Welcher Sensor zieht wieviele Leistungseinheiten?

Grundsätzliche Diskussionen zur 1-Wire Topologie, zur Rolle der Busmaster und des Servers.
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten
Benutzeravatar

Ersteller
Zugschlus
Reactions:
Beiträge: 373
Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 113 Mal
Kontaktdaten:

Welcher Sensor zieht wieviele Leistungseinheiten?

#1

Beitrag von Zugschlus »

Hallo,

ich habe wohl nun verstanden, dass der Professional Busmaster bis zu 700 Lasteinheiten auf dem 1Wire-Bus parasitär versorgen kann.

Ich finde aber auf shop.wiregate.de nicht die Information, welcher Sensor wieviele Lasteinheiten beansprucht. Leider kann man nach "LE" auch nicht so besonders gut suchen, weil das einfach zu häufig in anderen Worten vorkommt.

Wo finde ich z.B. für den "1-Wire Temperatur-und Multisensoren für WireGate & Timberwolf Server (Bauform B-Serie) - Professional Line" wieviele LE er braucht? Muss ich mir das aus der maximalen Leistungsaufnahme von 2,5 mW und einer LE = 10 µA und dem Ohmschen Gesetz selbst ausrechnen? Oder kann ich aus der Tabelle im Katalog Seite 43 schließen, dass ein reiner Temperatursensor ~ 9 LE, ein Multisensor 35 LE, ein Umgebungslichtsensor 70 LE und ein Supermultisensor 100 LE zieht?

Grüße
Marc
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer. Kann nicht mit Webforen.
TWS 3500L ohne Insider, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik. unfertige Anwendungsfälle für Modbus.

StefanW
Elaborated Networks
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 10708
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5303 Mal
Danksagung erhalten: 8685 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von StefanW »

Hallo Marc,

seit dem PBM ist die Unterstützung für parasitär angeschlossene Sensoren so leistungsstark, dass in der Praxis keine Probleme mehr auftreten.

Eine Lasteinheit entspricht 10 uA. Eine Liste findet man in der Bedienungsanleitung:

Bild

LG

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Benutzeravatar

Ersteller
Zugschlus
Reactions:
Beiträge: 373
Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 113 Mal
Kontaktdaten:

#3

Beitrag von Zugschlus »

Dankeschön! Die Tabelle hatte ich gefunden, nur nicht mit den zusätzlichen Informationen.

Grüße
Marc
--