Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Beantwortet] [V4.5] Wie die PA des TWS mit der ETS ändern?

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
devilchris
Beiträge: 148
Registriert: So Aug 12, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal

[V4.5] Wie die PA des TWS mit der ETS ändern?

#1

Beitrag von devilchris »

Hallo,

ich möchte die aktuelle PA die im TWS Programmiert ist ändern, wie gehe ich da vor?
Ich habe die ETS 5.7.6.
Zur Zeit ist die PA im TWS auf 1.1.2 programmiert diese PA ist in meinem ETS-Projekt aber schon von einem anderen Gerät belegt.
Ich möchte dem TWS die PA 1.1.51 zuweisen was muß ich dafür tun?
Zuletzt geändert von StefanW am Di Okt 28, 2025 11:03 am, insgesamt 1-mal geändert.
Christian

TWS 2600 #185, 1x PBM#241 40/40/40, 3x USB-BM, VPN offen, Reboot möglich
Benutzeravatar

Parsley
Beiträge: 769
Registriert: Di Okt 09, 2018 7:27 am
Wohnort: 4908.
Hat sich bedankt: 939 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal

#2

Beitrag von Parsley »

Hallo Christian

In Bezug auf KNX sollte sich der TWS wie jedes andere KNX Gerät verhalten. Oder anders ausgedrückt du gibst dem TWS mit Hilfe der ETS seine PA(s) genau so wie es es bei jeden anderen KNX Gerät machst.
Auf dem TWS selbst drückst du maximal die „Programmiertaste“ die auch jedes andere Gerät hat.
Gruß Parsley

3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache)
3500XL #1705 (VPN offen, reboot ok)
EFH Bj.2016: KNX, DALI, 1-Wire, Modbus TCP, KWL, PV, MQTT, BSB-LAN, 2x AI on the Edge Device, Tasmota, ESPHome, VLANs, VPN, NAS
Bitte WIKI lesen.

gbglace
Beiträge: 4361
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1539 Mal
Danksagung erhalten: 2706 Mal

#3

Beitrag von gbglace »

In der ETS die neue PA am TWs vergeben, dann im Programmier-Menü / Kontextmenü "PA Überschreiben" wählen, im Pop-Up die alte PA des TWS erfassen und dann tut die ETS was notwendig ist.

Danach das Projekt exportieren und in den TWS hochladen, da mit die Buslogs nicht komisch aussehen.

Die wesentliche Farge die sich mir stellt ist allerdings wie hast das in der ETS hinbekommen, das da ein anderes gerät im Projekt die PA des TWS hat und damit auch schon programmiert ist?
Wenn die PA am anderen gerät noch nicht programmiert ist, dann gib dem doch einfach eine andere PA.

Die PAs sind, solange in Bezug auf Linienzuordnung keine Fehler gebaut werden, vollkommen egal.

Wenn Du da jetzt aber irgendetwas Strukturieren willst mit den Nummern, dann packe den TWs aber auch nicht auf die 51, nach ein paar weiteren Anlagenerweiterungen passt das dann auch nicht mehr in Deine Struktur.

Da mein TWs nun zufällig auch die Seriennummer 225 hat, habe ich den auch auf die PA gesetzt, mit den nachfolgenden Tunnel-PAs bin ich dann ziemlich am Ende der Range angekommen und habe aber noch Platz für ein paar weitere Systemgeräte die ich dann da hinten positioniere.

Alle anderen Geräte werden jetzt nur noch an der nächsten freien PA eingefügt, für alles andere hat die ETS mit der Gebäudestruktur und dem Gerätenamen ausreichend Mittel die schnell wieder zu finden.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver

Sun1453
Beiträge: 2504
Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal

#4

Beitrag von Sun1453 »

gbglace hat geschrieben: ↑Di Okt 28, 2025 6:36 pm In der ETS die neue PA am TWs vergeben, dann im Programmier-Menü / Kontextmenü "PA Überschreiben" wählen, im Pop-Up die alte PA des TWS erfassen und dann tut die ETS was notwendig ist.
Ich wusste doch das geht mir ist nur der Menüpunkt im Kontext Menü nicht eingefallen.

Die wesentliche Farge die sich mir stellt ist allerdings wie hast das in der ETS hinbekommen, das da ein anderes gerät im Projekt die PA des TWS hat und damit auch schon programmiert ist?
Ich vermute er hat den TWS out of the Box programmiert also nicht im Ziel Projekt wo er jetzt arbeiten soll.
Gruß Michael

Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |
Antworten