Hallo,
Mein erster Beitrag in diesem Forum soll eine Hilfestellung bei der Gegenüberstellung von Datenpunkttypen (ETS und Timberwolf) darstellen.
1. Welche gibt es
2. Wie sind sie in der ETS beschriftet
3. Wieviel Bits haben sie
4. Welcher EIS Typ (alte ETS) war es
5. Welche Datenpunkt Subtypen kann der Timberwolf
6. Welche Datenpunkt Subtypen kann der Timberwolf aktuell noch nicht verarbeiten

Diese Angaben sind natürlich ohne Gewähr.
Da ich im ganzen Internet dergleichen Vergleichstabelle noch nicht gefunden hab,
ich hoffe es hilft euch. Da das Forum aktuell keine .PDFs unterstützt erstmal als Bilder.

mfg
Schorsch (eib-eg)
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Georg

TW 2600 #216 Vertrag Gold nur knx seit 1998 über ETS 1.36 Programm. VPN offen, Zugriff jederzeit


Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 2048
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 474 Mal
Danksagung erhalten: 888 Mal

#2

Beitrag von Robert_Mini » Fr Sep 21, 2018 1:56 pm

Super Übersicht! Danke!

Wusste gar nicht, dass es DPT20 und höher gibt :o :o :o
In jedem Fall nehm ich das mit in die Knowledge Base auf, wenn ich darf (natürlich unter deinem Namen).

Ich schicke dir noch eine PN, damit ich du mir dein xls schicken kannst, dann bin ich etwas flexibler.

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / Wiregate-Fan


gbglace
Reactions:
Beiträge: 1426
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 447 Mal
Danksagung erhalten: 489 Mal

#3

Beitrag von gbglace » Fr Sep 21, 2018 5:52 pm

Oh super Liste, danke dafür.

Einzige Kritik, gibt es die Texte auch mit echten UTF8 Umlauten statt der kryptischen Fehler?
Grüße
Göran

-- --Timberwolf 2600 Velvet Red-- -- TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK


StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 3571
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Grafing
Hat sich bedankt: 1420 Mal
Danksagung erhalten: 2466 Mal
Kontaktdaten:

#4

Beitrag von StefanW » Fr Sep 21, 2018 11:09 pm

Hallo Schorsch,

danke sehr, eine super Arbeit! Sehr wertvoll. :text-goodpost: :text-bravo: :text-+1:


Ich denke, es ist eine gute Idee, dem Robert die Liste als Excel-Datei zu schicken, dann kann er das in die Knowledge-base importieren.

Die PDFs werden demnächst möglich sein, mein Ok habe ich gerade vorhin gegeben @Dennis .

lg

Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Sep 22, 2018 1:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART der Elaborated Networks GmbH
Support nur über dieses Forum und in individuellen Fällen über support@wiregate.de.
Bitte KEINE PN Impressum und Datenschutzerklärung oben

Benutzeravatar

Dennis
Reactions:
Beiträge: 295
Registriert: Sa Aug 11, 2018 10:35 pm
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal

#5

Beitrag von Dennis » Fr Sep 21, 2018 11:56 pm

Erledigt. Typische Dokumenten- und Textdatei-Endungen sind ab sofort möglich.
Viele Grüße,
Dennis

"TWS 2600 ID:180 + 2x PBM ID:123 + ID:795, 1x TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt"
Wiregate, KNX, 1-Wire, DMX, ...


Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 2048
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 474 Mal
Danksagung erhalten: 888 Mal

#6

Beitrag von Robert_Mini » Fr Okt 12, 2018 5:35 pm

Hab die DPT Übersicht jetzt in die Knowledge Base aufgenommen (app.php/kb/viewarticle?a=27), allerdings vorerst nur auf Basis der Screenshots von oben, da mir noch die Zeit für die Formatierung der xls gefehlr hat - kommt noch!

Lg Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / Wiregate-Fan

Benutzeravatar

gurumeditation
Reactions:
Beiträge: 285
Registriert: Mo Aug 13, 2018 10:51 am
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 102 Mal
Danksagung erhalten: 167 Mal

#7

Beitrag von gurumeditation » Sa Apr 06, 2019 1:09 am

@eib-eg oder @Robert_Mini :
Könnte einer von euch bitte die Tabelle (xls o.ä.) hier oder in der KB hochladen?
Die Formatierung ist mir aktuell erst einmal ziemlich egal, mir geht es um den Inhalt.
Die Screenshots sind leider nicht gut weiter zu verarbeiten.

Danke!
--
TWS 2500 (ID=137), PBM, Wartungs-VPN=ON, Reboot bitte nur nach Absprache


Ersteller
eib-eg
Reactions:
Beiträge: 153
Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
Hat sich bedankt: 996 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal

#8

Beitrag von eib-eg » Fr Feb 14, 2020 9:57 pm

Ich hab da noch was gefunden :geek: , wobei ich mir da jetzt nicht 100%ig sicher bin.
Gefunden in der ets.
Wäre vermutlich für verschiedene Personen was.
Wenn ich jetzt mal richtig überlege, dann kann das nur heißen,
solange ein Datenpunktsubtyp nicht gebraucht wird ist er auch nicht vorhanden und wird erst in die ets eingebunden,
wenn ein KNX Gerät dafür Verwendung hat.
Es stellt sich jetzt für mich die Frage, welche Datenpunkttypen gibt es noch von denen „fast“ keiner weis
und vermutlich gebraucht werden würden, noch gibt. :shock:

Zwischen Nummer 87 und 110 fehlen Einträge und folgend.
Soll das mir jetzt sagen das hier schon einige in petto sind?
Was ist eure Meinung?

Wer weis darüber bescheid?
als vergleich mal der DPST-229-1_F-2-3 in 1Wh 48 Bit
DPST-13.10 Wirkarbeit (Wh) 32 Bit
und
DPST-29.10 Wirkarbeit (Wh) 64 Bit


"DPST-229-1_F-1" Width="32" Name="CountVal"
DPST-229-1_F-2" Width="8" Name="ValInfField">
DPST-229-1_F-2-0" Value="0" Text="energy, 0.001 Wh"
DPST-229-1_F-2-1" Value="1" Text="energy, 0.01 Wh"
DPST-229-1_F-2-2" Value="2" Text="energy, 0.1 Wh"
DPST-229-1_F-2-3" Value="3" Text="energy, 1 Wh"
DPST-229-1_F-2-4" Value="4" Text="energy, 10 Wh"
DPST-229-1_F-2-5" Value="5" Text="energy, 100 Wh"
DPST-229-1_F-2-6" Value="6" Text="energy, 1000 Wh"
DPST-229-1_F-2-7" Value="7" Text="energy, 10000 Wh"
DPST-229-1_F-2-8" Value="8" Text="energy, 0.001 kJ"
DPST-229-1_F-2-9" Value="9" Text="energy, 0.01 kJ"
DPST-229-1_F-2-10" Value="10" Text="energy, 0.1 kJ"
DPST-229-1_F-2-11" Value="11" Text="energy, 1 kJ"
DPST-229-1_F-2-12" Value="12" Text="energy, 10 kJ"
DPST-229-1_F-2-13" Value="13" Text="energy, 100 kJ"
DPST-229-1_F-2-14" Value="14" Text="energy, 1000 kJ"
DPST-229-1_F-2-15" Value="15" Text="energy, 10000 kJ"
DPST-229-1_F-2-16" Value="16" Text="volume, 0.001 l"
DPST-229-1_F-2-17" Value="17" Text="volume, 0.01 l"
DPST-229-1_F-2-18" Value="18" Text="volume, 0.1 l"
DPST-229-1_F-2-19" Value="19" Text="volume, 1 l"
DPST-229-1_F-2-20" Value="20" Text="volume, 10 l"
DPST-229-1_F-2-21" Value="21" Text="volume, 100 l"
DPST-229-1_F-2-22" Value="22" Text="volume, 1000 l"
DPST-229-1_F-2-23" Value="23" Text="volume, 10000 l"
DPST-229-1_F-2-24" Value="24" Text="mass, 0.001 kg"
DPST-229-1_F-2-25" Value="25" Text="mass, 0.01 kg"
DPST-229-1_F-2-26" Value="26" Text="mass, 0.1 kg"
DPST-229-1_F-2-27" Value="27" Text="mass, 1 kg"
DPST-229-1_F-2-28" Value="28" Text="mass, 10 kg"
DPST-229-1_F-2-29" Value="29" Text="mass, 100 kg"
DPST-229-1_F-2-30" Value="30" Text="mass, 1000 kg"
DPST-229-1_F-2-31" Value="31" Text="mass, 10000 kg"
DPST-229-1_F-2-40" Value="40" Text="power, 0.001 W"
DPST-229-1_F-2-41" Value="41" Text="power, 0.01 W"
DPST-229-1_F-2-42" Value="42" Text="power, 0.1 W"
DPST-229-1_F-2-43" Value="43" Text="power, 1 W"
DPST-229-1_F-2-44" Value="44" Text="power, 10 W"
DPST-229-1_F-2-45" Value="45" Text="power, 100 W"
DPST-229-1_F-2-46" Value="46" Text="power, 1000 W"
DPST-229-1_F-2-47" Value="47" Text="power, 10000 W"
DPST-229-1_F-2-48" Value="48" Text="power, 0.001 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-49" Value="49" Text="power, 0.01 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-50" Value="50" Text="power, 0.1 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-51" Value="51" Text="power, 1 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-52" Value="52" Text="power, 10 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-53" Value="53" Text="power, 100 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-54" Value="54" Text="power, 1000 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-55" Value="55" Text="power, 10000 kJ/h"
DPST-229-1_F-2-56" Value="56" Text="volume flow, 0.001 l/h"
DPST-229-1_F-2-57" Value="57" Text="volume flow, 0.01 l/h"
DPST-229-1_F-2-58" Value="58" Text="volume flow, 0.1 l/h"
DPST-229-1_F-2-59" Value="59" Text="volume flow, 1 l/h"
DPST-229-1_F-2-60" Value="60" Text="volume flow, 10 l/h"
DPST-229-1_F-2-61" Value="61" Text="volume flow, 100 l/h"
DPST-229-1_F-2-62" Value="62" Text="volume flow, 1000 l/h"
DPST-229-1_F-2-63" Value="63" Text="volume flow, 10000 l/h"
DPST-229-1_F-2-64" Value="64" Text="volume flow, 0.0001 l/min"
DPST-229-1_F-2-65" Value="65" Text="volume flow, 0.001 l/min"
DPST-229-1_F-2-66" Value="66" Text="volume flow, 0.01 l/min"
DPST-229-1_F-2-67" Value="67" Text="volume flow, 0.1 l/min"
DPST-229-1_F-2-68" Value="68" Text="volume flow, 1 l/min"
DPST-229-1_F-2-69" Value="69" Text="volume flow, 10 l/min"
DPST-229-1_F-2-70" Value="70" Text="volume flow, 100 l/min"
DPST-229-1_F-2-71" Value="71" Text="volume flow, 1000 l/min"
DPST-229-1_F-2-72" Value="72" Text="volume flow, 0.001 ml/s"
DPST-229-1_F-2-73" Value="73" Text="volume flow, 0.01 ml/s"
DPST-229-1_F-2-74" Value="74" Text="volume flow, 0.1 ml/s"
DPST-229-1_F-2-75" Value="75" Text="volume flow, 1 ml/s"
DPST-229-1_F-2-76" Value="76" Text="volume flow, 10 ml/s"
DPST-229-1_F-2-77" Value="77" Text="volume flow, 100 ml/s"
DPST-229-1_F-2-78" Value="78" Text="volume flow, 1000 ml/s"
DPST-229-1_F-2-79" Value="79" Text="volume flow, 10000 ml/s"
DPST-229-1_F-2-80" Value="80" Text="mass flow, 0.001 kg/h"
DPST-229-1_F-2-81" Value="81" Text="mass flow, 0.01 kg/h"
DPST-229-1_F-2-82" Value="82" Text="mass flow, 0.1 kg/h"
DPST-229-1_F-2-83" Value="83" Text="mass flow, 1 kg/h"
DPST-229-1_F-2-84" Value="84" Text="mass flow, 10 kg/h"
DPST-229-1_F-2-85" Value="85" Text="mass flow, 100 kg/h"
DPST-229-1_F-2-86" Value="86" Text="mass flow, 1000 kg/h"
DPST-229-1_F-2-87" Value="87" Text="mass flow, 10000 kg/h"
DPST-229-1_F-2-110" Value="110" Text="Units for HCA"
DPST-229-1_F-2-128" Value="128" Text="energy, 0.1 MWh"
DPST-229-1_F-2-129" Value="129" Text="energy, 1 MWh"
DPST-229-1_F-2-136" Value="136" Text="energy, 0.1 GJ"
DPST-229-1_F-2-137" Value="137" Text="energy, 1 GJ"
DPST-229-1_F-2-168" Value="168" Text="power, 0.1 MW"
DPST-229-1_F-2-169" Value="169" Text="power, 1 MW"
DPST-229-1_F-2-176" Value="176" Text="power, 0.1 GJ/h"
DPST-229-1_F-2-177" Value="177" Text="power, 1 GJ/h"
Zuletzt geändert von eib-eg am Fr Feb 14, 2020 9:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.