Hallo an Alle,
erstmal vielen Dank an das Team für die Freischaltung der Leistungsmerkmale der Visu. Das Ergebnis kann sich jetzt schon sehen lassen.
Ich habe folgende Frage:
Ich möchte eine Logik erstellen, die mir in der VISU den Wasserverbrauch einzelner Bewässerungskeise ausrechnet.
Aufbau - die Hauptleitung zur Ventilbox ist mit einer Wasseruhr versehen. Die Daten Zählerstand und Durchflussmenge kommen über KNX in den Server. Nun möchte ich eine Regel erstellen welche folgendes berücksichtigt:
Bewässerungskreis 1 wird angeschaltet - die Logik nimmt nun den Aktuellen Wert (Zählerstand der Wasseruhr) - sobald der Bewässerungkreis 1 Ausgeschaltet wird soll der nun neue Zählerstand der Wasseruhr um den alten werde gekürzt werden und das Ergebnis ausgegeben werden.
Werte Zählerstand werden in l ausgeben, (Zählereinheit ebenfalls in 1l schritten.)
Wie kann ich dieses Thema aus euer Sicht am besten angehen?
Viele Grüße
Christian
Insolvenz der Elaborated Networks GmbH
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
[V?.?.?] Logik für Wasserverbrauch einzelner Komponenten
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
Sommer
- Beiträge: 4
- Registriert: So Jan 08, 2023 7:08 pm
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
[V?.?.?] Logik für Wasserverbrauch einzelner Komponenten
Zuletzt geändert von Parsley am So Apr 21, 2024 8:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 3500 64 Bit Quad-Core 1.5 GHz (ARM Cortex-A72 / ARMv8-A) ID 911 im Einfamilienhaus
aktuell genutzte Umfänge: KNX, Modbus, HTTP-API, 1 Wire Grafana
Support-VPN online; Reboot nach bedarf.
aktuell genutzte Umfänge: KNX, Modbus, HTTP-API, 1 Wire Grafana
Support-VPN online; Reboot nach bedarf.
-
AndererStefan
- Beiträge: 515
- Registriert: Sa Mär 02, 2024 11:04 am
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danksagung erhalten: 541 Mal
Ich kenne die Logik-Möglichkeiten nicht, aber ich würde (geprägt durch Homematik-Logiken) folgende Herangehensweise wählen:
- es gibt eine Variable „Zapfung_aktiv“ die anfänglich 0 ist
- eine Änderung der Wasseruhr wenn „Zapfung_aktiv“ = 0 ist, setzt die Variable =1 und schreibt den Zählerstand in eine Variable „Z_Start“, sowie die Nummer des offenen Ventils in „Z_Kreis“.
- ändert sich der Zählerwert ein paar Minuten nicht wird Zapfung_aktiv =0 gesetzt und die Differenz zum aktuellen Wasserzählerwert berechnet. Durch Abfrage von Z_Kreis wird entschieden zu welchem Zählerstand der Wert zu addieren ist.
- Falls eine Ventilumschaltung bei aktivem Wasserbezug technisch möglich ist, kann man auch auf eine Änderung des aktiven Bewässerungskreises achten und dann dadurch ebenfalls eine Auswertung triggern.
- es gibt eine Variable „Zapfung_aktiv“ die anfänglich 0 ist
- eine Änderung der Wasseruhr wenn „Zapfung_aktiv“ = 0 ist, setzt die Variable =1 und schreibt den Zählerstand in eine Variable „Z_Start“, sowie die Nummer des offenen Ventils in „Z_Kreis“.
- ändert sich der Zählerwert ein paar Minuten nicht wird Zapfung_aktiv =0 gesetzt und die Differenz zum aktuellen Wasserzählerwert berechnet. Durch Abfrage von Z_Kreis wird entschieden zu welchem Zählerstand der Wert zu addieren ist.
- Falls eine Ventilumschaltung bei aktivem Wasserbezug technisch möglich ist, kann man auch auf eine Änderung des aktiven Bewässerungskreises achten und dann dadurch ebenfalls eine Auswertung triggern.
Zuletzt geändert von AndererStefan am Sa Apr 20, 2024 10:06 am, insgesamt 1-mal geändert.