Dafür bekommst du auch ein Kommunikationsinterface für MODBUS RTU und TCP.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Adv ... 52BQ%3D%3D
Preislich jetzt nicht sooooo interessant...
Insolvenz der Elaborated Networks GmbH
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
[Frage] Welcher Leistungssteller für Ansteuerung Heizstab (PV Überschuss)
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
ErwinW
- Beiträge: 53
- Registriert: So Feb 06, 2022 11:55 am
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo
meine Lösung sieht jetzt so aus:
Ein Leistungssteller der Fa. Chiemtronic 9A mit 0-10V Ansteuerung, Halbleitersicherungen 10A, einen Analogaktor von MDT (bis zur betriebsfertigen Montage der PV Anlage ein Potentiometer zu händischen Einstellung).
Über Node Red schalte ich in Abhängigkeit vom Sonnenstand eine Freigabe und gemäß dem Ergebnis aus (PV Ertrag minus Verbraucherleistung) das 0-10V Signal. Der Heizstab hat gemessene 4,2 kW. Also werde ich für 100% (10V) max. 3kW auswählen. Damit muss eine Änderung in der Verbraucherleistung nicht sofort die Regelung Heizstab beeinflussen.
In Abhängigkeit der Wolkenmenge des nächsten Tages verändere ich dann noch die Zieltemperatur des WW von üblicherweise 65 Grad auf 75 Grad.
Ein Sicherheitsthermostat schaltet mit spätestens bei 80 Grad den Schütz frei und damit gibt es auch eine Hardware Rückmeldung die Freigabe in Node Red rückzusetzen, bis wieder eine neue Anforderung "Aufheizen WW" bei ca. 50 Grad kommt.
aktueller Stand: alles Teile sind bestellt, Flow in Node Red in Arbeit, alles verkabelt. In einem Monat soll alles funktionieren.
meine Lösung sieht jetzt so aus:
Ein Leistungssteller der Fa. Chiemtronic 9A mit 0-10V Ansteuerung, Halbleitersicherungen 10A, einen Analogaktor von MDT (bis zur betriebsfertigen Montage der PV Anlage ein Potentiometer zu händischen Einstellung).
Über Node Red schalte ich in Abhängigkeit vom Sonnenstand eine Freigabe und gemäß dem Ergebnis aus (PV Ertrag minus Verbraucherleistung) das 0-10V Signal. Der Heizstab hat gemessene 4,2 kW. Also werde ich für 100% (10V) max. 3kW auswählen. Damit muss eine Änderung in der Verbraucherleistung nicht sofort die Regelung Heizstab beeinflussen.
In Abhängigkeit der Wolkenmenge des nächsten Tages verändere ich dann noch die Zieltemperatur des WW von üblicherweise 65 Grad auf 75 Grad.
Ein Sicherheitsthermostat schaltet mit spätestens bei 80 Grad den Schütz frei und damit gibt es auch eine Hardware Rückmeldung die Freigabe in Node Red rückzusetzen, bis wieder eine neue Anforderung "Aufheizen WW" bei ca. 50 Grad kommt.
aktueller Stand: alles Teile sind bestellt, Flow in Node Red in Arbeit, alles verkabelt. In einem Monat soll alles funktionieren.
lg Erwin
TWS 3500S #719 - nach RESET nicht mehr online
TWS 3500S #719 - nach RESET nicht mehr online
-
adimaster
- Beiträge: 380
- Registriert: So Apr 14, 2019 11:12 am
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danksagung erhalten: 262 Mal
@ErwinW hast Du eine Wärmepumpe? Weil sonst könntest Du einfach den Speichersollwert hochstellen …
Müsste effizienter und einfacher zu lösen sein.
Müsste effizienter und einfacher zu lösen sein.
Grüße, Adi
TWS 2600 ID: 331, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache
TWS 2600 ID: 331, VPN geschlossen, Reboot nach Rücksprache
-
ErwinW
- Beiträge: 53
- Registriert: So Feb 06, 2022 11:55 am
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo
ja ich habe eine Wärmepumpe. Aber nicht einmal der Hersteller kann mir sagen, welche Einstellungen man machen muss, damit die WW Solltemperatur zum notwendigen Zeitpunkt zur Verfügung steht. Noch dazu schaltet sich die WP für die WW Erwärmung min. 2x pro 24 Stunden ein, was auch auf die Lebensdauer geht.
Mit dem Heizstab kann ich der PV Anlage einen Grundlast geben und den Strom selber verbrauche. Nur ist der Chiemtronic dafür unbrauchbar. Nachdem das Gerät wegen vermuteten Mangel zurückgesendet wurde, weiß ich jetzt
- dass die angeblich verdrehsicheren Klemmen auch anders herum eingesteckt werden können
- der Steller kein Regelmodul hat und daher die Kennlinie von den technischen Daten der Thyristoren abhängt (Regeln kann man nur zwischen 4 bis 8V nach empirisch ermittelten Werte, welche man dann stufenweise abrufen kann). Dazu gibt es seitens Hersteller keinen Kommentar mehr.
Mit Node Red ist das Thema seit gestern gelöst - die Heizstab stellt die WW Temp. von 68 Grad zum Ende der Sonneneinstrahlung an der PV zu Verfügung (ca. 15.00 Uhr). Nach dem Duschen reicht die Restwärme im 300l Speicher für genügend warmes Warmwasser bis zum nächsten Start der Erwärmungsphase um 12:00 Uhr.
ja ich habe eine Wärmepumpe. Aber nicht einmal der Hersteller kann mir sagen, welche Einstellungen man machen muss, damit die WW Solltemperatur zum notwendigen Zeitpunkt zur Verfügung steht. Noch dazu schaltet sich die WP für die WW Erwärmung min. 2x pro 24 Stunden ein, was auch auf die Lebensdauer geht.
Mit dem Heizstab kann ich der PV Anlage einen Grundlast geben und den Strom selber verbrauche. Nur ist der Chiemtronic dafür unbrauchbar. Nachdem das Gerät wegen vermuteten Mangel zurückgesendet wurde, weiß ich jetzt
- dass die angeblich verdrehsicheren Klemmen auch anders herum eingesteckt werden können
- der Steller kein Regelmodul hat und daher die Kennlinie von den technischen Daten der Thyristoren abhängt (Regeln kann man nur zwischen 4 bis 8V nach empirisch ermittelten Werte, welche man dann stufenweise abrufen kann). Dazu gibt es seitens Hersteller keinen Kommentar mehr.
Mit Node Red ist das Thema seit gestern gelöst - die Heizstab stellt die WW Temp. von 68 Grad zum Ende der Sonneneinstrahlung an der PV zu Verfügung (ca. 15.00 Uhr). Nach dem Duschen reicht die Restwärme im 300l Speicher für genügend warmes Warmwasser bis zum nächsten Start der Erwärmungsphase um 12:00 Uhr.
lg Erwin
TWS 3500S #719 - nach RESET nicht mehr online