Hallo liebe Mitstreiter,
bei mir werkelt eine LWZ 304-SOL von Stiebel Eltron und daran das ISG. Deßhalb war ist sehr erfreut, dass es jetzt die Modbus Funktion am TW gibt.
Ich habe mal ein Profil für die Lüftungsintegralgeräte (LWZ) erstellt, das ich Euch gerne zur Verfügung stellen möchte.
Vielleich hat ja der Eine oder die Andere Zeti und Gelegenheit mir Feedback zu geben, da bei mir nicht alle Register verfügbar sind. (z.B. jene für Anlagen mit Kühlfunktion).
VIELEN DANK an das Team von ElabNET für diese tolle Erweiterung des Funktionsumfangs!!!!
ACHTUNG: Da JSON als Dateianhang unzulässig ist, habe ich die Datei in XLSX umbenannt. Vor Import unbedingt wieder in .JSON umbenennen.
Beste Grüße und einen schönen Sonntag,
Gerd
Insolvenz der Elaborated Networks GmbH
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.
Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.
Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:
Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München
Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de
Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.
Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.
Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)
[TIPP] MODBUS PROFIL: Stiebel-Eltorn LWZ Serie
Forumsregeln
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
HIER NUR FERTIGE MODBUS PROFILE.
Wünsche und Fragen zum Modbus oder für neue Profile bitte im Modbus Unterforum
-
mediafreak
- Beiträge: 32
- Registriert: Mi Mai 29, 2019 11:15 am
- Wohnort: Stockerau
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 33 Mal
MODBUS PROFIL: Stiebel-Eltorn LWZ Serie
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Apr 01, 2023 2:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500 XL ID:1370,V4.1 VPN offen, Reboot erlaubt
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 11408
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5524 Mal
- Danksagung erhalten: 11002 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Gerd,
danke sehr. das wird sicher einige erfreuen.
Wir hoffen, dass wir mit der recht einfachen Einrichtung den Nutzern sehr geholfen haben.
==> Es wäre toll, wenn ihr Eure Erfahrungen auch in die Welt tragt, weil wir wollen gerne mehr starke Erweiterungen entwickeln.
Eine Bitte noch: Bitte nicht die derzeit installierte Version in den Footer schreiben. Weil es wird immer der aktuelle Footer vom Forensystem eingeblendet, damit auch unter Threads die Jahre alt sind und wenn diese nun jemand sieht, dann kommt er womöglich durcheinander, weil dort z.B. ein Problem aus der Beta17 beschrieben ist aber nun im Footer von einem alten Beitrag eine ganz andere Version steht.
Darum: Version (soweit nötig) AUSSCHLIESSLICH in den Threadtitel, NIE in den Footer. Merci
lg
Stefan
danke sehr. das wird sicher einige erfreuen.
darum möchte ich auch gerne bitten. Gebt uns bitte Feedback zum Profil und zur Modbus Funktionmediafreak hat geschrieben: ↑So Mär 07, 2021 11:48 amVielleichr hat ja der Eine oder die Andere Zeit und Gelegenheit mir Feedback zu geben,
Bitte gerne. hat ein wenig gedauert, weil wir haben sehr viel mehr entwickelt als jemals geplant war.mediafreak hat geschrieben: ↑So Mär 07, 2021 11:48 amVIELEN DANK an das Team von ElabNET für diese tolle Erweiterung des Funktionsumfangs!!!!
Wir hoffen, dass wir mit der recht einfachen Einrichtung den Nutzern sehr geholfen haben.
==> Es wäre toll, wenn ihr Eure Erfahrungen auch in die Welt tragt, weil wir wollen gerne mehr starke Erweiterungen entwickeln.
Ich habe es schon versucht, aber mit dem json bekomme ich das nicht hin hier im Forum. Am Besten finde ich ZIP, weil das beinhaltet noch einen Integritätscheck.mediafreak hat geschrieben: ↑So Mär 07, 2021 11:48 amACHTUNG: Da JSON als Dateianhang unzulässig ist, habe ich die Datei in XLSX umbenannt. Vor Import unbedingt wieder in .JSON umbenennen.
Eine Bitte noch: Bitte nicht die derzeit installierte Version in den Footer schreiben. Weil es wird immer der aktuelle Footer vom Forensystem eingeblendet, damit auch unter Threads die Jahre alt sind und wenn diese nun jemand sieht, dann kommt er womöglich durcheinander, weil dort z.B. ein Problem aus der Beta17 beschrieben ist aber nun im Footer von einem alten Beitrag eine ganz andere Version steht.
Darum: Version (soweit nötig) AUSSCHLIESSLICH in den Threadtitel, NIE in den Footer. Merci
lg
Stefan
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
bjoernhim
- Beiträge: 13
- Registriert: Fr Jan 28, 2022 8:25 am
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Ich habe das Profil so importiert und es funktioniert super. Danke dafür!
Darf ich hier mal etwas zur Übertragung zu KNX fragen:
Wie gehe ich mit Transaktionen um, die Schreiben und Lesen können.
Verknüpfe ich diese beides Mal mit dem gleichen KNX Objekt der Timberwolf KNX Applikation?
Einmal bei der übertragenden Transaktion als Verknüpfung (Quelle)
und einmal bei der abfragenden Transaktion als Verknüpfung (Ziel)?
Danke
Darf ich hier mal etwas zur Übertragung zu KNX fragen:
Wie gehe ich mit Transaktionen um, die Schreiben und Lesen können.
Verknüpfe ich diese beides Mal mit dem gleichen KNX Objekt der Timberwolf KNX Applikation?
Einmal bei der übertragenden Transaktion als Verknüpfung (Quelle)
und einmal bei der abfragenden Transaktion als Verknüpfung (Ziel)?
Danke
-
StefanW
- Elaborated Networks

- Beiträge: 11408
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 5524 Mal
- Danksagung erhalten: 11002 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Björn,
damit baut man sich eine Schleife. Liest man vom Modbus Gerät führt das zu einer Aktualisierung des KNX Objektes, was dazu führt, dass dieser Wert gleich wieder in das Modbus Gerät geschrieben wird. Wenn dies nichts ausmacht (dort z.B. keinen Flash totschreibt) dann kann man das machen.
Bei solchen Schleifen kommt es start darauf an, wie oft gelesen wird. Generell ist das nicht zu empfehlen, weil das kommt einem schnell aus und verselbständigt sich mit einer entsprechenden Telegrammflut.
Muss es wirklich das gleiche KNX Objekt sein?
lg
Stefan
damit baut man sich eine Schleife. Liest man vom Modbus Gerät führt das zu einer Aktualisierung des KNX Objektes, was dazu führt, dass dieser Wert gleich wieder in das Modbus Gerät geschrieben wird. Wenn dies nichts ausmacht (dort z.B. keinen Flash totschreibt) dann kann man das machen.
Bei solchen Schleifen kommt es start darauf an, wie oft gelesen wird. Generell ist das nicht zu empfehlen, weil das kommt einem schnell aus und verselbständigt sich mit einer entsprechenden Telegrammflut.
Muss es wirklich das gleiche KNX Objekt sein?
lg
Stefan
Stefan Werner
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Wichtige Fragen an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
bjoernhim
- Beiträge: 13
- Registriert: Fr Jan 28, 2022 8:25 am
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Hi Stefan,
danke für die schnelle Antwort.
Nein muss nicht das gleiche sein.
Ich hatte schon in der ETS Objekte und GAs für read und write angelegt
und mich dann gefragt ob das nicht doppelt gemoppelt ist.
Aber deine Erklärung hilft mir zu verstehen, dass das der richtige Weg ist.
Danke und Gruß
Björn
danke für die schnelle Antwort.
Nein muss nicht das gleiche sein.
Ich hatte schon in der ETS Objekte und GAs für read und write angelegt
und mich dann gefragt ob das nicht doppelt gemoppelt ist.
Aber deine Erklärung hilft mir zu verstehen, dass das der richtige Weg ist.
Danke und Gruß
Björn