15.05.2019
16:48:12 3700
low 1.1.50
9/3/23 GA
HzV % DG Bad 78.04 %
Nur in der Visu kommt's nicht an, es bleibt auf "Stellgröße: -" stehen. Die Aktualisierung der Raumtemperatur-Istwerte funktioniert.
Kommt der Statuswert vielleicht als 0,78 an was dann vom Format abgerundet wird?
Grüße
Marc
Zuletzt geändert von Zugschlus am Mi Mai 15, 2019 6:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer. Kann nicht mit Webforen.
TWS 3500L ohne Insider, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik. unfertige Anwendungsfälle für Modbus.
Ein "-" bedeutet, dass noch keine Daten angekommen sind. Bei einem Abrunden auf 0 würde "0" bzw. hier wohl "0.0 %" stehen.
Du kannst im Browser die Konsole öffnen (Strg+Shift+I) und dort auf den Netzwerk-Reiter gehen. Dort sollten einige "r"-Requests stehen, im Aufruf stehen alle GAs die abgefragt werden und im Response die Antwort.
=> Ist die GA im "r" enthalten?
=> Kommt der Wert in der Antwort, wenn er auf den Bus geschrieben wird? (Ggf. getrennt zwischen per ETS manuell gesendet und wirklich durch den Aktor gesendet)
CometVisu Entwickler - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!
CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.
TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache
ich habe exakt die selbe Ausgangsvoraussetzung (MDT Heizungsaktor + CV) und lasse mir die Ventilöffnung in der CV ebenfalls darstellen.
Dabei verwende ich folgende CV Config:
Der Status Stellwert ist auf "bei Änderung" parametriert.
Aber wie Chris bereits angemerkt hat, sieht das im Moment eher so aus, als ob dein CV Container das Telegramm gar nicht erhält. Deine CV Config sollte soweit passen.
VG Earl
Wiregate#1504 + PBM Timberwolf 950Q #233
Timberwolf 3500XL #1459 + PBM/ VPN aktiv / Reboot OK
EFH mit KNX, 1-Wire, DMX, MQTT (RTC PV, OpenWB, AWtrix, OpenDTU), HTTP API (Tibber)
Docker: MQTT Broker, Unifi WLAN Controller, NodeJS, CometVisu
Chris M. hat geschrieben: ↑Do Mai 16, 2019 9:54 pm
Du kannst im Browser die Konsole öffnen (Strg+Shift+I) und dort auf den Netzwerk-Reiter gehen. Dort sollten einige "r"-Requests stehen, im Aufruf stehen alle GAs die abgefragt werden und im Response die Antwort.
=> Ist die GA im "r" enthalten?
=> Kommt der Wert in der Antwort, wenn er auf den Bus geschrieben wird? (Ggf. getrennt zwischen per ETS manuell gesendet und wirklich durch den Aktor gesendet)
Ja, die GA 9/3/23 ist im "r" enthalten
Ja, auch in der Antwort steht die GA 9/3/23 drin mit dem Wert "AD". Laut Grafana müsste das irgendwo zwischen 65 % und 70 % sein.
Grüße
Marc
Hinzugefügt nach 6 Minuten 13 Sekunden:
EarlBacid hat geschrieben: ↑Fr Mai 17, 2019 1:43 pm
Hi Zugschluss,
Nur echt mit einem "s"
EarlBacid hat geschrieben: ↑Fr Mai 17, 2019 1:43 pm
ich habe exakt die selbe Ausgangsvoraussetzung (MDT Heizungsaktor + CV) und lasse mir die Ventilöffnung in der CV ebenfalls darstellen.
Dabei verwende ich folgende CV Config:
Der Unterschied war das Format. Ich hab mein (kopiertes) "%.1f %" auf Dein "%.0f%%" geändert, und jetzt zeigt die Visu auch etwas an.
Grüße
Marc
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer. Kann nicht mit Webforen.
TWS 3500L ohne Insider, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik. unfertige Anwendungsfälle für Modbus.
Chris M. hat geschrieben: ↑Fr Mai 17, 2019 11:25 pm
Ah, Mist, mir ist das einzelne Prozent durchgerutscht! Wer ein Prozent darstellen will, muss "%%" verwenden, sonst geht's nicht.
Ich frag mich wo das her kommt, normalerweise kann ich printf-Formastrings schreiben.
Grüße
Marc
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer. Kann nicht mit Webforen.
TWS 3500L ohne Insider, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik. unfertige Anwendungsfälle für Modbus.