Hier ein paar Gedanken:
Was sind das denn für Sensoren. Sind die von ElabNet, oder no-name aus China?
- Bei den China-Sensoren hat es schon hier im Forum berichtete ausfälle gegeben
- Wenn der Fehler bei einem dedizierten Sensor festgestellt werden konnte, wurde der auch mal direkt am PBM getestet, also ohne Leitung dazwischen
Wird die Leitung für sich recht warm?
- Das erhöht den Leitungswiderstand und somit den Spannungsabfall
Welche Temperaturen herrschen in der Umgebung der Sensoren?
- Manche der Sensoren, vor allem die mit Metallhülse sind nur mit Heißkleber verfüllt. Bei genügend hohen Temperaturen schmilzt der Kleber und GND sowie 1-Wire bilden über die Hülse einen Kurzschluss(Hab ich so bei einer Amazon-Bewertung von China-Sensoren gelesen)
Wenn du schreibst auf der 4ten Ader kann 5V mitgeführt werden, was ist denn auf der 3ten Ader?
Wenn auf der 3ten Ader ein "starkes" Signal liegt, könnte das zu Induktion und somit Fehlern am Bus führen...
Grüße,
Markus
Insolvenz der Elaborated Networks GmbH
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
Bus Boost / Extension über LAN
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
dreanaught
- Beiträge: 40
- Registriert: Fr Mai 24, 2019 3:22 pm
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
TWS 2600 ID:396 (jetzt ist er da
), VPN offen, Reboot erlaubt, aktuell noch nicht im Haus, sondern in der Wohnung(d.h. zeitweise nicht im Netz)
-
Franky1982
- Beiträge: 43
- Registriert: Mo Feb 11, 2019 7:07 pm
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Hi Markus,
die Sensoren sind alle von ElabNet. Wenn ich den Sensor direkt am PBM / TW anschließe, tritt der Fehler nicht auf.
Leitung wird nicht warm, Umgebungstemperatur unterschiedlich, aber im Raumtemperaturbereich. Auf der dritten Ader des Kabels liegt nichts.
LG
Frank
die Sensoren sind alle von ElabNet. Wenn ich den Sensor direkt am PBM / TW anschließe, tritt der Fehler nicht auf.
Leitung wird nicht warm, Umgebungstemperatur unterschiedlich, aber im Raumtemperaturbereich. Auf der dritten Ader des Kabels liegt nichts.
LG
Frank
TWS 950Q ID:248 +PBM ID:956A, VPN kann im Support-Fall geöffnet werden
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 11413
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5530 Mal
- Danksagung erhalten: 11004 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Frank,
Wir schreiben in allen unseren Anleitungen AUSDRÜCKLICH dass nur das 2x2x0,8 verwendet werden soll.
Die 4x2x0.8 (und jedes andere vielpaarige) hat eine andere Impedanz als das 2x2x0,8. Das liegt daran, dass letzteres zum "Sternvierer" verseilt ist, während die anderen paarig verseilt sind. Unser Busmaster ist genau darauf abgestimmt von der Impedanz. Darum hast Du nun eine Fehlanpassung und das gibt dann eben Probleme.
@Mitleser: Bitte genau an unsere Anleitungen halten
mfg
Stefan Werner
das ist die falsche Leitung.
Wir schreiben in allen unseren Anleitungen AUSDRÜCKLICH dass nur das 2x2x0,8 verwendet werden soll.
Die 4x2x0.8 (und jedes andere vielpaarige) hat eine andere Impedanz als das 2x2x0,8. Das liegt daran, dass letzteres zum "Sternvierer" verseilt ist, während die anderen paarig verseilt sind. Unser Busmaster ist genau darauf abgestimmt von der Impedanz. Darum hast Du nun eine Fehlanpassung und das gibt dann eben Probleme.
@Mitleser: Bitte genau an unsere Anleitungen halten
mfg
Stefan Werner
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
Franky1982
- Beiträge: 43
- Registriert: Mo Feb 11, 2019 7:07 pm
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Sorry, mein Fehler. Wir verwenden J-Y(ST)Y 2x2x0.8. Das Kabel hat weiß/gelb und schwarz/rot. War ein Tippfehler von mir.StefanW hat geschrieben: ↑Di Aug 20, 2019 2:24 pm Hallo Frank,
das ist die falsche Leitung.
Wir schreiben in allen unseren Anleitungen AUSDRÜCKLICH dass nur das 2x2x0,8 verwendet werden soll.
Die 4x2x0.8 (und jedes andere vielpaarige) hat eine andere Impedanz als das 2x2x0,8. Das liegt daran, dass letzteres zum "Sternvierer" verseilt ist, während die anderen paarig verseilt sind. Unser Busmaster ist genau darauf abgestimmt von der Impedanz. Darum hast Du nun eine Fehlanpassung und das gibt dann eben Probleme.
@Mitleser: Bitte genau an unsere Anleitungen halten
mfg
Stefan Werner
LG
Frank
TWS 950Q ID:248 +PBM ID:956A, VPN kann im Support-Fall geöffnet werden
-
Judas_z
- Elaborated Networks

- Beiträge: 180
- Registriert: Mo Aug 13, 2018 11:31 am
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danksagung erhalten: 361 Mal
Hi Frank,
zunächst schonmal vielen lieben Dank an alle beteiligten, die Fragen die ihr stellt sind äußerst zielführend. Das sich die Sensoren bei Frank zickig verhalten ist definitiv ungewöhnlich und vlt der Topologie geschuldet. Ein generelles Problem mit unseren Busmastern / Professional Busmastern / Hutschienenservern halte ich für nahezu ausgeschlossen, da sie bereits in tausenden Systemen tadellos funktionieren.
Das Problem bei Bäumen ist, dass sich die Reflektionen von den Leitungsenden überlagern können und so die Kommunikation stören. Das ist für uns einfach nicht testbar/nachstellbar.
Zur weiteren Problemlösung würde ich empfehlen:
zunächst schonmal vielen lieben Dank an alle beteiligten, die Fragen die ihr stellt sind äußerst zielführend. Das sich die Sensoren bei Frank zickig verhalten ist definitiv ungewöhnlich und vlt der Topologie geschuldet. Ein generelles Problem mit unseren Busmastern / Professional Busmastern / Hutschienenservern halte ich für nahezu ausgeschlossen, da sie bereits in tausenden Systemen tadellos funktionieren.
Das Problem bei Bäumen ist, dass sich die Reflektionen von den Leitungsenden überlagern können und so die Kommunikation stören. Das ist für uns einfach nicht testbar/nachstellbar.
Zur weiteren Problemlösung würde ich empfehlen:
- die 5 V vom PBM/350/950/960 aufzulegen und durchzuführen, das verändert die Impendanz auf Data und kann bei dir unter Umständen helfen. Egal ob die Sensoren nun powered versorgt werden oder parasitär
- Am nennen wir es mal "Baumpunkt" eine Abzweigklemme einsetzen
Zuletzt geändert von Judas_z am Di Aug 20, 2019 6:24 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
timberwolf90, VPN offen, Reboot jederzeit
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
timberwolf90, VPN offen, Reboot jederzeit
-
Franky1982
- Beiträge: 43
- Registriert: Mo Feb 11, 2019 7:07 pm
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Hi zusammen,
vielen Dank. Keine Sorge, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich ein Problem an Euren Busmastern vermute. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall.
Ich werde das 5V Auflegen probieren, aber wie gesagt, wir haben das Problem reproduzierbar auch an einer Straight Line wo nach 80 Meter Kabel einfach nur ein Sensor dranhängt. Ich werde die Topologie mal aufzeichnen.
LG
Frank
vielen Dank. Keine Sorge, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich ein Problem an Euren Busmastern vermute. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall.
Ich werde das 5V Auflegen probieren, aber wie gesagt, wir haben das Problem reproduzierbar auch an einer Straight Line wo nach 80 Meter Kabel einfach nur ein Sensor dranhängt. Ich werde die Topologie mal aufzeichnen.
LG
Frank
TWS 950Q ID:248 +PBM ID:956A, VPN kann im Support-Fall geöffnet werden
-
dreanaught
- Beiträge: 40
- Registriert: Fr Mai 24, 2019 3:22 pm
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Das an einer Line ohne Abzweige(egal ob belegt oder nicht) nach 80m Schluss ist, ist sehr sonderbar.
Da sporadisch Kontakt da ist, klingt das ja schon fast nach einem Kabelbruch.
Hast du ein Oszilloskop und kannst du die 1-Wire Leitung mal aufzeichnen, vielleicht gibt es doch ein Problem mit der Impedanz wie @StefanW geschrieben hat.
Ist mit dem Kabel nach den 80 Meter Schluss, oder geht es da noch weiter?
Da Bilder oftmals mehr sagen als 1000-Worte, kannst du bitte Bilder von den Kontaktstellen des Kabels mit dem Sensor und dem PBM/TWS machen und einstellen.
Bilder von der Oszilloskop-Aufzeichnung wären auch sehr hilfreich bei der Fehlersuche.
Grüße,
Markus
Da sporadisch Kontakt da ist, klingt das ja schon fast nach einem Kabelbruch.
Hast du ein Oszilloskop und kannst du die 1-Wire Leitung mal aufzeichnen, vielleicht gibt es doch ein Problem mit der Impedanz wie @StefanW geschrieben hat.
Ist mit dem Kabel nach den 80 Meter Schluss, oder geht es da noch weiter?
Da Bilder oftmals mehr sagen als 1000-Worte, kannst du bitte Bilder von den Kontaktstellen des Kabels mit dem Sensor und dem PBM/TWS machen und einstellen.
Bilder von der Oszilloskop-Aufzeichnung wären auch sehr hilfreich bei der Fehlersuche.
Grüße,
Markus
TWS 2600 ID:396 (jetzt ist er da
), VPN offen, Reboot erlaubt, aktuell noch nicht im Haus, sondern in der Wohnung(d.h. zeitweise nicht im Netz)