Gerne doch.
Ich hab da noch eine Erweiterung im Einsatz, um bei Nacht Stufe 3 zu sperren. Sag Bescheid falls interessierant für dich.
Lg
Robert
[DISKUSSION] [V4 IP3] PID Regler - Feuchtigkeitsregelung für Ablüfter
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 3907
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1275 Mal
- Danksagung erhalten: 2220 Mal
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 245
- Registriert: So Mai 22, 2022 11:45 am
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 142 Mal
Danke für das Angebot 
Ich hab mir das grade mal ein bisschen angeguckt. Wenn ich das Richtig sehe läuft min. Stufe 1 immer, außer die die KWL Wird ausgeschaltet. Das ist etwas was ich zb. nicht möchte. Ich möchte den Lüfter nur bei darf einschalten. Und 3 stufen sind mir ein bisschen wenig. Ich würde gerne mehr Stufen haben. Das ist ja auch einer der gründe weshalb der Lüfter 0-10V Ansteuerung bekommt und nicht nur einzelne stufen hat.
Aber der Link ist dennoch sehr hilfreich. Ich werde mal versuchen mir ein paar Ideen bei dir abzugucken
und mir meinen eigenen Stufenschalter zu bauen. Mal sehen wir lange es dauert bis ich aufgebe


Ich hab mir das grade mal ein bisschen angeguckt. Wenn ich das Richtig sehe läuft min. Stufe 1 immer, außer die die KWL Wird ausgeschaltet. Das ist etwas was ich zb. nicht möchte. Ich möchte den Lüfter nur bei darf einschalten. Und 3 stufen sind mir ein bisschen wenig. Ich würde gerne mehr Stufen haben. Das ist ja auch einer der gründe weshalb der Lüfter 0-10V Ansteuerung bekommt und nicht nur einzelne stufen hat.
Aber der Link ist dennoch sehr hilfreich. Ich werde mal versuchen mir ein paar Ideen bei dir abzugucken



LG Sören
TWS 3500 XL / ID 846 / VPN:offen / Reboot nach Rücksprache
TWS 3500 XL / ID 846 / VPN:offen / Reboot nach Rücksprache
-
- Reactions:
- Beiträge: 245
- Registriert: So Mai 22, 2022 11:45 am
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 142 Mal

Ich werd nach dem Urlaub nochmal versuchen mir was einfassen zu lassen.Ich hab Garde versucht durch deine Logik durchzusteigen....ohne erfolg.
Ich weiß grundsätzlich was du dort machst, weil ich das Ergebnis kenne, aber weg dahin....
Der TWS Editor und ich werden wohl keine Freunde mehr....
Respekt für dich und auch alle anderen mit ihren Umsetzungen Umsetzungen

LG Sören
TWS 3500 XL / ID 846 / VPN:offen / Reboot nach Rücksprache
TWS 3500 XL / ID 846 / VPN:offen / Reboot nach Rücksprache
-
- Reactions:
- Beiträge: 3907
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1275 Mal
- Danksagung erhalten: 2220 Mal
Hy!
Das sieht ein wenig komplizierter aus, da ja über 3 binärausänge bzw. über % die Ausgabe erfolgt.
In deinem Fall wäre das sehr trivial:
Limiter mit jeweiligem Intervall, den Ausgang der anzeigt ob innerhalb triggert ein Latch mit dem gewünschten Ausgabewert. Das ganze x-mal für x Intervalle…
Gerne helfe ich bei der Erstellung solcher Logik. Sag kurz Bescheid.
Lg
Robert
Das sieht ein wenig komplizierter aus, da ja über 3 binärausänge bzw. über % die Ausgabe erfolgt.
In deinem Fall wäre das sehr trivial:
Limiter mit jeweiligem Intervall, den Ausgang der anzeigt ob innerhalb triggert ein Latch mit dem gewünschten Ausgabewert. Das ganze x-mal für x Intervalle…
Gerne helfe ich bei der Erstellung solcher Logik. Sag kurz Bescheid.
Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 245
- Registriert: So Mai 22, 2022 11:45 am
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 142 Mal
Ähmmmmm.....ja......Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mo Aug 14, 2023 5:30 pm In deinem Fall wäre das sehr trivial:
Limiter mit jeweiligem Intervall, den Ausgang der anzeigt ob innerhalb triggert ein Latch mit dem gewünschten Ausgabewert. Das ganze x-mal für x Intervalle…

Werde ich Sehr gerne drauf zurück kommen, allerdings sitze ich grade im Zug vom Flughafen nach London. Ich hab die nächste Woche über kein zugriff auf meinen Wolf. Somit ist das alles bis nach unserem Urlaub verschobenGerne helfe ich bei der Erstellung solcher Logik. Sag kurz Bescheid.


Ich danke dir für dein Angebot

LG Sören
TWS 3500 XL / ID 846 / VPN:offen / Reboot nach Rücksprache
TWS 3500 XL / ID 846 / VPN:offen / Reboot nach Rücksprache