KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

[Gelöst] [V 3.2] Schwellwertschalter Verständnis Frage

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten
Benutzeravatar

Ersteller
PeterB
Reactions:
Beiträge: 160
Registriert: Mo Jan 31, 2022 4:21 pm
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal

[V 3.2] Schwellwertschalter Verständnis Frage

#1

Beitrag von PeterB »

Hallo Freunde

Hab gerade mit dem Schwellwert Schalter experimentiert.

Der Eingang ist größer als der Schwellwert aber es steht trotzdem false dort
hab ein Mapping gemacht True = 1 False = 0

Was mach Ich falsch?
2022-02-09 (3).png
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Modellreihe 35xx (3500) Timberwolf ID:695 (3500) vpn aktiv reboot möglich
:angry-banghead: 5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3903
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1264 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal

#2

Beitrag von Robert_Mini »

Dein Eingang steht auf "U" = Update.
Damit wird die Logik NICHT getriggert, und auch der Ausgang nicht gesendet.

Auf C oder A setzen, dann wird auch der Ausgang gesendet.
Alternativ einen Trigger mit "+" hinzufügen (zB alle 5min triggern).

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Benutzeravatar

Ersteller
PeterB
Reactions:
Beiträge: 160
Registriert: Mo Jan 31, 2022 4:21 pm
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal

#3

Beitrag von PeterB »

Grrrrrr wegen so einer Kleinigkeit ;-) Danke
Modellreihe 35xx (3500) Timberwolf ID:695 (3500) vpn aktiv reboot möglich
:angry-banghead: 5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3903
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1264 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal

#4

Beitrag von Robert_Mini »

Kleinigkeit aber sehr mächtig!
Tip: Diese Einstellungen erst nach dem prinzipiellen Testen der Logik änder. Davor Eingänge auf a oder c, Ausgänge auf a.

Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Antworten

Zurück zu „Logikengine & Logik-Editor“