Hallo Zusammen,
um Verwirrungen zu vermeiden, der Fix für das ursprüngliche Problem ist ab 4.0 - Insider Preview 5 verfügbar.
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... -ETS-6.1.1
Viele Grüße,
Matthias
Insider Preview 3 veröffentlicht

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes
Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0
AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[Gelöst] [V4.0 IP4] [ETS v6.1.1] Nach ETS Update: KNX ETS Projekt Import bricht ab (WD-2325 - Gelöst mit IP5)
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
rowitech
- Beiträge: 74
- Registriert: So Sep 18, 2022 5:50 pm
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Vielen Dank MinoR, insbesondere für den Screenshot. Ich hatte zuerst etwas anderes umgestellt und hatte keinen Erfolg. Hiermit aber dann doch. Insofern sei festzuhalten, dass dieses Phänomen mit anschließender Lösung offenbar auch für die 3.5.1 gilt.
Timberwolf 3500XL, ID 1079, ETS6 (Home), zumeist MDT-Komponenten
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 10992
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5418 Mal
- Danksagung erhalten: 9245 Mal
- Kontaktdaten:
Hi, zur Erklärung:
Das Problem entstand dadurch, dass die ETS mit 6.1.1 die Codierung von ungenutzten "geparkten" Tunnel-Verbindungen ohne PA anders im Projektfile kodiert hat und der Import des TWS wegen des neuen Formates nicht ausgeführt werden konnte.
Mit der IP5 haben wir eine Anpassung implementiert, die einen solchen speziellen Fall in Verbindung mit der ETS 6.1.1 handeln kann.
Damit ergeben sich für betroffene zwei Lösungsmöglichkeiten in Verbindung mit der ETS 6.1.1:
1. Tunnel ohne PA vermeiden (also allen 25 Tunneln jeweils eine PA zuweisen)
oder
2. Die Insider Version ab IP5 zur V4 für den TWS nutzen
lg
Stefan
Das Problem entstand dadurch, dass die ETS mit 6.1.1 die Codierung von ungenutzten "geparkten" Tunnel-Verbindungen ohne PA anders im Projektfile kodiert hat und der Import des TWS wegen des neuen Formates nicht ausgeführt werden konnte.
Mit der IP5 haben wir eine Anpassung implementiert, die einen solchen speziellen Fall in Verbindung mit der ETS 6.1.1 handeln kann.
Damit ergeben sich für betroffene zwei Lösungsmöglichkeiten in Verbindung mit der ETS 6.1.1:
1. Tunnel ohne PA vermeiden (also allen 25 Tunneln jeweils eine PA zuweisen)
oder
2. Die Insider Version ab IP5 zur V4 für den TWS nutzen
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.