Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Beantwortet] [V4.0 IP12] Frage zur Modbus-Verdrahtung

Wissen, Planung & Diskussion zur Modbus Unterstützung im Timberwolf Server.
Stellt uns hier Eure Modbus Projekte und Ideen vor.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Benutzeravatar

Ersteller
speckenbuettel
Beiträge: 477
Registriert: Mo Jun 27, 2022 9:30 am
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal

[V4.0 IP12] Frage zur Modbus-Verdrahtung

#1

Beitrag von speckenbuettel »

Hallo,

ich habe eine Frage an die Modbus-Experten:

Ich habe einen neuen Zählerschrank, nun getrennt vom Verteilerschrank, um mehr Platz für KNX etc. zu schaffen.

Zwischen Zählerschrank und Verteilerschrank (dort wird künftig mein Timberwolf Server sein Zuhause haben) habe ich ein J-Y(St)Y 2x2x0,8 gelegt, als Vorbereitung für Modbus, wenn eines Tages im Zählerschrank ein Smart Meter installiert wird (für meine geplante PV-Anlage).

Die Leitung sollte für Modbus ok sein, nach allem was ich (auch in diesem Forum) darüber gelesen habe.

Aber wie lege ich die beiden Enden der Leitung am besten auf Reihenklemmen in den beiden Schränke auf? Auf eine Doppelstockklemme, dann nur zwei Adern, die für Modbus benötigt werden? Oder auf eine Dreistockklemme (M+, M-, GND)? Der Fronius Smart Meter oder der Eastron SBM630 haben ja jeweils diese drei Anschlüsse.
Benutzt man für GND eine dritte Ader, nur von Modbus-Gerät zu Modbus-Gerät, oder legt man diese auf den Potenzialausgleich?

Und legt man den Schirm der Busleitung ebenfalls auf, z. B. auf den Potenzialausgleich?

Aderfarben würde ich wie folgt belegen: RD = M+, BK = M-, WH = GND (je nach Antwort auf die oben gestellte Frage zum GND).
Habt ihr ein anderes Konzept, das sich bewährt hat?

Vielen Dank und viele Grüße
Falk
Zuletzt geändert von Parsley am Di Mai 28, 2024 2:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank und viele Grüße
Falk

TWS 3500M ID:810 - VPN aktiv - Reboot nach Absprache
1-Wire, KNX (MDT u. a.), EnOcean (Eltako u. a.), Gira TKS, ekey multi
Benutzeravatar

starwarsfan
Beiträge: 1430
Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal

#2

Beitrag von starwarsfan »

Hallo Falk,

ich habe grundsätzlich alle Adern auf Reihenklemmen geführt, welche in die HV kommen. Damit ist von vorn herein sichergestellt, dass diese direkt verwendet werden können, sobald sie gebraucht werden und "fliegende Adern" hast Du damit ebenfalls direkt vermieden. Von daher würde ich auch hier alle vier Adern sauber auf Reihenklemmen legen, völlig unabhängig davon, welche Du konkret verwendest.

Die Farbzuordnung ist dabei völlig Dir überlassen, mir ist bisher noch kein allgemeingültiges Schema untergekommen, da gerade die Kabel in diesen kleinen Dimensionen völlig unterschiedliche Farben verwenden. Das Stichwort ist hier wohl am ehesten eine saubere Doku bzw. dann bei Verwendung in den beiden Verteilungen jeweils die "gleiche" Aderfarbe zu verwenden. Damit spielt es keine Rolle mehr, welche Farbe die Ader des Kabels zwischen den beiden Verteilungen hat.
Kind regards,
Yves

TWS 2500 ID:159 / TWS 3500 ID:618 / TWS 3500 ID:1653 + PBM ID:401 / ProxMox / 1-Wire / iButtons / Edomi (LXC / Docker) / evcc / ControlPro
(TW-VPN jeweils offen, Reboot nach Rücksprache)
Benutzeravatar

Ersteller
speckenbuettel
Beiträge: 477
Registriert: Mo Jun 27, 2022 9:30 am
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal

#3

Beitrag von speckenbuettel »

Hallo Yves,

vielen Dank. Dann werde ich die Modbus-Leitung auf Phoenix-KNX-Klemmen auflegen. Sieht auch besser aus, weil direkt daneben die KNX-Klemme sitzt :-)

Stellt sich nur noch die Frage nach dem Auflegen des Schirms der Modbus-Leitung ...

Vielen Dank und viele Grüße
Falk
Vielen Dank und viele Grüße
Falk

TWS 3500M ID:810 - VPN aktiv - Reboot nach Absprache
1-Wire, KNX (MDT u. a.), EnOcean (Eltako u. a.), Gira TKS, ekey multi

gbglace
Beiträge: 4360
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1539 Mal
Danksagung erhalten: 2706 Mal

#4

Beitrag von gbglace »

Die Zuordnung der Adern zu den Klemmenfarben ist ziemlich egal, aber die Zuordnung zu den Funktionen im Bus kann schon relevant sein.

Ich bin da jetzt nicht so tief im Modbus.
Aber viele Bussysteme mögen es wenn die relevanten Signal-Adern jeweils ein verdrilltes Adernpaar sind. Bei den KNX-Leitungen hat man dazu auch r/s als Pärchen verdrillt und g/w entsprechend.

Insofern würde ich auch bei Modbus die Aderbelegung versuchen zu optimieren.

Beim Verbau an den Smartmetern mitten im 230V Bereich der Verteiler habe ich die Variante KNX-Leitung in Erdkabelform genutzt, ja ein wenig sperrig aber grün und lila sind schon für KNX und 1-wire in den Verteilern vorhanden und die Variante weißer Mantel habe ich nicht mehr bestellbar gefunden, bzw. zu spät dran gedacht als Option.

Das normale graue Ysty hat halt nicht die Prüfzertifikate, um in allen Lebenslagen so dicht im 230V Bereich genutzt zu werden.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver

Sun1453
Beiträge: 2501
Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal

#5

Beitrag von Sun1453 »

Also ich habe für Modbus Lila KNX Leitung genommen. M+ auf Gelb M- auf Weiß und GND auf Schwarz.

Die drei fangen beim TWS an und geht über 3 Zähler. Rot ist dabei beim TWS und beim 1 Zähler auf eine Wago Klemme gelegt und fixiert. Am letzten Zähler ist ein Abschluss Wiederstand.

Mein Wiederstand ist von Schneider.
Gruß Michael

Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |
Benutzeravatar

starwarsfan
Beiträge: 1430
Registriert: Mi Okt 10, 2018 2:39 pm
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal

#6

Beitrag von starwarsfan »

Hallo miteinander
Sun1453 hat geschrieben: ↑Di Mai 28, 2024 5:26 pm Mein Wiederstand ist von Schneider.
WTF, die wollen nicht wirklich 38€ für zwei poplige Abschlusswiderstände haben!? :shock:
Kind regards,
Yves

TWS 2500 ID:159 / TWS 3500 ID:618 / TWS 3500 ID:1653 + PBM ID:401 / ProxMox / 1-Wire / iButtons / Edomi (LXC / Docker) / evcc / ControlPro
(TW-VPN jeweils offen, Reboot nach Rücksprache)

Sun1453
Beiträge: 2501
Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal

#7

Beitrag von Sun1453 »

2019 waren es für 20 Eur 3 Stück
Gruß Michael

Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |

pbm
Beiträge: 245
Registriert: Mo Dez 02, 2019 10:20 pm
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal

#8

Beitrag von pbm »

Wer auf Optik nicht so viel wert legt, kann auch zur günstigen Variante für rund 4 Cent greifen:

https://www.conrad.de/de/p/weltron-4051 ... 05140.html

Das kann man dann noch mit einem Stückchen Schrumpfschlauch aufwerten. ;)
Schöne Grüße
Peer

TWS 2400 #466 // Wartungs-VPN: aktiv // Reboot: nach Rücksprache

pbm
Beiträge: 245
Registriert: Mo Dez 02, 2019 10:20 pm
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal

#9

Beitrag von pbm »

speckenbuettel hat geschrieben: ↑Di Mai 28, 2024 1:11 pm Stellt sich nur noch die Frage nach dem Auflegen des Schirms der Modbus-Leitung ...
Schau mal hier auf das zweite Produktbild:

https://shop.elabnet.de/timberwolfserve ... e_865_2388

Da ist dargestellt, an welchen Stellen der Schirm Kontakt zum Potentialausgleich haben soll.
Schöne Grüße
Peer

TWS 2400 #466 // Wartungs-VPN: aktiv // Reboot: nach Rücksprache
Benutzeravatar

Ersteller
speckenbuettel
Beiträge: 477
Registriert: Mo Jun 27, 2022 9:30 am
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal

#10

Beitrag von speckenbuettel »

Hallo,

vielen Dank für eure hilfreichen Antworten! :dance:

Also zusammenfassend: Schirm auf beiden Seiten mit GND verbinden, aber nur auf der TWS-Seite mit PE.

Viele Grüße
Falk