KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor

KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum

Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
Alle Infos zum Update im Timberwolf Wiki

Die Suche ergab 6 Treffer

von gndlff
Fr Mär 03, 2023 9:23 am
Forum: Modbus
Thema: [V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät (WD-2299)
Antworten: 11
Zugriffe: 3293

Re: [V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät

Danke für die zügige Unterstützung! Nächstes Mal mache ich einen eigenen Thread auf.
von gndlff
Mo Feb 27, 2023 7:50 pm
Forum: Modbus
Thema: [V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät (WD-2299)
Antworten: 11
Zugriffe: 3293

Re: [V3.0RC2] IP Adresse eines Modbus TCP Gerät

Hallo, ich habe leider nach meiner Netzwerk-Umstrukturierung unter Version 3.5.1 das gleiche Problem. Bisherige Schnittstelle war 192.168.1.52:1502, hat sich geändert auf 192.168.0.52:1502. Die neue Schnittstelle lässt sich nicht mit dem Subsystem verbinden. Folgende Vorgehensweise hatte ich: 1. Sch...
von gndlff
Fr Jul 29, 2022 11:52 pm
Forum: MODBUS PROFILE
Thema: MODBUS PROFIL: SunSpec Modbus Implementierung für PV-Wechselrichter (z.B. Solaredge,...)
Antworten: 125
Zugriffe: 56250

Re: MODBUS PROFIL: SunSpec Modbus Implementierung für PV-Wechselrichter (z.B. Solaredge,...)

Hallo Andi, der Baustein prüft über den Limiter, ob die berechneten Werte beim Ändern des Scalefaktors außerhalb des plausiblen Bereichs liegen, die du mit Wert 3 (minimal) und Wert 4 (maximal) vorgibst. Mehr Kommentierung im Baustein wäre da gut ;) Bei mir stehen die Werte auf -10000 min und 10000 ...
von gndlff
Fr Jul 22, 2022 11:50 pm
Forum: MODBUS PROFILE
Thema: MODBUS PROFIL: SunSpec Modbus Implementierung für PV-Wechselrichter (z.B. Solaredge,...)
Antworten: 125
Zugriffe: 56250

Re: MODBUS PROFIL: SunSpec Modbus Implementierung für PV-Wechselrichter (z.B. Solaredge,...)

Hallo, ich habe das Modbus-Profil von tger777 schon seit einiger Zeit mit meinem Solaredge SE8K-RWS Hybrid-Wechselrichter im Einsatz. Zur Steuerung des DC-gekoppelten PV-Speichers von BYD habe ich noch die relevanten Register hinzugefügt. Das Profil ist auch für andere Kombinationen von Solaredge-Hy...
von gndlff
Fr Jul 22, 2022 11:08 pm
Forum: Modbus
Thema: V-Bus Anbindung an den TWS
Antworten: 16
Zugriffe: 6008

Re: V-Bus Anbindung an den TWS

Leider habe ich auf die Schnelle die Export-Funktion in Portainer nicht gefunden. @StefanW: Gibt es einen Weg, den Container oder das Image aus dem Timberwolf zu exportieren? Aktuell habe ich bisher nur Lesen implementiert. Ich lesen folgende Werte (wie in Regumaq-X45.json definiert): - Alle Tempera...
von gndlff
Do Jul 21, 2022 10:48 pm
Forum: Modbus
Thema: V-Bus Anbindung an den TWS
Antworten: 16
Zugriffe: 6008

Re: V-Bus Anbindung an den TWS

Hallo Micha, ich habe meine Oventrop Regumaq Frischwasserstation, die ebenfalls Resol V-Bus spricht über den Resol USB-Schnittstellenadapter an den TWS angebunden. Darauf läuft im Docker Container das Python-Script von rellit (https://github.com/rellit/resol-vbus-python), welches ich um eine MQTT-An...

Zur erweiterten Suche