Insider Preview 3 veröffentlicht

Bild

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes


Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0

AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z

[Frage] Zu einer bestimmtem Uhrzeit langsam hoch dimmen

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Benutzeravatar

Ersteller
bodo
Beiträge: 283
Registriert: So Aug 12, 2018 7:01 am
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal

Zu einer bestimmtem Uhrzeit langsam hoch dimmen

#1

Beitrag von bodo »

Hoi

Wie gestalte ich am besten ein langsames Hochdimmen zu einer bestimmten Zeit, über eine bestimmte Zeit von 0 auf X%. :geek:

Also:
Eingang: Startzeit

Variable: Dimmzeit
Variable: Protzent max

Ausgabe: Prozent Helligkeit (Dimmwert)
Grüsse Bodo

TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART

Izeman
Beiträge: 106
Registriert: So Aug 12, 2018 9:03 pm
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal

#2

Beitrag von Izeman »

Hallo Bodo,
was hast du denn zur Verfügung? Dimmaktor, Dali, DMX?

Gruß Bernd
wiregate 386, timberwolf 222 (2600er), Professional Busmaster 221, VPN offen, Reboot gerne

Robert_Mini
Beiträge: 3913
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1286 Mal
Danksagung erhalten: 2225 Mal

#3

Beitrag von Robert_Mini »

Ich vermute einen TWS 😜.

@bodo: aus der Hüfte
Inputs: Dimmzeit, max%, step, Freigabe

Module:
Monoflop
Polynom+Ratio zur Berechnung von:
Dimmwert_akt=Timer/Dimmzeit*max%
Step Funktion zur Festlegung, in welchen %-Incrementen gesendet werden soll.
Freigabe mittels Multiplexer: wenn 1 Dimmwert, sonst 0.

Output:
Dimmwert
Restzeit

Wenn du Hilfe brauchst, wäre das wieder eine Chance für ein Tutorial.

Mit diesem hier: viewtopic.php?f=24&t=1712

solltest du mit obigen Hinweisen auch zum Ziel kommen.

Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Benutzeravatar

Ersteller
bodo
Beiträge: 283
Registriert: So Aug 12, 2018 7:01 am
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal

#4

Beitrag von bodo »

Izeman hat geschrieben: Di Dez 10, 2019 8:43 am was hast du denn zur Verfügung? Dimmaktor, Dali, DMX?
Hoi Bernd

Einen Dimmaktor hab' ich schon, aber das langsame hochdimmen als "Wecker" kann der nicht...
Grüsse Bodo

TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART

Izeman
Beiträge: 106
Registriert: So Aug 12, 2018 9:03 pm
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal

#5

Beitrag von Izeman »

@Robert: das wäre natürlich klasse, wenn du wieder so nen klasse Custombaustein zauberst. Mein Gedanke war, dass dimmen direkt auf dem Bus zimlich viele Telegramme erzeugen kann. Hältst du das für sinnvoll? Zumal Bodo das bestimmt für mehrere Lampen umsetzen will.
Zuletzt geändert von Izeman am Di Dez 10, 2019 9:14 am, insgesamt 1-mal geändert.
wiregate 386, timberwolf 222 (2600er), Professional Busmaster 221, VPN offen, Reboot gerne
Benutzeravatar

Ersteller
bodo
Beiträge: 283
Registriert: So Aug 12, 2018 7:01 am
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal

#6

Beitrag von bodo »

Also

Eingang:
Trigger aktiv

Variablen:
Wochentage: Mo, Di, Mi, Do, Fr
Weckzeit: 08:15
Dimmdauer: 10min.
Endwert: 50%
Stufen: 5%

Berechnungen:
Teile 50% / 5% = 10 Stufen
Teile 10 (Dimmdauer in Min.) / 10 (Stufen) = 1 (nach 1 min.)

Ausgang:
Wenn Trigger aktiv und Wochentag aktiv dann:
Anfangswert = 5% senden
Nach Weckzeit plus 1 Min: Wert = Vorwert plus 5% das ganze 9 mal senden

Und das jetzt in eine Logik backen... :shock:
Zuletzt geändert von bodo am Di Dez 10, 2019 11:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo

TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
Benutzeravatar

Ersteller
bodo
Beiträge: 283
Registriert: So Aug 12, 2018 7:01 am
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal

#7

Beitrag von bodo »

Also

Eingang entspricht "Input"
Ausgang entspricht "Output"

Rechenschritte entspricht "Module"
Feste Variablen entspricht "Level" (alle Variablen die benötigt werden)

wenn ich das richtig sehe.
Zuletzt geändert von bodo am Di Dez 10, 2019 9:44 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo

TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
Benutzeravatar

Ersteller
bodo
Beiträge: 283
Registriert: So Aug 12, 2018 7:01 am
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal

#8

Beitrag von bodo »

Da muss ich dann die Weckzeit 08:15 wieder in Sekunden umrechnen? Aber nicht in einen Linux Timestamp ??? Sondern mit Time vergleichen, sowas wie (now) float???
Zuletzt geändert von bodo am Di Dez 10, 2019 9:50 am, insgesamt 2-mal geändert.
Grüsse Bodo

TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART
Benutzeravatar

Ersteller
bodo
Beiträge: 283
Registriert: So Aug 12, 2018 7:01 am
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal

#9

Beitrag von bodo »

Hoi

Habe dieses aufgeschnappt:

Bild

Das brauche ich!

Gibt es eigentlich in den Logiken nur "float" und kein "integer" / "int"
Grüsse Bodo

TWS 2400 ID:64, VPN offen, Reboot möglich * Wiregate * zahlreiche 1-Wire Sensoren * einige BlitzART

Robert_Mini
Beiträge: 3913
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1286 Mal
Danksagung erhalten: 2225 Mal

#10

Beitrag von Robert_Mini »

Nicht so kompliziert denken!

Ein CRON Timer macht das schon ohne Umrechnungen!

Also Crontimer und der Ausgang des CronTimers triggers das Monoflop.

Bald gibt es auch string, dann kann man die Weckzeit auch als Eingang definieren. Eingang über Visu ist dann noch ein getrenntes Thema.

Integer gibt es heute schon.

Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Antworten

Zurück zu „Logikengine & Logik-Editor“