hier nun das Modbus Profil für Siemens RVS61 Wärmepumpensteuerungen, wie sie bspw. in den Geräten von CTA verbaut werden.
Im Anhang befinden sich zwei Profile. Das vollständige Profil "Siemens-RVS61-Modbus-Profile.json" basiert auf dem Dokument ModbusParameterlist.pdf und enthält alle 1181 Lese- sowie alle 495 Schreib-Register. Die Konvertierung der Datenpunkte ist soweit wie möglich umgesetzt. Das heisst, dass bspw. die Werte für die Temperaturen korrekt durch 64 dividiert werden und die Einheit auf °C gesetzt ist. Die Namen der Register (Applikationen) müssen eindeutig sein, was jedoch im PDF nicht gegeben war. Damit sich die Erzeugung des Profiles automatisieren lies, findet sich daher die Register-Nummer auch im Name der Registers wieder. Alle weiteren Details bitte dem PDF entnehmen, dort ist ausführlich erklärt, wie die einzelnen Register zu verwenden sind.
Das etwas kleinere Profil "CTA-WP-Modbus-Profile.json" basiert auf dem Dokument ModbusParameterlist_CTA.pdf. Dieses Dokument beschreibt die Register, welche bei CTA-Wärmepumpen verwendet werden. Das sind 133 Lese- sowie 98 Schreib-Register. Ansonsten gilt hier das Gleiche wie im vorherigen Abschnitt.
Viel Spass damit!