KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

[Frage] [V1.5 RC8] Logik Licht AN und AUS

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Andy3456
Reactions:
Beiträge: 18
Registriert: Di Apr 09, 2019 8:21 pm
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

[V1.5 RC8] Logik Licht AN und AUS

#1

Beitrag von Andy3456 »

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem: Ich versuche eine einfache AND-Logik für meine Außenbeleuchtung zu erstellen.

Ich möchte einfach zu einem Zeitpunkt einschalten und zu einem anderen ausschalten aber ohne Timer.

So sieht das derzeit aus:

Bild

Was mache ich falsch.

Mal gehts an und mal nicht :angry-banghead:

Danke im voraus.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Dez 05, 2019 9:42 am, insgesamt 3-mal geändert.
Timberwolf Server 960Q #363 © 2019, VPN offen, Reboot erlaubt
Benutzeravatar

Eraser
Reactions:
Beiträge: 678
Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
Hat sich bedankt: 218 Mal
Danksagung erhalten: 282 Mal

#2

Beitrag von Eraser »

Man kann das Bild nicht sehen
mfg
Wolfgang

Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3903
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1264 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal

#3

Beitrag von Robert_Mini »

Andy3456 hat geschrieben: Mi Dez 04, 2019 9:38 pm Ich möchte einfach zu einem Zeitpunkt einschalten und zu einem anderen ausschalten aber ohne Timer.
Bitte ein paar mehr Info's.
Was sind die Trigger für Ein bzw. Aus? Ein KNX-Objekt oder 2 unterschiedliche?

Ich rate mal: RS-FlipFlop könnte passen.
Einschalt-Event zB Helligkeit > Schwelle oder Cron-Timer auf den S-Eingang (für Set), den Aus-Trigger auf den R-Eingang (Reset).

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
Andy3456
Reactions:
Beiträge: 18
Registriert: Di Apr 09, 2019 8:21 pm
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

#4

Beitrag von Andy3456 »

Geht das nicht mit einer einfach AND Logik?

und wie kann ich Bilder hier einfügen? klappt irgendwie nicht.

lg andy
Timberwolf Server 960Q #363 © 2019, VPN offen, Reboot erlaubt

eib-eg
Reactions:
Beiträge: 565
Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
Hat sich bedankt: 1565 Mal
Danksagung erhalten: 360 Mal

#5

Beitrag von eib-eg »

Nur so nebenbei 🤔
Welchen Software stand hast du auf deinem 🤷‍♂️Wolf.
Es kann ja sein das einige bugs beseitigt wurden.
Welchen Wolf hast du
2400 2500 2600
950 960
Diese Info bitte noch eintragen und deinen Wolf updaten und nochmal testen.
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3903
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1264 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal

#6

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo Andy!

Hab jetzt dein Bild gesehen (Eigentlich klappt unter vollständiger Editor => Dateinanhänge => hinzufügen => im Beitrag anzeigen).
Meine Gedanken waren ein wenig zu kompliziert. RS-FlipFlop + Timer klappt nicht so einfach.

Dein Ansatz mit 2x AND Logik passt schon. Das Mapping am Ausgang ist aber gar nicht notwendig.

Einschaltlogik: 1 Eingang mit fixem Parameter True, Triggereingang auf Einschaltzeit, Ausgang ohne Mapping.
(Logik ist immer true und sendet beim Triggern ein True = Ein)
Ausschaltlogik: 1 Eingang fix auf False, Triggereingang auf Ausschaltzeit, Ausgang ohne Mapping.
(Logik ist immer false und sendet beim Triggern ein False = Aus)

Sollte so gehen, eventuell musst du die Zeitzone noch richtig setzen.

lg
Robert

PS: Bitte Version nicht in der Signatur angeben, denn die Signatur wird immer neu aktualisiert. Bei Softwareproblemen bitte die Version im Titel angeben, in diesem Fall ändere ich das Attribut auf "Frage". TWS Typ gehört natürlich auch in der Signatur.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Dez 04, 2019 11:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

S. Kolbinger
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 588
Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 560 Mal

#7

Beitrag von S. Kolbinger »

Robert_Mini hat geschrieben: Mi Dez 04, 2019 11:54 pm (Logik ist immer true und sendet beim Triggern ein True = Ein)
... aber nur wenn die Sendeoption nicht auf "C" (on Change) steht.
=> als auch noch die Sendeoption auf "A" (Always) stellen (das gilt natürlich auch für das Abschalten)
Gruß,
Stefan K.

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3903
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1264 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal

#8

Beitrag von Robert_Mini »

Danke, da bin ich jetzt auch nicht dran gedacht!

Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
Andy3456
Reactions:
Beiträge: 18
Registriert: Di Apr 09, 2019 8:21 pm
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

#9

Beitrag von Andy3456 »

Robert_Mini hat geschrieben: Mi Dez 04, 2019 11:54 pm Hallo Andy!

Einschaltlogik: 1 Eingang mit fixem Parameter True, Triggereingang auf Einschaltzeit, Ausgang ohne Mapping.
(Logik ist immer true und sendet beim Triggern ein True = Ein)
Ausschaltlogik: 1 Eingang fix auf False, Triggereingang auf Ausschaltzeit, Ausgang ohne Mapping.
(Logik ist immer false und sendet beim Triggern ein False = Aus)
genau so hatte ich es, jedoch auch nicht mit dem gewünschten Ergebnis.

1x gings rechtzeitig an und aus und am nächsten Tag noch gar nicht und am 3.ten Tag ne Stunde später :confusion-scratchheadyellow:

Ich habe keine Ahnung warum ich die einfachste Logik nicht hinbekommen habe.

Ich probiere es heute nochmal

lg Andy
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Do Dez 05, 2019 6:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 960Q #363 © 2019, VPN offen, Reboot erlaubt

Ersteller
Andy3456
Reactions:
Beiträge: 18
Registriert: Di Apr 09, 2019 8:21 pm
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

#10

Beitrag von Andy3456 »

So nun habe ich es nochmals durchgespielt und stelle fest, dass es nur einschaltet.

Wenn ich Ausschaltlogik: 1 Eingang fix auf False, Triggereingang auf Ausschaltzeit, Ausgang ohne Mapping.
(Logik ist immer false und sendet beim Triggern ein False = Aus) einstelle, dann passiert nichts.

Im Busmonitor kommt kein Signal!

Was mache ich falsch?
Timberwolf Server 960Q #363 © 2019, VPN offen, Reboot erlaubt
Antworten

Zurück zu „Logikengine & Logik-Editor“