Hallo zusammen,
Modbus Profil sollte für alle IDM Wärmepumpen mit Navigator 1.7 passend sein. Inklusive einiger Register (74, 76, 78, 82, 4122) welche nicht in der offiziellen Dokumentation stehen und vom Support kommen.
"Der Schöpfer dieses Modbus Profils überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."
Hier noch ein wichtiger Hinweis aus der Doku:
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die RW Register nur beschränkt beschreibbar sind! Werte werden bei Wertänderung
in den EEPROM Speicher des Navigator geschrieben. Gleiche Werte werden nicht in den EEPROM geschrieben.
Permanente Änderung dieser Werte kann zur Zerstörung des Speichers führen.
Maximale Schreibvorgänge pro Register: 300 000 Schreibzyklen
Bei Fragen bitte einfach Fragen.
LG Mario
Firmware-Update - 4.8 - Insider Preview 7 - jetzt verfügbar
• Nachkommastellen einstellbar für VISU Wetter-Widget.
• Logik-Editor: Umrechnungen (×/÷ 10, 100, 1.000, 1.000.000) per Klick.
• KNX: Unterstützung für neue Geräte‑Applikation.
• VISU: Wochentage im Wetter‑Widget aktualisieren nun automatisch über Nacht.
• MQTT/REST: Zusätzliche Zeichen in Selektoren für JSON
• Logik: Datentyp‑Konvertierungen, Anpassungen für Trigger-Datentypen, Hinweis bei externen Änderungen an Verknüpfungen und weitere Logiken zur Farbumwandlung
Mehr Infos im Wiki https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/PIAD4
• Nachkommastellen einstellbar für VISU Wetter-Widget.
• Logik-Editor: Umrechnungen (×/÷ 10, 100, 1.000, 1.000.000) per Klick.
• KNX: Unterstützung für neue Geräte‑Applikation.
• VISU: Wochentage im Wetter‑Widget aktualisieren nun automatisch über Nacht.
• MQTT/REST: Zusätzliche Zeichen in Selektoren für JSON
• Logik: Datentyp‑Konvertierungen, Anpassungen für Trigger-Datentypen, Hinweis bei externen Änderungen an Verknüpfungen und weitere Logiken zur Farbumwandlung
Mehr Infos im Wiki https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/PIAD4
[TIPP] MODBUS PROFIL: IDM Wärmepumpe mit Navigator 1.7
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
-
mario
- Beiträge: 39
- Registriert: Do Aug 16, 2018 5:54 pm
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
MODBUS PROFIL: IDM Wärmepumpe mit Navigator 1.7
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von mario am Mi Jan 31, 2024 9:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2600 ID: 176, PBM ID: 823, PBM ID: 875, VPN offen, Reboot nach Rücksprache möglich
-
blaubaerli
- Beiträge: 2773
- Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
- Wohnort: Kerpen
- Hat sich bedankt: 1063 Mal
- Danksagung erhalten: 844 Mal
Hallo Mario,
wenn du das Profil der Allgemeinheit zur Nutzung überlassen möchtest, dann bringe doch bitte einen Hinweis zur TOLL an. Details dazu hier: viewtopic.php?f=65&t=1583&p=16607&hilit ... enz#p16607
Danke.
Beste Grüße
Jens
wenn du das Profil der Allgemeinheit zur Nutzung überlassen möchtest, dann bringe doch bitte einen Hinweis zur TOLL an. Details dazu hier: viewtopic.php?f=65&t=1583&p=16607&hilit ... enz#p16607
Danke.
Beste Grüße
Jens
| timberwolf168 | (2600er) | VPN offen | Reboot nach Vereinbarung |
| timberwolf1699 | (3500XL) | VPN offen | Reboot jederzeit |
| wiregate1250 |