Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Gelöst] [3.5.1] Benötige Hilfe für Einrichtung einer Logik für Feueralarm

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
AchterB
Beiträge: 93
Registriert: So Jan 02, 2022 9:29 am
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal

[3.5.1] Benötige Hilfe für Einrichtung einer Logik für Feueralarm

#1

Beitrag von AchterB »

Guten Abend,

ich bin noch kein Logikprofi und brauche eure Hilfe.

Ich möchte einstellen, dass alle Lichter einschalten und die Rollläden hochfahren, wenn ein Feueralarm vorhanden ist. Wir haben die Gira Dual Q verbaut. Ich dachte, dass sich dies recht einfach mit dem Logikmodul AND umsetzen lässt.

Mein Ziel: Feueralarm true => Alle Lichter an => Rollläden hoch; Feueralarm false => Lichter bleiben an und Rollläden bleiben oben

Meine Lichter bleiben an, wenn der Status wieder auf false (Mapping t:1 f:-1) wechselt. Leider fahren aber meine Rollläden bei t:0 f:999 wieder herunter. Ich habe auch das gleiche Mapping wie für die Lichter probiert, aber dann passiert bei den Rollläden gar nichts.

Bild

Vielleicht hat jemand eine Idee.
Danke.

Grüße,
Ben
Zuletzt geändert von StefanW am Do Dez 01, 2022 12:07 pm, insgesamt 4-mal geändert.
TWS 3500L ID:660, VPN offen, Reboot nach Rücksprache

danik
Beiträge: 415
Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal

#2

Beitrag von danik »

Hi

Versuche es doch mal mit diesem Ansatz hier, sprich senden nur bei TRUE (app.php/kb/viewarticle?a=97)

Meines Erachtens passt etwas noch nicht ganz in Deinem Text und den Rollläden. Fahren die Rollläden bei False wieder runter? Du schreibst "fahren wieder hoch", im 2. Satz schreibst Du aber Rollläden bleiben oben.

Gruss
Dani
TW 3500L (#882) + TW 950Q (#321, im Moment inaktiv), VPN offen, Reboot nach Rücksprache

Ersteller
AchterB
Beiträge: 93
Registriert: So Jan 02, 2022 9:29 am
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal

#3

Beitrag von AchterB »

Hi Dani,

Ich hatte einen Schreibfehler. Danke für deinen Tipp! Klingt vielversprechend. Werde ich morgen gleich testen. Danke!
Zuletzt geändert von AchterB am Mi Nov 30, 2022 10:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500L ID:660, VPN offen, Reboot nach Rücksprache

adimaster
Beiträge: 380
Registriert: So Apr 14, 2019 11:12 am
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal

#4

Beitrag von adimaster »

AchterB hat geschrieben: ↑Mi Nov 30, 2022 8:16 pm Meine Lichter bleiben an, wenn der Status wieder auf false (Mapping t:1 f:-1) wechselt.
Ich schätze, Du willst bei false eine 0 (= aus) senden oder?
Ansonsten würde ich im Input und Output auf A (für always) wechseln. --> egal was passiert, bei true stur eine 1 senden für die Lichter bzw. 0 für die Rollos.

Bei den Rollos kommt es auf Deine Gruppenadresse (Position in %?) an. Wenn bei "false" die Rollos nicht runterfahren sollen, auch da bei "false" auch 0 setzen (es passiert ja nur was, wenn vorher der Rauchmelder ausgelöst hat, also im besten Falle nie :shifty: ).
Oder eben den Vorschlag von Dani/S.Kolbinger mit Inhibit folgen.
Grüße, Adi
TWS 2600 ID: 331, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache

Robert_Mini
Beiträge: 3936
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Danksagung erhalten: 2519 Mal

#5

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo Ben!

Dani hat hier schon die richtige Lösung mit AND +Inhibit Eingang genannt.
Das ist aus meiner Sicht auch die einzig richtig Lösung, nämlich bei Feueralarm Ende NICHTS zu senden!

Auch die KNX Geräte lassen sich typischerweise für Alarmfunktionen so programmieren:
Reaktion bei Alarm => Sende 0 / Reaktion bei Alarmende => keine.

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
AchterB
Beiträge: 93
Registriert: So Jan 02, 2022 9:29 am
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal

#6

Beitrag von AchterB »

Guten Abend,

was soll ich sagen: Vielen Dank! Es funktioniert.

Bild

Mein Eingangsobjekt ist der Status des Alarms.

Es gibt auch einen Status für einen Testalarm, der einen Funktionstest der Rauchmelder und Logik ermöglichen würde. Ich wollte diesen als 2. Inhibit hinzufügen, aber dies führt zu keiner Auslösung der Logik...

Idee wäre: WHEN Status Alarm TRUE OR Status Testalarm TRUE THEN Licht AN und Rollläden hoch. Ist dies bereits ein Fall für die Customlogik?

Nochmals Danke für eure Hilfe!

Grüße,
Ben
TWS 3500L ID:660, VPN offen, Reboot nach Rücksprache

adimaster
Beiträge: 380
Registriert: So Apr 14, 2019 11:12 am
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal

#7

Beitrag von adimaster »

AchterB hat geschrieben: ↑Do Dez 01, 2022 8:19 pm Idee wäre: WHEN Status Alarm TRUE OR Status Testalarm TRUE THEN Licht AN und Rollläden hoch. Ist dies bereits ein Fall für die Customlogik?
Schalte einfach ein OR Modul davor; mit Status Alarm und Status Testalarm als Input. Das Ergebnis verknüpfst Du direkt mit dem Eingang Deiner Logik oben (Du brauchst dafür kein KNX Objekt).
Zuletzt geändert von adimaster am Do Dez 01, 2022 8:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Adi
TWS 2600 ID: 331, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache

Ersteller
AchterB
Beiträge: 93
Registriert: So Jan 02, 2022 9:29 am
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal

#8

Beitrag von AchterB »

Funktioniert perfekt! Jetzt ist mir auch klar, warum nach einer Gruppierungs- oder Ordnerfunktion verlangt wird.
TWS 3500L ID:660, VPN offen, Reboot nach Rücksprache

Robert_Mini
Beiträge: 3936
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1312 Mal
Danksagung erhalten: 2519 Mal

#9

Beitrag von Robert_Mini »

AchterB hat geschrieben: ↑Fr Dez 02, 2022 6:40 am Funktioniert perfekt! Jetzt ist mir auch klar, warum nach einer Gruppierungs- oder Ordnerfunktion verlangt wird.
Das gibt es im Sinne der Tags ja bereits (noch flexibler).

=> Tag "Feueralarm" bei beiden Logiken hinzufügen, dann kannst du alle dazugehörigen Logiken wie in einem Ordner jederzeit anzeigen.

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 11405
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Danksagung erhalten: 10996 Mal
Kontaktdaten:

#10

Beitrag von StefanW »

Richtig Robert,

und wenn man die TAGs nicht mehr kennt, kann man sich auch eine TAG Wolke anzeigen lassen und dann auf den TAg drücken


Aber irgendwie wir das TAG Konzept nicht angekommen, obwohl es jedwede Flexibilität lässt


lg

Stefan
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Antworten

Zurück zu „Logikengine & Logik-Editor“