Hallo allseits,
Für divese Messung brauche ich einen Anlog- digital Wandler
Der DS2450 oder auch DS2450S scheint mir ideal (4 unabhängige Kanäle) habe aber beim durchforsten diverser foren gelesen er wird von wiregate nicht unterstützt (habe es schmerzhaft registriert).
Mir stellt sich die Frage nach folgenden Alternativen:
1. welche Alternative gibt es die direkt von wiregate unterstützt wird - der oft genannte DS2438 hat nur einen Kanal -kennt wer einen der passender wäre?
2. wie kann ich den DS2450 doch noch in die IPS bringen - eventuell direkt in den win 10 Recner mit einem anderen Busadapter (Ist halt blöd dass ich dann den 1 wire Bus auftrenne muss - oder geht das auch am selben Bus wie der prof Busmaster)
3. Die beste Lösung die Wiregate-Menschen lassen sich erweichen und unterstützen den DS2450 doch noch - er ist übrigens um ca 8$ in china gut erhältlich undas "delisting" scheint mir in der Auswirkung fraglich.
Jedenfalls Danke im voraus
ps
Bei mir läuft ein Wiregate im proff. Busmaster, das liefert die Daten in einen Win10 Rechner mit IP symcon und das KNX hängt auch da dran.
Insider Preview 3 veröffentlicht

Wir haben seben die Insider Preview 3 zur Version 4.8 veröffentlicht
Komplett überarbeiteter Logik Katalog mit verbesserter Übersicht und Suche für einfachere Auswahl der Lgik Module
Sechs neue Logiken für Farbraum-Umrechnungen (siehe Bild)
Fünfzehn neue Logiken aus der Community
Damit sind es nun 99 Logiken
Einundzwanzig neue winterliche Hintergründe für die VISU
Verbesserte Mouse-Over im VISU Editor für klarere Information
Das HTTP-API Subsystem liefert nun im Header stets Header Access-Control-Allow-Origin = * aus
Der Modbus Register Auswahlassistent erlaubt nun verschiedene Sortierungen beim Anlegen einer Transaktion
Viele Bugfixes
Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYDD0
AKTION: Wir haben noch viele tolle Updates und 150 Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
DS2450 oder Alternativen
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
dreanaught
- Beiträge: 40
- Registriert: Fr Mai 24, 2019 3:22 pm
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Geht doch, siehe hier
TWS 2600 ID:396 (jetzt ist er da
), VPN offen, Reboot erlaubt, aktuell noch nicht im Haus, sondern in der Wohnung(d.h. zeitweise nicht im Netz)
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 10971
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5408 Mal
- Danksagung erhalten: 9227 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Walter,
der DS2450 ist kein vierfach DA-Wandler mit unabhängige Kanälen sondern es ist EIN (1) DA-Wandler mit vier (4) Analog Schaltern davor. Das 1-Wire Interfaces des DS2450 ist zickig und problembehaftet, daher setzen wir diesen Baustein in unseren Produkten nicht ein.
Die 1-Wire Interfaces der einzelnen 1-Wire Bausteine unterscheiden sich teils erheblich, es ist hier nicht alles gleich. Die Timing-Verhalten sind da sehr unterschiedlich. Wir erreichen deshalb so gute Ergebnisse mit WireGate / Timberwolf Server / Prof. Busmaster weil wir und zum einen auf die guten Bauteile konzentrieren und zum anderen das auch sehr gut alles aufeinander abgestimmt haben.
Sorry
Stefan
der DS2450 ist kein vierfach DA-Wandler mit unabhängige Kanälen sondern es ist EIN (1) DA-Wandler mit vier (4) Analog Schaltern davor. Das 1-Wire Interfaces des DS2450 ist zickig und problembehaftet, daher setzen wir diesen Baustein in unseren Produkten nicht ein.
Die 1-Wire Interfaces der einzelnen 1-Wire Bausteine unterscheiden sich teils erheblich, es ist hier nicht alles gleich. Die Timing-Verhalten sind da sehr unterschiedlich. Wir erreichen deshalb so gute Ergebnisse mit WireGate / Timberwolf Server / Prof. Busmaster weil wir und zum einen auf die guten Bauteile konzentrieren und zum anderen das auch sehr gut alles aufeinander abgestimmt haben.
Sorry
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
walter2103
- Beiträge: 7
- Registriert: Mo Jun 24, 2019 9:46 am
-
walter2103
- Beiträge: 7
- Registriert: Mo Jun 24, 2019 9:46 am
Danke, komme mit damit nicht zurecht, weil die zu ändernden Werte erst irgedwie ausgelesen werden müssten - was wiederum nicht geht weil er nicht erkannt wird.
Aber jetzt probier ich es ohnehin erst mit dem "sicheren" 2438 - siehe post von Stefan