Insider Preview 3 veröffentlicht

Bild

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

Bedeutung Temperaturwerte Multisensoren

Diskussion über unsere Sensoren & Akoren sowie Tipps & Tricks zum Einsatz, Einbau, Erfahrungen usw.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten
Benutzeravatar

Ersteller
tws88_user
Beiträge: 428
Registriert: So Aug 12, 2018 9:42 am
Wohnort: Raum Magdeburg
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal

Bedeutung Temperaturwerte Multisensoren

#1

Beitrag von tws88_user »

Da ich nun langsam damit beginnen möchte, die ensprechenden TWS-Objekte in der ETS anzulegen und priorisieren möchte, was ich wirklich benötige, bin ich mal wieder über die verschiedenen Temperaturwerte (T10/°C sowie T/°C) in den Multisensoren unter der Seite 1-Wire-Geräte "gestolpert".


Temps Multisensor.PNG


Ich versuche, mich mal kurz an die Wiregate-Zeiten zu erinnern: das hatte damit zu tun, dass auf den Multisensoren zwei Temperatursensoren vorhanden sind, oder?

Ein Hülsentemperatur gibt ja nur T10/°C als Wert aus.

Was genau hat es damit auf sich, dass da zwei vorhanden sind?

Kann ich den T/°C der Multisensoren ignorieren?

Vielen Dank und sensorische Grüße

Kai
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von tws88_user am Mi Okt 31, 2018 3:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Kai
______________________
Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.

cheater
Beiträge: 723
Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
Hat sich bedankt: 496 Mal
Danksagung erhalten: 326 Mal

#2

Beitrag von cheater »

Zitat von StefanW aus dem KNX UF
Der Unterschied liegt darin, dass der genauere Sensor eine vom Hersteller vorgebene Genauigkeit von +/- 0,5 °C hat (nach unseren Messungen aber erheblich besser ist) und mehr in Richtung Raumluft absteht, während der andere im DS2438 ¨nur¨ auf +/- 2 °C genau ist und auf der Platine als SMD verlötet ist und damit auch Erwärmungen der Platine misst (was man beim VOC Sensor sehen kann)
Der genauere, abstehende Sensor sollte der T10 sein.
Grüße, Dominic

Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache

jockele
Beiträge: 189
Registriert: Mo Aug 13, 2018 8:40 pm
Wohnort: Steisslingen
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal

#3

Beitrag von jockele »

danke für den Tip, gleich mal alle umgestellt, sind ja teilweise doch Abweichung von fast 1K.
Timberwolf Server 2500, ID:142 + PBM
VPN offen, Reboot nach Absprache
Benutzeravatar

Ersteller
tws88_user
Beiträge: 428
Registriert: So Aug 12, 2018 9:42 am
Wohnort: Raum Magdeburg
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 148 Mal

#4

Beitrag von tws88_user »

Super. Danke Dominic.
Viele Grüße, Kai
______________________
Timberwolf88 (2500er) - VPN offen. Reboot bitte nach Absprache.

Saarlaender
Beiträge: 112
Registriert: Sa Jan 05, 2019 1:16 pm
Wohnort: Saarland
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal

#5

Beitrag von Saarlaender »

Gute Info. Gibts da iwo weitere Infos zu? Also auch zu den anderen dort möglichen Einstellungen?

Ich hatte nämlich - auch wenn ich andere Gründe nicht ausschließen möchte - das Phänomen, dass nur gerundete Temperaturwerte auf den Bus kamen und diese eigentlich auch immer ne Abweichung zur Anzeige im Timberwolf hatten.
Beispielsweise sah ich im Browser 22,xx °C und aufm Bus waren nur 22°C

Nach zufälliger Änderung von den Werten unter "Intervall" gabs dann genauere Werte.

Haben sich hier bestimmte Werte bewährt? In Verbindung mit Fussbodenheizung (MDT Aktor; Reglerwerte unverändert)?
Daniel aus dem Saarland :-)

TWS 2600 (ID 170) + TWS3500XL (ID 1216) + PBM01 (ID 597)
Wartungs-VPN aktiv
Reboot nur nach Rücksprache (Wg. Docker)