KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

[Beantwortet] [V4.5 IP4] Monoflop Fragen

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
sfrit
Reactions:
Beiträge: 53
Registriert: Di Okt 31, 2023 8:29 pm
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

[V4.5 IP4] Monoflop Fragen

#1

Beitrag von sfrit »

Hallihallo,

Monoflop ermöglicht die Verhaltensweisen wie in folgendem Post dargestellt link.
Gibt es die Möglichkeit eine weitere Verhaltensweise wie folgt hinzuzufügen die einen Totmannschalter ermöglicht?
Restlaufzeit um timer verlängern ohne auszulösen bei steigender, fallender oder beiden flanken?

LG Steffen
timberwolf3500 XL #1509

Robosoc
Reactions:
Beiträge: 1908
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 643 Mal
Danksagung erhalten: 797 Mal

#2

Beitrag von Robosoc »

Das geht - wenn ich deine Anforderung richtig verstanden habe - mit einem der Standard Timer (nicht retriggerbar). Hast du dir die mal angeschaut?
Zuletzt geändert von Robosoc am Sa Mär 22, 2025 10:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK

Ersteller
sfrit
Reactions:
Beiträge: 53
Registriert: Di Okt 31, 2023 8:29 pm
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#3

Beitrag von sfrit »

Gibt es hier etwas neues? Meine bisherigen Experimente es im Timberwolf umzusetzen waren nicht von Erfolg gekrönt.
timberwolf3500 XL #1509

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3903
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1263 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal

#4

Beitrag von Robert_Mini »

Was willst du genau machen?
Du schreibst es geht nicht ohne Bezug zu jeglicher Aufgabenstellung.
Meiner Meinung nach ist das ein Standard Timer mit re-trigger. Bei Einstellung “c” am Ausgang wird dann beim Re-Trigger auch nichts gesendet.

Ich habe so einige Überwachungen von Sensoren realisiert.

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
sfrit
Reactions:
Beiträge: 53
Registriert: Di Okt 31, 2023 8:29 pm
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#5

Beitrag von sfrit »

Danke Robert, das c war der Trick.
Falls jemand mal einen Totmannschalter braucht der auch nur auf true reagiert.

Code: Alles auswählen

{
	"Level": [
		["$Eingang","bool",false],
		["$Ergebnis","bool",false],
		["$Time","float",5,0],
		["$false","bool",false],
		["$VAR<Inhibit?>", "bool", false]
	],
	"Module": [
		["Break", ["$VAR<Inhibit?>"]],
		["Monoflop","$Eingang",0,"$Ergebnis","$Time",3],
		["Latch","$false","$Eingang","$Eingang",1]
    
	],
	"Input": [
		["In", "Eingang", "$Eingang", "a"],
		["Zeit", "Eingang", "$Time", "a"],
		["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"]
	],
	"Output": [
		["Out","zeitlich Veränderung","$Ergebnis","c"]
	]
}
timberwolf3500 XL #1509

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3903
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1263 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal

#6

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo sfrit!
Ganz versteh ich das Zusammenspiel aus monoflop und latch nicht.
Würde das gleich nicht mit dem Standard Monoflop und Triggeroption 1 funktionieren?

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
sfrit
Reactions:
Beiträge: 53
Registriert: Di Okt 31, 2023 8:29 pm
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#7

Beitrag von sfrit »

Hallo Robert,
da hast du absolut Recht, ist Sinnlos. Das war noch meinen Versuchen geschuldet das mit Ausgang auf X zum laufen zu bekommen. (Warum auch immer ich das gemacht habe) Sorry für all die Unruhe.

LG Steffen
timberwolf3500 XL #1509
Antworten

Zurück zu „Logikengine & Logik-Editor“