Guten Morgen!
Nach dem gestrigen Reboot habe ich offensichtlich keine USB Ports mehr auf meinem TW2500.
Weder der Speicherstick noch die USB-Busmaster werden noch erkannt.
Reboot bzw. Niederfahren+Neustart habe ich schon probiert.
Sind Hardwarefehler dieser Art bekannt? Ideen?
Da bekommt das Thema Repairshop oder Alternative plötzlich ein ganz anderers Gesicht.
LG
Robert
[Gelöst] Kein USB mehr
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
Robert_Mini
- Beiträge: 3931
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
- Danksagung erhalten: 2233 Mal
Kein USB mehr
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 11372
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9604 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Robert,
solche Probleme sind nicht bekannt. Mal komplett alles abstecken, Server stromlos machen und ein paar Minuten ohne Strom lassen, dann hochfahren, dann wieder anstecken.
Bei TWS 3500 gab es ab und an Kontaktprobleme, da hat ein wenig Kontaktspray auf den Stecker (nicht in den Server) und mehrmaliges Aus- und Einstecken geholfen, um Oxidschichten zu beseitigen.
lg
Stefan
solche Probleme sind nicht bekannt. Mal komplett alles abstecken, Server stromlos machen und ein paar Minuten ohne Strom lassen, dann hochfahren, dann wieder anstecken.
Bei TWS 3500 gab es ab und an Kontaktprobleme, da hat ein wenig Kontaktspray auf den Stecker (nicht in den Server) und mehrmaliges Aus- und Einstecken geholfen, um Oxidschichten zu beseitigen.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
Robert_Mini
- Beiträge: 3931
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
- Danksagung erhalten: 2233 Mal
Hallo Stefan!
Danke! Hab nun den Server 5min stromlos gemacht und siehe da: "1-wire is back"
Der Speicherstick fehlte im ersten Moment noch, aber beim Wackeln am Stecker gab es ein mehrmaliges Piepsen => ein/ausgesteckt und nun ist auch dieser wieder da.
DANKE
LG Robert
Danke! Hab nun den Server 5min stromlos gemacht und siehe da: "1-wire is back"
Der Speicherstick fehlte im ersten Moment noch, aber beim Wackeln am Stecker gab es ein mehrmaliges Piepsen => ein/ausgesteckt und nun ist auch dieser wieder da.
DANKE
LG Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 11372
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
- Danksagung erhalten: 9604 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Robert,
wunderbar. Ab und an benötigen die vielen Chips in einem Server (das gilt auch für andere PCs) einen kompletten Reset durch echten Kaltstart und den gibt es erst, wenn wirklich alle Kondensatoren entladen sind. Alles was sich irgendwie durch einen einfachen Taster "Ein- und Ausschalten" läßt, ist nicht wirklich abgeschaltet, weil das softwarekontrollierte Soft-Keys sind. Oft sind mehrere Chips dabei on, z.B., damit diese Zeitgesteuert oder per Wake-on-LAN sich einschalten lassen. Nur richtig stromlos ist echter Reboot. Wie gesagt, gilt auch für PC.
lg
Stefan
wunderbar. Ab und an benötigen die vielen Chips in einem Server (das gilt auch für andere PCs) einen kompletten Reset durch echten Kaltstart und den gibt es erst, wenn wirklich alle Kondensatoren entladen sind. Alles was sich irgendwie durch einen einfachen Taster "Ein- und Ausschalten" läßt, ist nicht wirklich abgeschaltet, weil das softwarekontrollierte Soft-Keys sind. Oft sind mehrere Chips dabei on, z.B., damit diese Zeitgesteuert oder per Wake-on-LAN sich einschalten lassen. Nur richtig stromlos ist echter Reboot. Wie gesagt, gilt auch für PC.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
Chris M.
- Beiträge: 1236
- Registriert: Sa Aug 11, 2018 10:52 pm
- Wohnort: Oberbayern
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 906 Mal
- Kontaktdaten:
Das Thema ist (zumindest für die Desktop-Server) bekannt, hatte ich auch schon mal reported.Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mo Aug 03, 2026 8:59 am Nach dem gestrigen Reboot habe ich offensichtlich keine USB Ports mehr auf meinem TW2500.
Weder der Speicherstick noch die USB-Busmaster werden noch erkannt.
Reboot bzw. Niederfahren+Neustart habe ich schon probiert.
Sind Hardwarefehler dieser Art bekannt? Ideen?
Lösung: Spannungsversorgung ziehen, kurz warten, dann wieder herstellen.
Hat bisher jedes mal funktioniert. Und bei einem Neustart nach Stromausfall geht es auch. Nur nicht nach einem Software-Update oder anderem manuell durchgeführtem Reboot.
CometVisu Entwickler - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!
CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.
TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache
CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.
TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache
-
AndererStefan
- Beiträge: 507
- Registriert: Sa Mär 02, 2024 11:04 am
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 351 Mal
Hatte ich beim TWS3500 auch einmal: Nach Monaten des Betriebs war plötzlich der Stick „weg“. (Ich wurde kurz etwas nervös, da half das Wissen um die FTP-Backups.)
Heruntergefahren, rein-raus, gebootet, Stick wieder da.
LG
Stefan
Heruntergefahren, rein-raus, gebootet, Stick wieder da.
LG
Stefan
TWS 3500XL ID:1486, VPN aktiv, Reboot nach Rücksprache