Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Implemented] Beschattungsbaustein für Rolläden

Hier bitte Eure Diskussionen und Feature Requests zu neuen Logikmodulen und Funktionen des Logik-Editors

andy_m
Beiträge: 101
Registriert: Mo Aug 13, 2018 1:38 pm
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal

#131

Beitrag von andy_m »

Hi Jochen,
Du hast in dem Thread mit dem Baustein einen Screenshot für ein simples Setup - allerdings von einer älteren Version
viewtopic.php?f=65&t=1350#p14492
Wäre es möglich, dass Du ein solches Bild von einem 'Minimalsetup' noch mal mit den aktuellen Bezeichnungen der Eingänge machst?
(Z.b. gibt es die vier von Dir gelb markierten Eingänge 'Sonnenhöhe', 'Sonnenrichtung', 'Sonne' und 'Beschatten' in der Form, oder mit dieser Bezeichnung in der neuesten Version des Bausteins nicht mehr!?)

Danke schon mal für Deine tolle Arbeit, versuche mich da gerade einzuarbeiten (nachdem Du mir hier vor über einem halben Jahr schon mal Tips gegeben hast, die ich immer noch nicht umgesetzt habe).
Gruß Andy
TWS 2600 #175 + PBM 3x80 | TWS 950 #1783 | Wiregate #187 *RIP*
Wartungs-VPN auf Nachfrage offen, Reboot nach Rückfrage

FabKNX
Beiträge: 515
Registriert: Mi Aug 15, 2018 7:50 pm
Wohnort: LK Heilbronn
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal

#132

Beitrag von FabKNX »

Hallo @Dragonos2000
Sehr sehr umfangreiches Projekt.

Kannst du mir sagen wo ich den aktuellen Stand zu deinem Rollladen Baustein finde?
würde diesen gern bei mir mal ausprobieren.
VG Fabian
TWS 2500
timberwolf138, VPN offen, Reboot jederzeit
follow me on Instagram: https://www.instagram.com/meinsommer_diy/

Ersteller
Dragonos2000
Beiträge: 2209
Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
Wohnort: Karlsruher Raum
Hat sich bedankt: 503 Mal
Danksagung erhalten: 1069 Mal

#133

Beitrag von Dragonos2000 »

FabKNX hat geschrieben: ↑Di Sep 15, 2020 1:35 pm Kannst du mir sagen wo ich den aktuellen Stand zu deinem Rollladen Baustein finde?
würde diesen gern bei mir mal ausprobieren.
Hi @FabKNX ,

aktuellste Version ist noch diese: viewtopic.php?f=65&t=1350#p13834
Bis zum Rolladenbaustein NG dauert es noch ein bisschen. Geplant sind hierfür folgende Neuerungen:
  • Behanghöhe wird anhand des Sonnenstands gesteuert und nicht 2 stufig durch Helligkeit
  • Adaptive Verzögerungszeiten und einbeziehen des Weather Forecasts für die Verzögerungszeiten
Da ich demnächst auch eine PV Anlage mein Eigen nennen kann, werd ich auch schauen, wie ich diese sinnvoll einbeziehen kann (bspw. Sonnenscheinerkennung).
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit

kleinklausi
Beiträge: 47
Registriert: Sa Dez 03, 2022 12:21 pm
Wohnort: Karlsruhe
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

#134

Beitrag von kleinklausi »

Hallo Jochen @Dragonos2000,
Vielen Dank für den Baustein. Bitte eine Verständnisfrage: ich würde gerne morgens den Rollladen so lange in der aktuellen Position belassen, bis das Zimmer "frei" gegeben wird. Dafür habe ich für jedes Kinderzimmer einen eigenes Objekt. Ich hatte gehofft, dass ich die Automatik (inkl. Tag/Nacht) sperren kann. Das scheint aber nicht vorgesehen zu sein, oder übersehe ich etwas?

Vielen Dank und Grüße,
Moritz
TWS 3500L ID:760, online, VPN und Reboot gerne nach Absprache; Wiregate248

Ersteller
Dragonos2000
Beiträge: 2209
Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
Wohnort: Karlsruher Raum
Hat sich bedankt: 503 Mal
Danksagung erhalten: 1069 Mal

#135

Beitrag von Dragonos2000 »

@kleinklausi Spontan würde ich sich sagen das ist möglich, mit dem Eingang "BeschattAus". Ich muss es mir nochmal genau ansehen, weil es schon ne Weile her ist:
Wenn Du den Eingang aus "false" stellt, sollte sich der Behang nicht bewegen, reagiert aber auch nicht mehr auf Fenster (d.h. der Baustein ist wirklich passiv).
Wenn Du den Eingang auf "true" stellst, sollte der Behang in die aktuell gültige Position fahren.

Ich bin mir aber auch nicht sicher, wie Du das mit "morgens in der aktuellen Position" meinst? Vermutlich möchtest Du die Lüftungsstellungen bei "Fenster offen" weiterhin mitnutzen können. Dann würde ich alternativ dem Eingang Tag/Nacht einfach noch eine UND-Logik für die Freigabe vorschalten. Also "Tag" an den Baustein nur, wenn vom Lichtsensor tatsächlich "Tag" gemeldet wird UND der Rolladen freigegeben ist.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Mär 25, 2023 12:32 am, insgesamt 1-mal geändert.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit

kleinklausi
Beiträge: 47
Registriert: Sa Dez 03, 2022 12:21 pm
Wohnort: Karlsruhe
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

#136

Beitrag von kleinklausi »

Hallo Jochen,
Danke für Deine Antwort! Wie ich Deine Doku verstanden habe, verhindert BeschattAus=False nicht die Tag/Nacht Fahrt.

Ich hätte gerne, dass bei Dämmerung der Rollladen ganz normal runter fährt. Morgens hätte ich aber gerne, dass er erst hoch fährt, wenn es hell ist und der Zimmer-Status=Wach ist.
Mal schauen, ich versuche mal was die Zwangsführung macht wenn man ihr keine Position übergibt. Ansonsten könnte ich auch noch die Sperre im Aktor nutzen. Das verhindert dann aber leider auch die Fenster-Gekippt-Stellung.

Darf ich fragen was Du heute benutzt?

Grüße
TWS 3500L ID:760, online, VPN und Reboot gerne nach Absprache; Wiregate248

Ersteller
Dragonos2000
Beiträge: 2209
Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
Wohnort: Karlsruher Raum
Hat sich bedankt: 503 Mal
Danksagung erhalten: 1069 Mal

#137

Beitrag von Dragonos2000 »

Hi Moritz,

ich nutze auf allen Rolladen den Baustein von mir ;)
Hatte geplant, den mal zu überarbeiten und auf eine Statemachine umzuschreiben (die gab es damals noch nicht), damit der Code schlanker und einfacher anzupassen ist. Da ich bisher aber noch keine Funktionen vermisst habe und vom Forum auch noch keine Änderungswünsche kamen, hab' ich das bisher vor mir hergeschoben.

Spontan würde ich eine Zusatzlogik an den Tag/Nacht Eingang vorschalten.Ich denk mal drauf rum.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Mär 25, 2023 6:32 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit

kleinklausi
Beiträge: 47
Registriert: Sa Dez 03, 2022 12:21 pm
Wohnort: Karlsruhe
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

#138

Beitrag von kleinklausi »

Hallo Jochen,
Vielleicht mache ich es so - mal noch eine Nacht drüber schlafen:
  • ich verwende im Beschattungs-Baustein Zimmer-individuelle Tag/Nacht Objekte
  • bei Dämmerung schreibe ich ein False auf alle Zimmer-individuelle Tag/Nacht Objekte - getriggert vom global Dämmerungs-Objekt
  • morgens wird dann für die betroffenen Zimmer manuell auf Tag (Tag/Nacht=True) geschaltet
Grüße Moritz
TWS 3500L ID:760, online, VPN und Reboot gerne nach Absprache; Wiregate248

Sunshinemaker
Beiträge: 303
Registriert: So Mai 22, 2022 11:45 am
Hat sich bedankt: 144 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal

#139

Beitrag von Sunshinemaker »

Moin,

Ich hab mich heute mal dran gemacht den Baustein testweise for ein Rolladen einzusetzen.
Soweit zu gut, was mir allerdings aufgefallen ist bzw. ich grade das Brett vorm kopf hab ist das die Behanghöhen für Hitzeschutz bei 160 bzw. 200 gesetzt sind und ich am Ausgang 255 als Wert bekomme.

Ich weiß grade nicht wie ich das in meine Steuerung implementieren soll/kann. Ich hab einen MDT Jalousieaktor im Einsatz und der empfängt %-Werte für die Behanghöhe.

Sorry für die doofe frage :roll:
LG Sören

TWS 3500 XL / ID 846 / VPN:offen / Reboot nach Rücksprache

Ersteller
Dragonos2000
Beiträge: 2209
Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
Wohnort: Karlsruher Raum
Hat sich bedankt: 503 Mal
Danksagung erhalten: 1069 Mal

#140

Beitrag von Dragonos2000 »

Hallo Sören @Sunshinemaker ,

hat der Baustein auch ein "Tag" Telegram empfangen? Klingt, als sei er im "Nacht"-Status- da ziehen die Hitzeschutzpositionen nicht.

hth
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Di Apr 11, 2023 10:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Gesperrt

Zurück zu „Feature Requests & Diskussionen Timberwolf Logik (Module & Editor)“