Guten Abend!
für die Profis hier sicherlich eine einfache Frage..
Ich möchte gerne Status LED an Tastsensoren nutzen für die Rückmeldung, ob ein Lampe an oder aus ist. Leider sendet der Dimm-Aktor (Dali) kein Statuswert als Bit. Daher hatte ich im alten Wire Gate ein Plugin zur Umrechnung von Byte in Bit.
Logig:
Byte auf Input GA > 1 --> Status auf Output GA = 1,
Byte auf Input GA < 1 --> Status auf Output GA = 0,
Also ein Eingang und ein Ausgang..
Als fertige Logik hatte ich jetzt mit dem "Binärdemultiplexer" gespielt - geht aber nicht so wie erwartet.
Da gibts doch bestimmt einfache Lösungen. Ein geeigneten Modulbaustein für eine Custom Logik evtl?
Vielen Dank für nen Tip.
KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor
KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum
Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki
[Gelöst] [V3.5.1] Umrechnung Byte in Bit ?
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 14
- Registriert: So Dez 03, 2023 2:45 pm
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
[V3.5.1] Umrechnung Byte in Bit ?
Zuletzt geändert von Ziegelstein1 am Sa Dez 16, 2023 11:43 am, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Steve
_________________________________________________________
TWS 3500 ID:1251, 3x USB Busmaster, VPN offen, Reboot erlaubt
_________________________________________________________
TWS 3500 ID:1251, 3x USB Busmaster, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Reactions:
- Beiträge: 2670
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 998 Mal
- Danksagung erhalten: 787 Mal
Hallo Steve,
willkommen hier bei uns im Forum. Bitte setze doch oben im Betreff deines ersten Posts noch die Versionsangabe deines TWS hinzu. (Siehe Infos im blauen Kästchen!)
Besten Dank.
Viele Grüße
Jens
willkommen hier bei uns im Forum. Bitte setze doch oben im Betreff deines ersten Posts noch die Versionsangabe deines TWS hinzu. (Siehe Infos im blauen Kästchen!)
Besten Dank.
Viele Grüße
Jens
timberwolf168 | (2600er) | VPN offen | Reboot nach Vereinbarung |
timberwolf1699 | (3500XL) | VPN offen | Reboot jederzeit |
wiregate1250 |
-
- Reactions:
- Beiträge: 3903
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1263 Mal
- Danksagung erhalten: 2213 Mal
Hallo Steve!
Das geht mit einem UND-Baustein und Eingangsmodifizierer, genau wie hier umgesetzt:
viewtopic.php?f=24&t=4585#p50922
Lg
Robert
Das geht mit einem UND-Baustein und Eingangsmodifizierer, genau wie hier umgesetzt:
viewtopic.php?f=24&t=4585#p50922
Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 14
- Registriert: So Dez 03, 2023 2:45 pm
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Moin,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Klasse!
Der Tipp mit dem "Und" Baustein hat geholfen. Ich bin fälschlicher weise davon ausgegangen, dass es für diesen Baustein immer min. 2 Eingänge benötigt. Das wäre irgendwie logisch..
Stichort Eingangsmodifizierer - zunächst hatte ich das nicht verstanden. Kurzer Klick auf den Eingang zeigte mir, dass hier Schwellwerte definiert werden können. Eine Transformation der DPT scheint darüber hinaus gar nicht weiter notwendig. Der Ausgang schaltet so wie ich das erwarte.
Problem gelöst.
Anbei noch nen Bild für alle Anderen mit ähnlichem Problem..

vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Klasse!
Der Tipp mit dem "Und" Baustein hat geholfen. Ich bin fälschlicher weise davon ausgegangen, dass es für diesen Baustein immer min. 2 Eingänge benötigt. Das wäre irgendwie logisch..
Stichort Eingangsmodifizierer - zunächst hatte ich das nicht verstanden. Kurzer Klick auf den Eingang zeigte mir, dass hier Schwellwerte definiert werden können. Eine Transformation der DPT scheint darüber hinaus gar nicht weiter notwendig. Der Ausgang schaltet so wie ich das erwarte.
Problem gelöst.
Anbei noch nen Bild für alle Anderen mit ähnlichem Problem..

Gruß Steve
_________________________________________________________
TWS 3500 ID:1251, 3x USB Busmaster, VPN offen, Reboot erlaubt
_________________________________________________________
TWS 3500 ID:1251, 3x USB Busmaster, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Reactions:
- Beiträge: 4088
- Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
- Hat sich bedankt: 1415 Mal
- Danksagung erhalten: 1901 Mal
Ja der Dispatcher im TWS (Das pop-up wo immer die Objekte zum Verbinden ausgewählt werden) hat ein sehr mächtige implizite Konvertierung. Da lässt sich sehr viel verbinden so lange es irgendwie passen könnte.
Das erleichtert vieles im Umgang mit dem TWS und die verschiedenen Systemen wo man Daten herbekommt oder hinschicken möchte.
Das erleichtert vieles im Umgang mit dem TWS und die verschiedenen Systemen wo man Daten herbekommt oder hinschicken möchte.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU