[TIPP] MODBUS PROFIL: Lüftungsgerät Airflow/Atrea Duplex RD6

Dies ist das Unterforum ausschließlich für FERTIGE MODBUS PROFILE
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
Antworten

Ersteller
KPU78
Reactions:
Beiträge: 5
Registriert: Di Apr 19, 2022 8:39 am
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

MODBUS PROFIL: Lüftungsgerät Airflow/Atrea Duplex RD6

#1

Beitrag von KPU78 »

Hallo,

hier ein Modbus-Profil für Lüftungsgeräte von Airflow (Deutschland) bzw. Atrea (Tschechien, Österreich, weitere europäische Länder) mit der Steuerung RD6.
Anmerkungen:
  • Wenn Ist-Temperaturen (Raum/Außen) über Modbus bereit gestellt werden, dann müssen diese sehr häufig (ca. 1/min) an die Lüftungsanlage gesendet werden, da das Gerät sonst in einen Störungszustand geht.
  • Es gibt ein KNX-Gateway des Herstellers, das aber nicht empfehlenswert ist. Werte müssen über Leseanforderung abgefragt werden; ein zyklisches Senden und Senden bei Änderung sind nicht implementierbar; daher ist die Abfrage mit dem Timberwolf eine viel bessere Lösung.
"Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."

modbus-timberwolf-Airflow-Atrea-RD6.json
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von KPU78 am Mi Jun 18, 2025 1:09 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500L ID:778, VPN offen, Reboot erlaubt
Benutzeravatar

Parsley
Reactions:
Beiträge: 688
Registriert: Di Okt 09, 2018 7:27 am
Wohnort: 490..
Hat sich bedankt: 793 Mal
Danksagung erhalten: 427 Mal

#2

Beitrag von Parsley »

Hi Kilian

Danke für das Modbus Profil!

Ist dir die „TOLL“ bekannt und wärst du bereit dein Profil darunterzustellen? (https://wrgt.news/TOLL)
Gruß Parsley

Timberwolf Server 3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Timberwolf Server 3500XL #1705 (VPN offen, reboot nach Absprache)
Bitte WIKI lesen.