Hallo,
eine Eingangsvariable vom Typ float und einem Startwert von 1.0 wird dann im Doktormodus trotzdem mit 0.0 angezeigt.
Ist diese Variable nur bei der Doktormodus-Anzeige 0.0, bis ein neuer Wert daherkommt und intern wird sie aber trotzdem mit 1.0 gehandhabt? Dies ist im ersten Moment verwirrend.
Edit: Hab daraus einen Feature-Request gemacht.
Neues Video veröffentlicht
Wir haben ein tolles Video für Euch. Darin zeigen wir Dir Schritt für Schritt die Einrichtung einer täglichen automatischen Datensicherung. Wenn Du das parallel mitklickst, bist Du in 15 Minuten fertig.
In diesem Video zeigen wir das am Beispiel einer Synology, aber diese automatische Sicherung funktioniert mit jedem anderen FTP Server. Dafür einfach nur die URL anpassen, die man dem Logik-Modul als Parameter mitgibt. Wer keinen eigenen FTP-Server hat, kann diesen auch mieten. Preistipp mit täglicher Kündigung ist HETZNER (1 TB für 3,81 EUR/Monat). Letzteres hat auch den Vorteil, dass die Datensicherung "außer Haus" ist.
Im Video zeigen wir auch die Einrichtung einer Logik "Schritt für Schritt" mit Dr. Modus. Damit ist das Video auch für diejenigen interessant, die mit dem Logikmanager noch wenig erfahren sind.
Links:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=S-30UqV3BZA
Umfangreicher Forenbeitrag: viewtopic.php?t=5953
Wiki zur Sicherung mit FTP: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/LgCOwg
Preistipp Hetzner Storage Box: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQAuww
AKTION: Wir haben noch 150 weitere Videos (und 800 Wiki Seiten) geplant. Bitte unterstütze uns mit einem Software-Wartungsvertrag, damit wir dieses alles erreichen können. Und damit Dein Server weiterhin Updates, Upgrades und Support erhält. Jetzt in der Aktion schenken wir Dir den Insider Club mit derselben Laufzeit wie der am längsten laufende aktive Wartungsvertrag dazu - bei sofortigem Laufzeitbeginn. Damit profitierst Du auch von einer vorzeitigen Verlängerung. Alle Infos: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/GQB8z
[FR] [V1.5.1] Initial-Werte von Variablen bei einer Custom-Logik im Doktormodus richtig anzeigen
-
Eraser
- Beiträge: 678
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
- Hat sich bedankt: 219 Mal
- Danksagung erhalten: 282 Mal
[V1.5.1] Initial-Werte von Variablen bei einer Custom-Logik im Doktormodus richtig anzeigen
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Do Dez 26, 2019 7:19 pm, insgesamt 2-mal geändert.
mfg
Wolfgang
Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
Wolfgang
Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
-
Robosoc
- Beiträge: 1908
- Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danksagung erhalten: 798 Mal
Ja, es ist meines Erachtens so, wie Du vermutest.
Aber das ist denke ich in der Tat noch irreführend und wir könnten hier einen kleinen FR raus machen, denke ich. Kannst Du diesen Beitrag noch von "Frage" in "FR" (Feature Request) ändern? -> Der Request wäre dann: Initiale Werte einer Customlogik sollten im Doktormodus erkennbar sein, sofern es sich um Eingangs- oder Ausgangsparameter handelt. Rein interne Levels werden natürlich nicht im Dok-Mode angezeigt.
Aber das ist denke ich in der Tat noch irreführend und wir könnten hier einen kleinen FR raus machen, denke ich. Kannst Du diesen Beitrag noch von "Frage" in "FR" (Feature Request) ändern? -> Der Request wäre dann: Initiale Werte einer Customlogik sollten im Doktormodus erkennbar sein, sofern es sich um Eingangs- oder Ausgangsparameter handelt. Rein interne Levels werden natürlich nicht im Dok-Mode angezeigt.
Zuletzt geändert von Robosoc am Do Dez 26, 2019 5:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK
-
Robert_Mini
- Beiträge: 3913
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1285 Mal
- Danksagung erhalten: 2225 Mal
Hab's noch in's FR Unterforum verschoben und den Titel leicht angepasst.
Ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, da sehr verwirrend.
Robert
Ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, da sehr verwirrend.
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297