Kleiner Fehler mit IP 5 - FIX in Dev-Test

Bild

Uns wurde ein Problem im Logik Editor mit IP 5 gemeldet, FIX für DEV-TEster bereitgestellt

Problem: Beim Anlegen von Logiken können keine Parameter vom Typ String vorgegeben werden. Laufende Logiken sind nicht betroffen. Der Fehler wird als "Minor" eingestuft, da nur geringe Auswirkung. Der Fehler kann umgangen werden, indem ein String nicht als Parameter sondern als Objektwert vorgeben wird (z.B. via ETS eine GA beschreiben).

Update: Der Fehler wurde bereits behoben und den DEV-Testern heute zur Verfügung gestellt. Rollout an Insider womöglich noch heute, Sonntag, spät Abend.

Info im Insider-Forum: viewtopic.php?t=6230

[Beantwortet] [V4.1] Spontaner Reboot am 30.12.?

Alles was sonst irgendwie nirgends rein passt.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

AndererStefan
Beiträge: 430
Registriert: Sa Mär 02, 2024 11:04 am
Hat sich bedankt: 227 Mal
Danksagung erhalten: 284 Mal

#11

Beitrag von AndererStefan »

rowitech hat geschrieben: Sa Jan 25, 2025 2:40 pm Gerade mehr zufällig gemacht, weil ich ein Update auf den Wechselrichter bekommen habe. Auch Netzersatzstrom war damit aus.
Ist das nicht schon die Antwort?

Kannst du nachgucken was der Wechselrichter zum Zeitpunkt des ersten TwS Neustarts geloggt hat? Hab’s auch da ein Update? Eine Schwankung der Spannung?

Eine andere Anlaufstelle wäre evtl logging vom Router falls das lang genug zurückreicht. Da müsste man einen Stromausfall auch sehen können.
Zuletzt geändert von Parsley am Di Jan 28, 2025 7:57 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XL ID:1486, VPN aktiv, Reboot nach Rücksprache

Ersteller
rowitech
Beiträge: 74
Registriert: So Sep 18, 2022 5:50 pm
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal

#12

Beitrag von rowitech »

Danke für die Antworten, ich denke, eine klare Antwort auf den (Re-)Boot des TWS werde ich nicht finden. Wie geschrieben, war das auch keine so große Sache. Es hätte nur sein können, dass zum Jahresende irgendetwas zyklisch im TWS läuft, von demnach nichts wusste.
Timberwolf 3500XL, ID 1079, ETS6 (Home), zumeist MDT-Komponenten