KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor
KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum
Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki
[Implemented] Beschattungsbaustein für Rolläden
-
- Reactions:
- Beiträge: 3903
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1263 Mal
- Danksagung erhalten: 2213 Mal
@Dragonos2000!
Danke für deine Antwort!!
Ich sehe das auch so, dass gewisse Logik außerhalb des Bausteins sein soll.
Ich werde das so vorsehen, dass man die Automatik-Höhe als Objekt einspeisen kann. In meinem Fall ist das Behanghöhe proportional zu T-T_soll, das mache ich dann außerhalb der Custom-Logik-Zelle.
Lg
Robert
Danke für deine Antwort!!
Ich sehe das auch so, dass gewisse Logik außerhalb des Bausteins sein soll.
Ich werde das so vorsehen, dass man die Automatik-Höhe als Objekt einspeisen kann. In meinem Fall ist das Behanghöhe proportional zu T-T_soll, das mache ich dann außerhalb der Custom-Logik-Zelle.
Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 206
- Registriert: Mo Sep 24, 2018 3:40 pm
- Wohnort: Wildau
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Ich habe es jetzt noch einmal mit Chrome und Firefox probiert. Ich habe nach dem Aufruf des LE ca. 5 Minuten gewartet und auch dann konnte ich z.B. bei keiner Logik den Doktormodus einschalten oder eine Logik stoppen.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mi Aug 28, 2019 3:44 pm Abhilfe wäre beim öffnen des Logikeditors diesen erstmal komplett laden zu lassen. Das dauert ca. 40s. Danach kannst Du fast normal arbeiten. Chrome verhält sich darüber hinaus etwas besser als Firefox.
Vielleicht kann ein Admin mal bitte meine 2 letzten Beiträge in den genannten Problemthread über die Performance des LE im Browserfenster verschieben, da dieser hier ja eigentlich mit [FR] gekennzeichnet ist und es sich doch eher um ein Problem handelt.
Vielen Dank!
Peter
Wiregate1784
Timberwolf 3500XL #1405, Wartungs VPN offen; Restart nach Absprache möglich
2x PBM 3x40, ext. Modbus-Extension
Timberwolf 3500XL #1405, Wartungs VPN offen; Restart nach Absprache möglich
2x PBM 3x40, ext. Modbus-Extension
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 10708
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5303 Mal
- Danksagung erhalten: 8685 Mal
- Kontaktdaten:
Info aus der Entwicklerkonferenz von heute: Die Performance des LE beim Laden wurde massiv verbessert.
Der "Fehler" war, für alle Logiken die HTML-Elemente beim ersten Laden zu berechnen (so als wenn alle auf einmal aufgeklappt zu starten wären). Das wird nun erst gemacht, wenn eine einzelne Logik geöffnet wird. Damit läuft das nun flüssiger und kommt mit RC4 die womöglich noch diese Woche erscheint.
lg
Stefan
Der "Fehler" war, für alle Logiken die HTML-Elemente beim ersten Laden zu berechnen (so als wenn alle auf einmal aufgeklappt zu starten wären). Das wird nun erst gemacht, wenn eine einzelne Logik geöffnet wird. Damit läuft das nun flüssiger und kommt mit RC4 die womöglich noch diese Woche erscheint.
lg
Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Aug 28, 2019 5:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 206
- Registriert: Mo Sep 24, 2018 3:40 pm
- Wohnort: Wildau
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal


Wiregate1784
Timberwolf 3500XL #1405, Wartungs VPN offen; Restart nach Absprache möglich
2x PBM 3x40, ext. Modbus-Extension
Timberwolf 3500XL #1405, Wartungs VPN offen; Restart nach Absprache möglich
2x PBM 3x40, ext. Modbus-Extension
-
- Reactions:
- Beiträge: 3903
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1263 Mal
- Danksagung erhalten: 2213 Mal
Hallo Jochen! /@Dragonos2000
Ich tüftle gerade weiter an der Jalousie-Logik und orientiere mich dabei ein wenig an deinem Baustein, insbesondere wie du die Levels aufgebaut hast, die nach und nach die Sollpositionen über Multiplexer wählen. Respekt -
.
Das meiste verstehe ich inzwischen - Danke!
Was ich mir aber gerade überlege, ist die Frage nach DPT 5.001 oder 5.004.
Warum hast du dich für den Bereich 0 - 255 entschieden?
Ich tendiere sehr stark zu DPT5.001 mit 0-100%, sowohl für die Eingangsparameter, als auch für die Sollwerte am Ausgang. Ist doch viel intuitiver.
Danke und lg
Robert
Ich tüftle gerade weiter an der Jalousie-Logik und orientiere mich dabei ein wenig an deinem Baustein, insbesondere wie du die Levels aufgebaut hast, die nach und nach die Sollpositionen über Multiplexer wählen. Respekt -

Das meiste verstehe ich inzwischen - Danke!
Was ich mir aber gerade überlege, ist die Frage nach DPT 5.001 oder 5.004.
Warum hast du dich für den Bereich 0 - 255 entschieden?
Ich tendiere sehr stark zu DPT5.001 mit 0-100%, sowohl für die Eingangsparameter, als auch für die Sollwerte am Ausgang. Ist doch viel intuitiver.
Danke und lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 2200
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
- Wohnort: Karlsruher Raum
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danksagung erhalten: 897 Mal
Hi Robert @Robert_Mini ,
danke für die Blumen
Ich liebe diese Multiplex Bausteine
Wie kommst Du auf den DPT 5.004?
Ich mein', ich hab tatsächlich am Anfang damit herumgemacht, aber das ist ja nirgends reincodiert
Am Ende ist es, dank dem coolen DOS Konzept, relativ egal welcher DPT dahinter steht. Wenn Du den Ausgang mit DPT 5.004 verbindest, dann müssen die Behanghöhen im Bereich 0...255 konfiguriert werden, ansonsten bei DPT 5.001 eben von 0...100
Bei meiner alten Lösung hatte ich tatsächlich DPT 5.004 wegen der (eigentlich vernachlässigbaren) Rundungsfehler und hatte mich beim Baustein zunächst daran orientiert. Die Testbausteine hier habe ich inzwischen aber alle auf DPT 5.001 laufen.
Nen richtigen Knoten im Kopf hatte ich übrigens mit dem getrennten Delay für das hoch- und runterfahren...
Nachtrag: Ahh, jetzt
Da ist tatsächlich noch ein Fehler im Baustein, der aber eigentlich gar nicht ins Gewicht fällt und dann widerum keiner ist: Du bist wegen der codierten Endlage 255 drauf gekommen, oder? Eigentlich kann man es so lassen, dann funktioniert der Baustein auf jeden Fall mit beiden DPT richtig...

danke für die Blumen


Wie kommst Du auf den DPT 5.004?



Am Ende ist es, dank dem coolen DOS Konzept, relativ egal welcher DPT dahinter steht. Wenn Du den Ausgang mit DPT 5.004 verbindest, dann müssen die Behanghöhen im Bereich 0...255 konfiguriert werden, ansonsten bei DPT 5.001 eben von 0...100
Bei meiner alten Lösung hatte ich tatsächlich DPT 5.004 wegen der (eigentlich vernachlässigbaren) Rundungsfehler und hatte mich beim Baustein zunächst daran orientiert. Die Testbausteine hier habe ich inzwischen aber alle auf DPT 5.001 laufen.
Nen richtigen Knoten im Kopf hatte ich übrigens mit dem getrennten Delay für das hoch- und runterfahren...
Nachtrag: Ahh, jetzt



Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mi Aug 28, 2019 11:31 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
-
- Reactions:
- Beiträge: 3903
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1263 Mal
- Danksagung erhalten: 2213 Mal
Stimmt, an den 255 hab ich mir das gedacht.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mi Aug 28, 2019 11:19 pm Nachtrag: Ahh, jetztDa ist tatsächlich noch ein Fehler im Baustein, der aber eigentlich gar nicht ins Gewicht fällt und dann widerum keiner ist: Du bist wegen der codierten Endlage 255 drauf gekommen, oder? Eigentlich kann man es so lassen, dann funktioniert der Baustein auf jeden Fall mit beiden DPT richtig...
![]()
![]()
Zum Delay. Hab es genau so wie im Bsp. von Stefan implementiert:
app.php/kb/viewarticle?a=84
Habe für Lux eine Hysterese + Delay getrennt hinauf / runter vorgesehen, das klappt auch soweit. Bis hier ohne Multiplex

Code: Alles auswählen
"Module":[
["Comparator","$I_Lux", "$Lux_CResult_A" , ["$I_Lux_Aus","$I_Lux_Ein"]],
["Monoflop","$Lux_CResult_A","-$Lux_CResult_A","$Lux_Limit_ON","$Lux_dT_ON",2],
["And",["$Lux_CResult_A","-$Lux_Limit_ON"],"$Lux_Delayed_ON"],
["Monoflop","$Lux_Delayed_ON","$Lux_Delayed_ON","$Lux_Extend_ON","$Lux_dT_OFF_Hoehe",4],
["Or",["$Lux_Delayed_ON","$Lux_Extend_ON"],"$Lux_Aktiv"],
["And",["$Alti_in_range","$Azi_in_range"],"$Sun_in_range"],
["And",["$Sun_in_range","$Lux_Aktiv"],"$Fassade_Beschattung_Aktiv"],
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 10708
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5303 Mal
- Danksagung erhalten: 8685 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo ihr Beiden,
es ist eine große Freude Euch zuzusehen, wie Ihr den besten Beschattungsbaustein der Welt entwickelt.
Es ist übrigens einer der Threads mit den größten Anzahl der Zugriffe, schon bald 2000. Das bedeutet, ihr habt eine ordentliche Leserschaft und der Baustein ist für alle sehr interessant.
Ihr helft uns auch sehr damit, weil wir haben derweilen mehr Zeit um an der Logikengine zu arbeiten um neue (und ziemlich coole) Features hinzuzufügen, aber das kündigen wir erst an, wenn es soweit ist. Aber es wird der Hammer.
lg
Stefan
es ist eine große Freude Euch zuzusehen, wie Ihr den besten Beschattungsbaustein der Welt entwickelt.
Es ist übrigens einer der Threads mit den größten Anzahl der Zugriffe, schon bald 2000. Das bedeutet, ihr habt eine ordentliche Leserschaft und der Baustein ist für alle sehr interessant.
Ihr helft uns auch sehr damit, weil wir haben derweilen mehr Zeit um an der Logikengine zu arbeiten um neue (und ziemlich coole) Features hinzuzufügen, aber das kündigen wir erst an, wenn es soweit ist. Aber es wird der Hammer.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 1395
- Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
- Hat sich bedankt: 863 Mal
- Danksagung erhalten: 1199 Mal
Hallo miteinander

Soso...

Kind regards,
Yves
TWS 2500 ID:159 / TWS 3500 ID:618 / TWS 3500 ID:1653 + PBM ID:401 / ProxMox / 1-Wire / iButtons / Edomi (LXC / Docker) / evcc / ControlPro
(TW-VPN jeweils offen, Reboot nach Rücksprache)
Yves
TWS 2500 ID:159 / TWS 3500 ID:618 / TWS 3500 ID:1653 + PBM ID:401 / ProxMox / 1-Wire / iButtons / Edomi (LXC / Docker) / evcc / ControlPro
(TW-VPN jeweils offen, Reboot nach Rücksprache)
-
- Reactions:
- Beiträge: 2200
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
- Wohnort: Karlsruher Raum
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danksagung erhalten: 897 Mal
Da fällt mir ein...ma könnt' ja mal spickeln ( @starwarsfan ) 

Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit