Neue Hauptversion 4.1 - Smashing Pumpkin verfügbar

NEU! Gebäudeinformationssystem
NEU! Neun neue Logikmodule
NEU! Zwei neue VISU Widgets für Energiefluss und Navigation
NEU! Info- und Schalten-Widget in V2 mit umfassender Erweiterung Schalten und Aussenden
Umfassende Überarbeitung des Logik Managers
Erweiterung des Backup-Moduls für Migration von 2500/2600 TWS
Verbesserter Timberwolf Systemmonitor
Und viele weitere Verbesserungen


Alle Informationen hier: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQCRn

[FR] Unterstützung von mehreren Ausgängen in Logikmodulen

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
thomasAusG
Reactions:
Beiträge: 15
Registriert: So Jan 27, 2019 12:57 pm
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Unterstützung von mehreren Ausgängen in Logikmodulen

#1

Beitrag von thomasAusG »

Hallo ElabNet Team,

In einer frühen Version des Logikeditors war es möglich, einer Logik mehrere Ausgänge hinzuzufügen, damit konnte man sehr elegant Szenen und Umschaltungen umsetzten.
In der aktuellen Version ist dieses Feature nicht (mehr) enthalten, oder ich finde die richtige Kontextfunktion zum Hinzufügen eines weiteren Ausgangs zu einer Logik nicht.
Ist das Feature (noch) im Logikeditor und -engine enthalten, oder ist dies dem letzten Update zum Opfer gefallen ?
Viele Grüße,
Thomas
+++TWS 2600L ID:245 + No PBM, VPN offen, Reboot erlaubt+++

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3803
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1207 Mal
Danksagung erhalten: 2102 Mal

#2

Beitrag von Robert_Mini »

Gibt es noch.
Einfach am Ausgang mehrmals den DOS aufrufen und ein Objekt zuweisen.

Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 10231
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 5057 Mal
Danksagung erhalten: 8220 Mal
Kontaktdaten:

#3

Beitrag von StefanW »

Jein, ihr habt beide Recht.

Thomas, es gab in einer früheren Version des LogikEditors die Möglichkeit, mehrere Ausgänge zu konfigurieren, aber diese jeweils nur einem Objekt zuzuweisen.

Wie Robert richtig ausführt, kann man nun jedem Ausgang (z.B. hat das Astromodul gut ein Dutzend Ausgänge) praktisch unendlich viele Ziele zuweisen. Der Vortel ist, diese Vervielfältgung der Ausgänge findet in einem anderem Prozess, dem Dispatcher, statt und nicht mehr in der Logikengine, die dadurch entlastet wird.

Dies und weil wir auch nocht die Eingangstrigger und die Ausgangsfilter hinzugefügt haben, welche die Komplexität deutlcich gesteigert haben, haben wir den Editor an dieser Stelle vereinfacht und die Möglichkeit der mehrfachen Ausgänge zurückgenommen, da die anderen Erweiterungen wichtiger und mehr Flexibilität ermöglicht haben.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
thomasAusG
Reactions:
Beiträge: 15
Registriert: So Jan 27, 2019 12:57 pm
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

#4

Beitrag von thomasAusG »

Hi Stefan und Robert,
herzlichen Dank für Eure schnelle Antwort, damit komme ich gut weiter und werden den DOS zum Vervielfältigen der Ausgänge benutzen.
Nochmal Danke!
Thomas