hier ein Modbus-Profil für Lüftungsgeräte von Airflow (Deutschland) bzw. Atrea (Tschechien, Österreich, weitere europäische Länder) mit der Steuerung RD6.
Anmerkungen:
- Wenn Ist-Temperaturen (Raum/Außen) über Modbus bereit gestellt werden, dann müssen diese sehr häufig (ca. 1/min) an die Lüftungsanlage gesendet werden, da das Gerät sonst in einen Störungszustand geht.
- Es gibt ein KNX-Gateway des Herstellers, das aber nicht empfehlenswert ist. Werte müssen über Leseanforderung abgefragt werden; ein zyklisches Senden und Senden bei Änderung sind nicht implementierbar; daher ist die Abfrage mit dem Timberwolf eine viel bessere Lösung.