die üblicherweise erwartet, z.B. "12:13:14"
- MQTT_unixtime: Integer-Wert, Sekunden seit Donnerstag, dem 1. Januar 1970, 00:00 Uhr UTC - https://de.wikipedia.org/wiki/Unixzeit
Einen Datentyp der die Sekunden seit Mitternacht an jedem Tag neu rechnet kenne ich in der allgemeinen Anwendung nicht, da braucht's dann irgendwelche Logiken und vermutlich eine Kommunikation per timestring.
CometVisu Entwickler - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!
CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.
TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache
CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.
TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache