Mit dem aktuellen Stand des Busmonitors komme ich immer noch nicht so ganz zurecht. Er ist sehr mächtig - aber für das, was ich zu 99% brauche - zu mächtig und daher nicht praktikabel (so dass ich immer wieder zum alten Wiregate eib.log Protokoll gewechselt bin). Das Problem kann man auf diesem Screenshot schön sehen:
Da meine Installation im Wesentlichen läuft, will ich im Busmonitor eigentlich immer nur mal schnell irgend etwas nachschlagen, also wann wurde in der letzten kurzen Zeit oder gerade aktuell auf eine GA etwas geschrieben? Ggf. das noch auf eine PA eingegrenzt.
Das kann ich aber nicht schnell machen.
Ich muss zuerst einen neuen Filter anlegen, den konfigurieren, aktivieren, die anderen deaktivieren und danach wieder aufräumen (also löschen) - was eigentlich nicht mehr passiert (s.o.), da ich nach dem Lösen des Problems schon an was anderes denke als hier den Filter zu löschen.
=> Das man Filter speichern kann ist nett, für mich in der Praxis aber nicht nützlich
=> Das die Filter unterschiedliche Zeilen-Farben erzeugen ist in Detail-Analysen interessant, aber die machen nur 1% aus, zu 99% ist das für mich irrelevant
=> Das man Filter nicht spontan erzeugen kann ist in der Praxis und den 99%-Fall für mich nervig
Daher hätte ich gerne als Feature-Request:
Bitte bei den Spalten-Überschrifen, analog den Excel-Spalten-Filtern, ein Filter-Icon, über das ich die in dieser Spalte anzuzeigende Werte schnell und intuitiv einschränken kann.
Grob also etwas wie:
Bedienung siehe Excel/LibreOffice/... - wobei es für den ersten Schritt absolut ausreicht einen String mit Platzhaltern (?, * und []) verwenden zu können
Insolvenz der Elaborated Networks GmbH
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
[DISKUSSION] Busmonitor-Bedienung für schnelle Checks
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
Chris M.
- Beiträge: 1243
- Registriert: Sa Aug 11, 2018 10:52 pm
- Wohnort: Oberbayern
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danksagung erhalten: 1062 Mal
- Kontaktdaten:
Busmonitor-Bedienung für schnelle Checks
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
CometVisu Entwickler - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!
CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.
TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache
CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.
TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache
-
Sun1453
- Beiträge: 2507
- Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
- Hat sich bedankt: 2269 Mal
- Danksagung erhalten: 1277 Mal
Hallo Chris,
du möchtest also so eine Art Quick Filter. Hier wäre meine Idee, anstatt den ganzen Busmonitor umzubauen, eher einen Button Filter anwenden mit den bestehenden Funktionen links umzusetzten. Also das Speichern zu überspringen und den Filter nur aktuell anzuwenden. Wäre dann ein zusätzlicher Button mit Namen "Anwenden ohne Speichern". Im Backend mit einer Anpassung einhergehend aber ich denke nicht so krass wie das von dir gewünschte mit FE Änderung.
du möchtest also so eine Art Quick Filter. Hier wäre meine Idee, anstatt den ganzen Busmonitor umzubauen, eher einen Button Filter anwenden mit den bestehenden Funktionen links umzusetzten. Also das Speichern zu überspringen und den Filter nur aktuell anzuwenden. Wäre dann ein zusätzlicher Button mit Namen "Anwenden ohne Speichern". Im Backend mit einer Anpassung einhergehend aber ich denke nicht so krass wie das von dir gewünschte mit FE Änderung.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Dez 15, 2020 2:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Michael
Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |
Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |
-
Chris M.
- Beiträge: 1243
- Registriert: Sa Aug 11, 2018 10:52 pm
- Wohnort: Oberbayern
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danksagung erhalten: 1062 Mal
- Kontaktdaten:
Ja, das würde auch schon helfen
CometVisu Entwickler - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!
CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.
TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache
CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.
TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache
-
Sensej
- Beiträge: 920
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danksagung erhalten: 290 Mal
wäre Grafana was für dich?Chris M. hat geschrieben: ↑Di Dez 15, 2020 11:33 am Mit dem aktuellen Stand des Busmonitors komme ich immer noch nicht so ganz zurecht. Er ist sehr mächtig - aber für das, was ich zu 99% brauche - zu mächtig und daher nicht praktikabel (so dass ich immer wieder zum alten Wiregate eib.log Protokoll gewechselt bin). Das Problem kann man auf diesem
Da meine Installation im Wesentlichen läuft, will ich im Busmonitor eigentlich immer nur mal schnell irgend etwas nachschlagen, also wann wurde in der letzten kurzen Zeit oder gerade aktuell auf eine GA etwas geschrieben? Ggf. das noch auf eine PA eingegrenzt.
Da kann man auch Datensätze auf der SQL-Ebene schnell selektieren z.B. so, benutze ich auch manchmal
MfG Juri
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
-
Chris M.
- Beiträge: 1243
- Registriert: Sa Aug 11, 2018 10:52 pm
- Wohnort: Oberbayern
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danksagung erhalten: 1062 Mal
- Kontaktdaten:
Was ist schnell? Einen vbusmonitor an der Kommandozeile habe ich schneller angeworfen als den Browser-Tab, bei dem Grafana offen ist, wieder gefunden. Die Möglichkeiten und das Wissen, die Du und ich haben, haben aber nicht alle. Für die ist eine einfache, schnelle und intuitive Möglichkeit jedoch auch wichtig.
Und ich gebe zu, ich denke mich in manche Sachen so tief rein, dass ich bei anderen, die "einfach nur laufen sollen", gerne auch das 0815-Simpel-Interface für DAUs nehme. Das lenkt mich weniger von dem ab, was ich gerade machen möchte.
Daher auch der Vorschlag mit den Excel-like-Filtern, die kennen und können schon fast alle. Ohne Nachdenken
Und ich gebe zu, ich denke mich in manche Sachen so tief rein, dass ich bei anderen, die "einfach nur laufen sollen", gerne auch das 0815-Simpel-Interface für DAUs nehme. Das lenkt mich weniger von dem ab, was ich gerade machen möchte.
Daher auch der Vorschlag mit den Excel-like-Filtern, die kennen und können schon fast alle. Ohne Nachdenken
CometVisu Entwickler - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!
CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.
TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache
CometVisu Fragen, Bugs, ... bitte im Entwicklungs-Forum, hier nur spezifisches für CV<->Timberwolf.
TWS 2500 ID: 76 + TP-UART - VPN offen, Reboot nur nach Absprache
-
Robert_Mini
- Beiträge: 3936
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1313 Mal
- Danksagung erhalten: 2519 Mal
In der Objektverwaltung gibt es jederzeit auch den letzten Wert, der auf ein Objekt gesendet wurde. Da muss man aber dann über die Bezeichnung oder K-xxx filtern, die Bezeichnung ist dann nur als Mouse-Over sichtbar. Vielleicht hilft es trotzdem.
lg
Robert
lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297