cheater hat geschrieben: ↑Di Jan 16, 2024 6:01 pm Die Wärmepumpe wird noch einen zusätzlichen Eastron Zähler bekommen, damit ich da den Verbrauch besser/genauer ausrechnen kann.
Habe mir die gleichen Fragen gestellt, was ist sinnvoll zu messen um dann PV und dyn. Stromtarife mit Speicher optimal auszulegen.
Ich habe nun alle „kritischen“ Verbraucher und grösseren Verbraucher mit SDM120M versorgt, die WP mit einem SDM72D—M.
Das hat noch den positiven Nebeneffekt, dass ich erkennen kann wenn ein Gerät evtl ein Problem hat, oder eine Kühlschranktüre offen steht, da das einen spezifischen Stromverbrauch hat. Wenn ein Kühlschrank X Stunden 0 Verbrauch hat oder keine Daten mehr liefert (Sicherung geflogen) ist auch was nicht ok und man reagieren und alarmieren neben der reinen Messung für Verbrauchsoptimierung. Also lieber ein paar mehr Zähler wenn man
zusätzlichen Nutzwert hat.
Viele andere Geräte werden mit MDT Strommessaktoren noch erfasst.
VG