Insider Preview 4 veröffentlicht

Bild

Wir haben gestern Nacht die Insider Preview 4 zur Version 4.8 veröffentlicht
Erneut überarbeiteter Logik Katalog - jetzt mit Unterkategorien, neuen Titeln, Icons und Beschreibungen für eine nochmals verbesserter Übersicht
Vier neue Logiken für Verschlussüberwachung, Boolesche Logiken, JSON Aggregator. Damit sind es nun 103 verfügbare Logik-Module
Visualisierung des Logik Kerns ("Visualize") mit besserer Anzeige, Bedienung und Online-Hilfe
Verbesserte Mouse-Over im Logik Editor für klarere Information
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYA60w

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[DISKUSSION] Wunschliste Nachrichtenzentrale

Eure Wünsche und Phantasien
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

FabKNX
Beiträge: 516
Registriert: Mi Aug 15, 2018 7:50 pm
Wohnort: LK Heilbronn
Hat sich bedankt: 773 Mal
Danksagung erhalten: 265 Mal

#11

Beitrag von FabKNX »

Benachrichtigung bei "Ausfall" eines Busmasters
Lebenszeichen der Kanäle.
VG Fabian
TWS 2500
timberwolf138, VPN offen, Reboot jederzeit
follow me on Instagram: https://www.instagram.com/meinsommer_diy/

Ersteller
Robosoc
Beiträge: 1908
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 644 Mal
Danksagung erhalten: 798 Mal

#12

Beitrag von Robosoc »

Benachrichtigung bei 1-wire Sensor Ausfall mit Bennenung des Betroffenen Sensors
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Beiträge: 11003
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5426 Mal
Danksagung erhalten: 9271 Mal
Kontaktdaten:

#13

Beitrag von StefanW »

Hallo zusammen,

vielen lieben Dank für die Vorschläge, jedoch bitte ZUERST eine Diskussion, dann, nach erfolgter Abstimmung und ausreichend langem Nachdenken einen wohlgeformten FR.

Der Grund dafür ist, dass wir durchdachte und abgestimmte Vorschläge haben wollen. Bitte immer gerne auch mit einer Zeichnung, wie das in der Oberfläche aussehen soll, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass erst dann, wenn man auch das Bedienungskonzept (mit Test aller gedachten Iterationen darin) dazu entwickelt hat, die Gedanken auch vollständig gereift sind, ob die eine oder andere Sache überhaupt machbar ist.

lg

Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jan 12, 2021 6:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

gbglace
Beiträge: 4192
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1472 Mal
Danksagung erhalten: 1990 Mal

#14

Beitrag von gbglace »

Die Auflistung driftet hier doch eher in die Richtung was sind Systemobjekte und Zustände die man gerne als Objekt irgendwo auswerten kann (nicht nur Anzeige Oberfläche). Das alles hat doch erst in einem zweiten Schritt damit zu tun ob das irgendwo hin als Nachricht gesendet wird.

In einem Nachrichten-Center definiere ich einen Nachrichtenkanal. Welches Objekt Trigger und Nachrichteninhalt ist wähle ich da aus. aber ich definiere nicht da drinnen eine Schwellwertlogik. Weil das Ergebnis will ich ja ggf. auch direkt an den KNX auf einen Aktor senden. Ohne im LE einen zweite Schwellwertlogik zu bauen.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU

Ersteller
Robosoc
Beiträge: 1908
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 644 Mal
Danksagung erhalten: 798 Mal

#15

Beitrag von Robosoc »

Diskussionen und graphische Vorschläge laufen in folgendem Link :

viewtopic.php?p=29494#p29494
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK

danik
Beiträge: 415
Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
Hat sich bedankt: 304 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal

#16

Beitrag von danik »

Einbindung von Pushover als Notifikation auf IOS/Android (inkl. den verschiedenen Möglichkeiten wie Priorität usw. )

https://pushover.net/
TW 3500L (#882) + TW 950Q (#321, im Moment inaktiv), VPN offen, Reboot nach Rücksprache

danik
Beiträge: 415
Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
Hat sich bedankt: 304 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal

#17

Beitrag von danik »

Nachrichtenhistorie, die sowohl über TW einsehbar ist, sich aber auch in der eigenen Visu (z.B. Edomi) einbinden lässt.
TW 3500L (#882) + TW 950Q (#321, im Moment inaktiv), VPN offen, Reboot nach Rücksprache

Sun1453
Beiträge: 2336
Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
Hat sich bedankt: 2167 Mal
Danksagung erhalten: 920 Mal

#18

Beitrag von Sun1453 »

KNX Objekte die man zu bestimmen Vordefinierten Meldungen Mappen kann die bei Wert 1 angezeigt werden. KNX da nur als Beispiel für die diversen Objekte die der TWS verwalten kann.

Hintergrund: man hat bei KNX Geräten Fehler Objekte die bei Problemen eine 1 auf das Objekt legen. Somit könnte man eine Nachricht daraus generieren.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Do Jan 14, 2021 6:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Michael

Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |