Insolvenz der Elaborated Networks GmbH
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
[Frage] Zu einer bestimmtem Uhrzeit langsam hoch dimmen
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
Robert_Mini
- Beiträge: 3936
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1312 Mal
- Danksagung erhalten: 2519 Mal
Wie gesagt:
An den Trigger kommt man nicht ran. Es stößt nur die Ausführung der Zelle zum def. Zeitpunkt an.
Was aber geplant ist: ein ähnliches Menü zur Eingabe eines Zeitpunktes, das als normaler Eingang definiert wird und einen Cron-String übergibt, den man dann im Cron-Timer verwenden kann.
Lg
Robert
An den Trigger kommt man nicht ran. Es stößt nur die Ausführung der Zelle zum def. Zeitpunkt an.
Was aber geplant ist: ein ähnliches Menü zur Eingabe eines Zeitpunktes, das als normaler Eingang definiert wird und einen Cron-String übergibt, den man dann im Cron-Timer verwenden kann.
Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
S. Kolbinger
- Elaborated Networks

- Beiträge: 588
- Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 565 Mal
Hallo Bodo,
ich habe mal so eine Custom-Logik zusammen gebaut:
Nachdem man die konstanten Eingänge zu Parametern gemacht und den Cron-Trigger hinzugefügt hat, sollte das ganze etwa so aussehen.

Die Parameter sind: Start- und Endwert des Dimmvorgangs, die Schrittweite und die Schrittdauer (in Sekunden).
Der Eingang "Aktiv" muss true sein, wenn der Cron-Timer feuert, damit der Dimmvorgang gestartet wird.
Wird der "Aktiv"-Eingang während des Dimmvorgangs false, wird der Dimmvorgang abgebrochen und der Ausgang bleibt auf dem letzten Wert stehen.
ich habe mal so eine Custom-Logik zusammen gebaut:
Code: Alles auswählen
{
"Level": [
["$ValStart","float",0.0],
["$ValEnd","float",100.0],
["$ValStep","float",5.0],
["$ValCurrent","float",0.0],
["$ValNext","float",0.0],
["$Active","bool",false],
["$Run","bool",false],
["$TimeStep","float",1.5],
["$Period","float",0.0],
["$KonstEins","float",1.0]
],
"Module": [
["Multiplexer",["$Active"],"$Run",0],
["Multiplexer",["$ValNext"],"$ValCurrent",0],
["Polynomial","$KonstEins","$ValNext",["$ValStep","$ValCurrent"]],
["Comparator","$ValNext","-$Run","$ValEnd"], // Run sollange nächster Wert nicht größer als Endwert
["Latch","$ValStart","$ValNext","-$Active",0], // Falls deaktiviert => Rücksetzen auf Startwert
["Latch","$ValStart","$ValNext","$Run",2], // Rücksetzen auf Startwert, bei fallender Flanke von $Run
["Multiplexer",[0,"$TimeStep"],"$Period","$Run"], // $Period == 0, stoppt den Timer
["Clocksignal","$Active",0,"$Period"] // Timer für nächsten Schritt
],
"Input": [
["Aktiv","Aktiviere/Deaktivier Dimmer","$Active","u"],
["Start","Start-Wert","$ValStart","u"],
["Ende","End-Wert","$ValEnd","u"],
["Step","Schrittweite","$ValStep","u"],
["Intervall","Zeit [s] zwischen zwei Werten","$TimeStep","u"]
],
"Output": [
["Dimmwert","Aktueller Dimmwert","$ValCurrent","c"]
]
}

Die Parameter sind: Start- und Endwert des Dimmvorgangs, die Schrittweite und die Schrittdauer (in Sekunden).
Der Eingang "Aktiv" muss true sein, wenn der Cron-Timer feuert, damit der Dimmvorgang gestartet wird.
Wird der "Aktiv"-Eingang während des Dimmvorgangs false, wird der Dimmvorgang abgebrochen und der Ausgang bleibt auf dem letzten Wert stehen.
Gruß,
Stefan K.
Stefan K.
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 11404
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
- Danksagung erhalten: 10996 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Bodo,
Der LE-Code ist kein prozeduraler Code mit Definitionen, Variablen, Zuweisungen, Funktionen, sondern es ist eine Schaltplanbeschreibung.
Stelle Dir - wie beim Elektronikbaukasten unserer Jugend - das als einzelne Module vor, die man auf dem Feld anordnet und dann mit Drähten ("Signale") verbindet.
Was Stefan Dir sagen will, Du nimmst also einen Cron-Baustein und verbindest diesen mit einem Berechnungsbaustein (und noch Speichern usw). Der Cron-Baustein berechnet den nächsten Trigger-Zeitpunkt und der Berechnungsbaustein addiert dann was dazu und das verbindet man dann mit einem Trigger-Eingang eines anderen Bausteins.
Ich hoffe das Dir das Bild der Bausteine die man verbindet besser hilft beim Verständnis. Wenn man das mal verstanden hat, wird man sehr schnell mit der Logik und sehr sauber.
lg
Stefan
bitte nicht in Form von "Variablen" denken sondern wir bei einem Schaltplan von Leitungen - wir nennen das Signale.
Der LE-Code ist kein prozeduraler Code mit Definitionen, Variablen, Zuweisungen, Funktionen, sondern es ist eine Schaltplanbeschreibung.
Stelle Dir - wie beim Elektronikbaukasten unserer Jugend - das als einzelne Module vor, die man auf dem Feld anordnet und dann mit Drähten ("Signale") verbindet.
Was Stefan Dir sagen will, Du nimmst also einen Cron-Baustein und verbindest diesen mit einem Berechnungsbaustein (und noch Speichern usw). Der Cron-Baustein berechnet den nächsten Trigger-Zeitpunkt und der Berechnungsbaustein addiert dann was dazu und das verbindet man dann mit einem Trigger-Eingang eines anderen Bausteins.
Ich hoffe das Dir das Bild der Bausteine die man verbindet besser hilft beim Verständnis. Wenn man das mal verstanden hat, wird man sehr schnell mit der Logik und sehr sauber.
lg
Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Dez 11, 2019 9:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
bodo
- Beiträge: 283
- Registriert: So Aug 12, 2018 7:01 am
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danksagung erhalten: 124 Mal
Hoi StefanS. Kolbinger hat geschrieben: ↑Mi Dez 11, 2019 8:55 pm ich habe mal so eine Custom-Logik zusammen gebaut:
Vielen Dank, es funktioniert.
Da muss ich in der Denke wohl etwas umstellen.
Zuletzt geändert von bodo am Mi Dez 11, 2019 11:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
-
bodo
- Beiträge: 283
- Registriert: So Aug 12, 2018 7:01 am
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danksagung erhalten: 124 Mal
Hoi Stefan
Die Module:
Code: Alles auswählen
["Multiplexer",[0,"$TimeStep"],"$Period","$Run"], // $Period == 0, stoppt den Timer
["Clocksignal","$Active",0,"$Period"] // Timer für nächsten Schritt
Grüsse Bodo
TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
-
Matze76
- Beiträge: 316
- Registriert: Mo Sep 24, 2018 9:59 am
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danksagung erhalten: 208 Mal
Hallo @bodo,
Das Clocksignal ist ein zyklischer Trigger, der die Logik - nachdem sie initial getriggert wurde - intern immer wieder neu triggert. Vorausgesetzt sie ist aktiv ($Active = true). Die Variable $Period bestimmt dabei die Zeit, nach der immer wieder neu getriggert und hier damit der Dimmwert stufenweise hochgesetzt wird.
Hier wird der Wert der Variable $Period für das Clocksignal bestimmt.
Wenn die Dimmsequenz läuft ($Run = true = 1) wird $Period mit dem Input-Parameter "Intervall" (Variable $TimeStep) versorgt.
Ist die Sequenz abgelaufen ($Run = false = 0) wird $Period = 0. Damit wird das Clocksignal gestoppt.
Code: Alles auswählen
["Clocksignal","$Active",0,"$Period"] // Timer für nächsten SchrittCode: Alles auswählen
["Multiplexer",[0,"$TimeStep"],"$Period","$Run"], // $Period == 0, stoppt den TimerWenn die Dimmsequenz läuft ($Run = true = 1) wird $Period mit dem Input-Parameter "Intervall" (Variable $TimeStep) versorgt.
Ist die Sequenz abgelaufen ($Run = false = 0) wird $Period = 0. Damit wird das Clocksignal gestoppt.
Gruß
Matthias
TWS 2500 ID:110 + PBM, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
Matthias
TWS 2500 ID:110 + PBM, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
-
Matze76
- Beiträge: 316
- Registriert: Mo Sep 24, 2018 9:59 am
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danksagung erhalten: 208 Mal
... mit ein paar kleinen Anpassungen kann man auch langsam herunter dimmen (z. B. für eine Sonnenuntergangssimulation im Aquarium).
Die "Konstante Eins" wird zu -1, und die Variablen im Polynomial- sowie Comparator-Modul umgedreht.
Die "Konstante Eins" wird zu -1, und die Variablen im Polynomial- sowie Comparator-Modul umgedreht.
Code: Alles auswählen
{
"Level": [
["$ValStart","float",100.0],
["$ValEnd","float",0.0],
["$ValStep","float",5.0],
["$ValCurrent","float",100.0],
["$ValNext","float",100.0],
["$Active","bool",false],
["$Run","bool",false],
["$TimeStep","float",1.5],
["$Period","float",0.0],
["$KonstEins","float",-1.0]
],
"Module": [
["Multiplexer",["$Active"],"$Run",0],
["Multiplexer",["$ValNext"],"$ValCurrent",0],
["Polynomial","$KonstEins","$ValNext",["$ValCurrent","$ValStep"]], // $ValNext = $ValCurrent + ($ValStep * -1)
["Comparator","$ValEnd","-$Run","$ValNext"], // Run solange nächster Wert nicht kleiner als Endwert
["Latch","$ValStart","$ValNext","-$Active",0], // Falls deaktiviert => Rücksetzen auf Startwert (100).
["Latch","$ValStart","$ValNext","$Run",2], // Rücksetzen auf Startwert, bei fallender Flanke von $Run (100)
["Multiplexer",[0,"$TimeStep"],"$Period","$Run"], // $Period == 0, stoppt den Timer
["Clocksignal","$Active",0,"$Period"] // Timer für nächsten Schritt
],
"Input": [
["Aktiv","Aktiviere/Deaktivier Dimmer","$Active","u"],
["Start","Start-Wert","$ValStart","u"],
["Ende","End-Wert","$ValEnd","u"],
["Step","Schrittweite","$ValStep","u"],
["Intervall","Zeit [s] zwischen zwei Werten","$TimeStep","u"]
],
"Output": [
["Dimmwert","Aktueller Dimmwert","$ValCurrent","c"]
]
}Gruß
Matthias
TWS 2500 ID:110 + PBM, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
Matthias
TWS 2500 ID:110 + PBM, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 11404
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
- Danksagung erhalten: 10996 Mal
- Kontaktdaten:
Bitte
die fertigen Custom-Logiken mit entsprechenden Beschreibungen als eigene Threads unter "zusätzliche" Logikbausteine posten.
Weil sonst geht das unter und das wäre total schade. Insbesondere würden wir, wenn ausreichend "abgehangen" und bewertet und von uns geprüft diese nützlichen Bausteine auch in das Standard-Sortiment mit aufnehmen.
lg
Stefan
die fertigen Custom-Logiken mit entsprechenden Beschreibungen als eigene Threads unter "zusätzliche" Logikbausteine posten.
Weil sonst geht das unter und das wäre total schade. Insbesondere würden wir, wenn ausreichend "abgehangen" und bewertet und von uns geprüft diese nützlichen Bausteine auch in das Standard-Sortiment mit aufnehmen.
lg
Stefan
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
Matze76
- Beiträge: 316
- Registriert: Mo Sep 24, 2018 9:59 am
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danksagung erhalten: 208 Mal
Gerne, ich poste dann das Original weiter oben zum Hochdimmen (von Stefan Kolbinger) und meine Modifikation dort nochmal mit Verweis auf diesen Beitrag. Habe sowieso noch eine weitere Ergänzung in Arbeit.
Gruß
Matthias
TWS 2500 ID:110 + PBM, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
Matthias