Stefan,
weitere Fragen:
- Register 1024: Hier ist in Deinem Modbus Profil "Float" für die Kodierung angegeben, in dem von mir gefundenen Modbus Dokument steht aber "Signed Integer"? Zudem verstehe ich die Fussnoten zum Register so, dass diese Funktion offenbar nur bei einen "PLENTICORE BI" zur Verfügung steht. Ist das bei Dir der Fall (ein BI ist - nach sehr kurzer Recherche - ein separat AC gekoppelter Batteriewechselrichter)?
- Register 1034: Hier ist in Deinem Modbus Profil 16 Bit und FC 06 konfiguriert. In dem Modbus Dokument steht jedoch 32 Bit und es werden die Functioncodes 03 oder 16 (0x10) unterstützt?
Bitte prüfen
Stefan
Insolvenz der Elaborated Networks GmbH
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
[DISKUSSION] Diskussion zum Modbus Profil Wechselrichter Kostal Plenticore plus
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 11404
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
- Danksagung erhalten: 10996 Mal
- Kontaktdaten:
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Nov 04, 2023 3:59 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
hausi24
- Beiträge: 7
- Registriert: Fr Dez 02, 2022 7:13 pm
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo Stefan,
ich bin noch nicht weiter zum probieren gekommen.
Hier der Softwarestand meines Wechselrichters:
UI-Version 01.29.12038
MC-Version 01.79
IOC-Version 01.79
HW-Version 0200
Der Unit Identifier ist 71
Vielen Dank!
Stefan
ich bin noch nicht weiter zum probieren gekommen.
Hier der Softwarestand meines Wechselrichters:
UI-Version 01.29.12038
MC-Version 01.79
IOC-Version 01.79
HW-Version 0200
Der Unit Identifier ist 71
Vielen Dank!
Stefan
TWS 3500 L ID: 1033, KNX, Modbus TCP, Modbus RTU, VPN offen, Reboot erlaubt
-
hausi24
- Beiträge: 7
- Registriert: Fr Dez 02, 2022 7:13 pm
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
So, es funktioniert, danke an alle, die sich konstruktiv beteiligt haben, insbesondere an Stefan Werner!
Dies waren meine ersten "Gehversuche" mit Modbus, ich habe einige Erfahrungen gesammelt.
Eigentlich ist die Lösung ganz einfach gewesen, wenn man die zur Verfügung gestellten Informationen richtig anwendet.
Ich werde also in Zukunft mit meinem Kostal Plenticore Plus (kein BI), mit Tibber grünen Netzstrom zu günstigen Preisen in den Speicher laden und diesen zu Hochpreiszeiten dann selbst verbrauchen. Dies allerdings nur ca. von Mitte Oktober bis Mitte März, die restliche Zeit bin ich quasi eh autark.
Die Lösung ist hier ein korrekt konfiguriertes Register 1034 gewesen (FC16, 16 Bit 1 Word, (W16) Float und dann negative Werte zum Laden schreiben.
Gerne stehe ich anderen hier auch zur Verfügung.
Gruß Stefan
Dies waren meine ersten "Gehversuche" mit Modbus, ich habe einige Erfahrungen gesammelt.
Eigentlich ist die Lösung ganz einfach gewesen, wenn man die zur Verfügung gestellten Informationen richtig anwendet.
Ich werde also in Zukunft mit meinem Kostal Plenticore Plus (kein BI), mit Tibber grünen Netzstrom zu günstigen Preisen in den Speicher laden und diesen zu Hochpreiszeiten dann selbst verbrauchen. Dies allerdings nur ca. von Mitte Oktober bis Mitte März, die restliche Zeit bin ich quasi eh autark.
Die Lösung ist hier ein korrekt konfiguriertes Register 1034 gewesen (FC16, 16 Bit 1 Word, (W16) Float und dann negative Werte zum Laden schreiben.
Gerne stehe ich anderen hier auch zur Verfügung.
Gruß Stefan
TWS 3500 L ID: 1033, KNX, Modbus TCP, Modbus RTU, VPN offen, Reboot erlaubt
-
FHartwich
- Beiträge: 53
- Registriert: So Nov 27, 2022 11:52 am
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Das würde ich auch gern machen. Im Primzipo gleiche Konstellation. Kostal Plenticore Plus 10, 12,8kWh BYD HVS.
Aktuell noch keine IMS vom Meßstellenbetreiber installiert, das wäre also noch eine Grundvoraussetzung. Allerdigns sind noch so viele andere (wichtigere) Dinge am Haus zu tun, daß die dynamischen Strompreise und das günstige Laden im Winter bei Ncht und/oder Wind wohl noch eine Weile warten müssen :-/
Wenn's mal so weit ist: gut zu wissen, daß das hier schon jemand umgesetzt hat.
Aktuell noch keine IMS vom Meßstellenbetreiber installiert, das wäre also noch eine Grundvoraussetzung. Allerdigns sind noch so viele andere (wichtigere) Dinge am Haus zu tun, daß die dynamischen Strompreise und das günstige Laden im Winter bei Ncht und/oder Wind wohl noch eine Weile warten müssen :-/
Wenn's mal so weit ist: gut zu wissen, daß das hier schon jemand umgesetzt hat.
TWS 3500M, ID:945, VPN:ja, Reboot:ja
KNX, 1-Wire, Dali, Modbus (für Sole-WP + Wechselrichter&Smartmeter), OpenWB, dezentrale Lüftungsgeräte (per KNX Analogaktoren via Steuersignal 0-5V), PV 18,25kWp + Speicher BYD 12,8kWh
KNX, 1-Wire, Dali, Modbus (für Sole-WP + Wechselrichter&Smartmeter), OpenWB, dezentrale Lüftungsgeräte (per KNX Analogaktoren via Steuersignal 0-5V), PV 18,25kWp + Speicher BYD 12,8kWh