KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

[Gelöst] [1.6.0 IP2] - Datentyp Fehler (nach Import der falschen Datei)

Diskussionen über die KNX-Funktionen im Timberwolf Server
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
SchlaubySchlu
Reactions:
Beiträge: 228
Registriert: Mo Aug 13, 2018 9:32 pm
Wohnort: Allgäu
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 98 Mal

[1.6.0 IP2] - Datentyp Fehler (nach Import der falschen Datei)

#1

Beitrag von SchlaubySchlu »

Hallo Gemeinde,

mir ist heute beim "herumspielen" mit dem TWS KNX-Busmonitor (mit welchem ich immer noch auf Kriegsfuß stehe, wird aber wahrscheinlich an mir liegen ;-) ) aufgefallen das er bei bestimmen Temperaturen die Einheit "F" und nicht "°C" darstellt. Nach anzeige der DPT war zu sehen das machen Temperatur-Werten der falsche Datentyp zugewiesen ist.
Darauf hin dachte ich mir, evtl. ist das Projekt-File im TWS nicht mehr aktuell, also machst ein Update.
Beim Update der Projekt-Datei ist dann folgende Fehlermeldung für einige Temperatur-Werte erschienen, die ich mir nicht erklären kann denn in der ETS sind alle Temperatur-Werte mit dem DPT9.001 °C belegt.

Fehlermeldung
TWS_Import_Fehler.JPG
GA-Einstellung
Eigenschaften_GA_9_5_1.JPG
TWS-Objekt-Einstellung
Eigenschaften_TWS_Objekt_912.JPG
TWS KNX Busmonitor (Einheit "F")
Anzeige_KNX_Bussmonitor.JPG
Hat einer ne Idee wo mein Fehler liegt?

Gruß
Ralf
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Mai 05, 2020 9:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2600 #196, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung, BM 729

gbglace
Reactions:
Beiträge: 4088
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1415 Mal
Danksagung erhalten: 1901 Mal

#2

Beitrag von gbglace »

Schau Dir mal nicht die Eigenschaften der GA sondern die Eigenschaften des TWS-Objektes 912 in der ETS an.
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU

Ersteller
SchlaubySchlu
Reactions:
Beiträge: 228
Registriert: Mo Aug 13, 2018 9:32 pm
Wohnort: Allgäu
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 98 Mal

#3

Beitrag von SchlaubySchlu »

Hallo Göran,

meinst du das?
TWS_Objekt_Einstellung.JPG
oder
TWS_Objekt_Einstellung_2.JPG
steht aber alles auf "°C"
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Timberwolf Server 2600 #196, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung, BM 729

gbglace
Reactions:
Beiträge: 4088
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1415 Mal
Danksagung erhalten: 1901 Mal

#4

Beitrag von gbglace »

OK das soweit sauber eingestellt.
Dann ist die Temperatur im ganzen Projekt nur einseitig am TWS verbunden?

Wie schaut es aus im TWS unter:
a) KNX >> Objekt Editor 912
b) KNX >> GA Editor 9/5/1
c) Objectverwaltung >> KNX-TP >> (K-)912
Grüße Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#PV 43,2 kWh Akku; 3x VE MP2 5000; 6,7 kWp > 18 Panele an 4x HM1500 + 1 HM800 WR; Open-DTU

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 10712
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5303 Mal
Danksagung erhalten: 8685 Mal
Kontaktdaten:

#5

Beitrag von StefanW »

Hallo Ralf,

die ETS läst es zu, dass man die DPT-Einstellunen zigmal verschieden haben kann. Darauf weißt dann auch dei Fehlermeldung hin, die Du vom TWS bekommen hast,

- Für das Objekt selbst gibt es ZWEI Einstellungen (einmal in der Freischaltung und unter Eigenschaften kann man es nochmal (leider auch anders) einstellen

- Bei den verknüften GAs kann man das nochmal unterschiedlich einstellen.

Der TWS kann es leider nicht verhindern, dass in der ETS unterschiedlich eingestellt wird, aber wir können es anzeigen.

Bitte im Objekt-Editor ansehen, dort gibt es eine sehr umfangreiche Diagnose per Mouse-Over am entsprechenden Objekt.

Viel Erfolg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
SchlaubySchlu
Reactions:
Beiträge: 228
Registriert: Mo Aug 13, 2018 9:32 pm
Wohnort: Allgäu
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 98 Mal

#6

Beitrag von SchlaubySchlu »

Hallo Stefan,

danke für deinen Hinweis.
Die Diagnose per Mouse-Over an den entsprechenden Objekten sagt genau das.

Den Fehler habe ich auch gefunden, es war nicht eine falsche Defintion der Datentypen der GA's, vielmehr ein Bedienerfehler.
Dafür erst einmal entschuldigung von mir und danke für die Hilfe!

Dieses Verhalten scheint entstanden zu sein, da ich nicht die Projekt-Datei importiert habe (xxx.knxproj) sondern, warum auch immer die xxx.etsapp - Datei. Diese wurde komischer weise auch eingelesen und es sah gut aus da alle KNX Opbjekte da waren.

Noch mal Danke!

Gruß
Ralf
Timberwolf Server 2600 #196, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung, BM 729