KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

[Beantwortet] [V4.1] [FR] Dezimal nach Hex konvertieren

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
chriss1980
Reactions:
Beiträge: 33
Registriert: Mi Aug 07, 2019 9:53 am
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal

[V4.1] [FR] Dezimal nach Hex konvertieren

#1

Beitrag von chriss1980 »

Hallo Elabnet-Team,

toll, dass es jetzt eine Umsetzung Hex->Dezimal als Logikmodul ("Hexadezimal zu Zahl") gibt. Plant Ihr das auch andersherum, also dec2hex? Ich habe hier MQTT Geräte, die nur mit hex-Werten kommunizieren. Zurzeit muss ich das außerhalb des TW konvertieren; eine Richtung wird mit den neuen Logikmodulen jetzt möglich. Oder übersehe ich etwas?

Danke & Grüße
Christian
TWS950 #308, VPN bei Bedarf

Sun1453
Reactions:
Beiträge: 2217
Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
Hat sich bedankt: 1979 Mal
Danksagung erhalten: 885 Mal

#2

Beitrag von Sun1453 »

Sehe jetzt im Wiki zumindest nur hex to int. Tws kann ich später mal schauen.
Gruß Michael

Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |

ms20de
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 1268
Registriert: Sa Aug 11, 2018 9:14 pm
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 704 Mal

#3

Beitrag von ms20de »

Hallo Christian,

ist mit einer Custom / Benutzerdefinierten Logik machbar:

Code: Alles auswählen

{
  "Level": [
    [
      "$In",
      "integer",
      0
    ],
    [
      "$StringFormat",
      "string",
      "0x%X"
    ],
    [
      "$Out",
      "string,128",
      ""
    ]
  ],
  "Module": [
    [
      "Printf",
      "$In",
      "$StringFormat",
      "$Out"
    ]
  ],
  "Input": [
    [
      "Input",
      "The input integer",
      "$In",
      "c"
    ]
  ],
  "Output": [
    [
      "Output",
      "The output",
      "$Out",
      "a"
    ]
  ]
}
Bild

Bei StringFormat 0x weg löschen, wenn nicht benötigt, kleines %x macht kleine Buchstaben also ff statt FF

Viele Grüße,
Matthias
[ Timberwolf Entwicklung ]

TWS 2400 ID:102 VPN offen, Reboot auf Nachfrage
TWS 3500 ID:695 VPN offen, Bitte kein Reboot ohne Absprache

Ersteller
chriss1980
Reactions:
Beiträge: 33
Registriert: Mi Aug 07, 2019 9:53 am
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal

#4

Beitrag von chriss1980 »

Mega, danke dafür :)
TWS950 #308, VPN bei Bedarf
Antworten